FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Thoffi1978 am 24 September 2015, 08:28:15

Titel: doif lampe schaltet nicht
Beitrag von: Thoffi1978 am 24 September 2015, 08:28:15
Hallo.
Ich hatte es bis jetzt immer über ein "at" gelöst, doch jetzt hat meine Tochter mal zur Zweiten und mal nicht.
Leider schaltet die Lampe mit meinem DOIF nicht.
([06:48|1235] and [?Jalo_WZ_TV_vorne] ne "SH_Ferientag" and (Value("Jalousie_Automatik") eq "Auto")) (set Schalter4 off-for-timer 1)
DOELSE
([07:33|4] and [?Jalo_WZ_TV_vorne] ne "SH_Ferientag" and (Value("Jalousie_Automatik") eq "Auto")) (set Schalter4 off-for-timer 1)

Könnt Ihr mir den Fehler verraten?

Vielen Dank
Hoffi
Titel: Antw:doif lampe schaltet nicht
Beitrag von: Amenophis86 am 24 September 2015, 10:54:05
1. mach mal aus dem DOELSE ein DOELSEIF.
DOELSE wird ohne Bedingungen angegeben und ist quasi jeder Zustand, welcher nicht genau definiert wurde.

2. Hast du ein falschen Syntax benutzt. State eines Device wird mit [Device] abgefragt und Readings werden wie folgt angegeben: [Device:Reading]

Vielleicht nochmal genauer hier lesen: http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF ;)