FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: klausmrkor am 20 September 2015, 20:21:30

Titel: nochmals DOIF
Beitrag von: klausmrkor am 20 September 2015, 20:21:30
Hallo, ich habe ein Problem, das ich nicht lösen kann. Vielleicht Sieht jemand den Fehler.

Obwohl "hz_brenner:power > 15" (60) ist gehen die Pumpen immer wieder mal aus.
Meine Def lautet:

define di_pumpen DOIF ([hz_brenner:power]<15) (set hz_pumpe_eg off , set hz_pumpe_og off) DOELSEIF ([FBDECT_19] eq "off")  (set hz_pumpe_eg off , set hz_pumpe_og off) DOELSE (set hz_pumpe_eg on , set hz_pumpe_og on)

Gruß Klaus
Titel: Antw:nochmals DOIF
Beitrag von: rapster am 20 September 2015, 22:17:57
Glaub du hast wie so häufig "die zuätzliche DOIF Dimension, das Trigger-Event" vergessen :)

Mach mal
.... DOELSEIF ([hz_brenner:power]<15 and  [FBDECT_19] eq "off") ....

Ansonsten geht die Pumpe i.M. immer aus wenn FBDECT_19 = off ist.

Gruß
  Claudiu
Titel: Gelöst Antw:nochmals DOIF
Beitrag von: klausmrkor am 21 September 2015, 14:34:37
Besten Dank das habe ich inzwischen auch gefunden.
MfG
Klaus Mrkor