Hallo, ich habe ein Problem, das ich nicht lösen kann. Vielleicht Sieht jemand den Fehler.
Obwohl "hz_brenner:power > 15" (60) ist gehen die Pumpen immer wieder mal aus.
Meine Def lautet:
define di_pumpen DOIF ([hz_brenner:power]<15) (set hz_pumpe_eg off , set hz_pumpe_og off) DOELSEIF ([FBDECT_19] eq "off") (set hz_pumpe_eg off , set hz_pumpe_og off) DOELSE (set hz_pumpe_eg on , set hz_pumpe_og on)
Gruß Klaus
Glaub du hast wie so häufig "die zuätzliche DOIF Dimension, das Trigger-Event" vergessen :)
Mach mal
.... DOELSEIF ([hz_brenner:power]<15 and [FBDECT_19] eq "off") ....
Ansonsten geht die Pumpe i.M. immer aus wenn FBDECT_19 = off ist.
Gruß
Claudiu
Besten Dank das habe ich inzwischen auch gefunden.
MfG