FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: krikan am 21 September 2015, 21:56:20

Titel: [Patch] CC COLOR_CONTROL
Beitrag von: krikan am 21 September 2015, 21:56:20
Hallo Rudi,
anliegend Patch für CC COLOR_CONTROL. Repariert das derzeit defekte Anlegen der Readings bei Get-Abfragen.
Zudem erfordert die Abfrage eines Farbkanals (ccStatus) ein Argument; ist auch ergänzt.
Doku, die bisher zu den Befehlen/Events fehlte, ist auch (schmalspurig) drin.
Langfristig werde ich mich noch einmal mit der CC beschäftigen. Es ist noch einiges zu verbessern/ergänzen, so wäre aber erst einmal ein nutzbarer Rohzustand erreicht.
Gruß, Christian
Titel: Antw:[Patch] CC COLOR_CONTROL
Beitrag von: rudolfkoenig am 22 September 2015, 08:38:53
Die Umbenennungen finde ich gut.
Habs eingecheckt.
Titel: Antw:[Patch] CC COLOR_CONTROL
Beitrag von: krikan am 29 September 2015, 21:21:08
Hallo Rudi,
anliegend Patch  für CC COLOR_CONTROL, damit sich auch warmwhite einschalten lässt. Momentan funktioniert das aufgrund eines Fehlers im Telegrammaufbau nicht. Details hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,40504.msg338004.html#msg338004.

Am Rande: Binde derzeit einige Z-Wave Controller API-Befehle zum Testen bei mir ein, um einiges auszuprobieren. Soll ich so etwas auch als Patch liefern (bspw. ZW_DeleteReturnRoute, ZW_SetDefault usw.), obwohl der Nutzen (für mich) noch offen ist? Vorteil für mich: Verliere es nicht, wenn es einmal im svn  ist. Oder überfrachtet das nach Deiner Meinung? Bin unentschlossen.

Gruß, Christian
Titel: Antw:[Patch] CC COLOR_CONTROL
Beitrag von: rudolfkoenig am 01 Oktober 2015, 07:57:50
Hallo Christian, hab dein Patch eingespielt.
Die API Befehle kannst du gerne als Patch schicken, ueberfrachten ist mir in diesem Fall lieber, als verloren.
Vorschlag: wenn es nicht dokumentiert ist, experimantal_ davor schreiben, damit die "Normalos" abgeschreckt werden. Oder man schreibt das in der Doku dazu.