Es gab ja schon so einige Beiträge im Forum, aber ich bekomme das Teil auch nicht mir Fhem gepairt.
Alles probiert, auch über Seriennummer, Firmware ist 1.6
Nach list HM_370344
bleibt es bei "R-pairCentral set_0xF12345" und "RegL_01:" bleibt leer.
hminfo meldet "Register changes pending" und "Missing register list".
Schalten, Spannungsanzeige etc. funktioniert. Das Pairing über PC und HMUSB funktioniert, der HM-ES-PMSw1-Pl ist also vermutlich in Ordnung.
So - wie habe ich es geschafft? Mit
set regset pairCentral 0xF12345
Vermutlich nicht die feine Art, aber hminfo sagt "alles OK".
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen Kollegen weiter.
register setzen kann nur mit gepairten devices funktionieren. war also schon gepaired. getconfig haette gereicht. vermutlich haettest du weniger probleme mit der optimierten firmware aus dem angepinnten thread. das wuerde ich dann als loesung bezeichnen.
Hallo Frank,
"getConfig" hatte ich gemacht, auch bei jedem Kanal separat. Alles x-mal probiert, mit Aufschreiben der Reihenfolge ("Changemanagement").
Hat nicht funktioniert.
Werde mal gelegentlich die alternativer Firmware testen.