Titel: Steuerung FHEM -> Wandthermostat -> Heizungsventil
Beitrag von: tiroso am 11 Oktober 2015, 19:23:50
Hallo Leute,

Ich habe ein kleines Problem das das Peering des Wandthermostates mit den Stellgliedern funktioniert hat, wenn ich allerdings das Wandtherostat über Fhem einstelle wird das NICHT an die Stellglieder übertragen. Woran kann das liegen?

Gepeert habe ich die Kanäle <device>_Weather und <device>_Climate mit den jeweiligen des Stellgliedes

Danke für eure Hilfe
Titel: Antw:Steuerung FHEM -> Wandthermostat -> Heizungsventil
Beitrag von: Bennemannc am 12 Oktober 2015, 09:05:36
Hallo,

die batteriegetriebenen Geräte benötigen im allgemeinen einen Burst um Daten direkt zu bekommen. Normalerweise melden die Geräte sich regelmäßig und bekommen dann die neuen Daten / Einstellungen. Wenn man direkt eine Änderung erreichen möchte, muss man mit Burst arbeiten. Das geht - jenachdem wie oft man das macht - natürlich auf die Batterielebenszeit.
Beobachte mal, ob die neuen Werte nicht nach 3-5 Minuten doch übertragen werden. Auf der Detailseite des Gerätes kann man auch sehen, ob noch etwas zur Übertragung ansteht - "Status: CMDs_pending".
Hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,41729.msg339875.html#msg339875 geht es auch um Burst - vielleicht hilft Dir das ja weiter.