Hallo Zusammen,
hab seit dem gestrigen Batteriewechsel ein Problem mit einem Fensterkontakt.
Kurz zum Aufbau: Ein Raum, drei Heizkörper mit Ventilen, ein Wandthermostat, 5 Fenster, davon 3 mit Kontakten.
Ursprünglich wurden erst die Fensterkontakte einzeln an jedes Ventil und an das Wandthermostat gepaired. Dann wurden die Ventile an das Wandthermostat gepaired, dann die Ventile und das Wandthermostat an FHEM gepaired.
Hat alles immer ohne Probleme funktioniert.
Die Fensterkontakte habe ich mit Absicht an das Wandthermostat und die Ventile gepaired, weil so schneller auf 8 Grad (Window Open Temp) geschalten wird.
Nun habe ich gestern die Batterie von einem Fensterkontakt gewechselt, seit dem zickt der total rum. Meldet an Wandthermostat und Ventile "Open Window" beim Öffnen, aber nicht mehr "closed". in FHEM wird es aber korrekt angezeigt.
HMInfo zeigt mir das an:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
HZ_Couch_WindowRec p:Fenster_Kueche
HZ_Esstisch_WindowRec p:Fenster_Kueche
HZ_Kueche_WindowRec p:Fenster_Kueche
HZ_Wohnzimmer_WindowRec p:Fenster_Kueche
PairedTo mismatch to IODev
Fenster_Kueche paired:0x000000 IO attr: 26E9A0.
Komisch ist auch das Attribut peerIDs. Hier steht 00000000. Die anderen Fensterkontakte haben alle 00000000,319C7203,319C7303,319D8503,34B26D03
Auch die Readings sind falsch:
Problemkontakt = PairedTo 0x000000 und R-pairCentral 0x000000
Alle anderen = PairedTo 0x26E9A0 und R-pairCentral 0x26E9A0
Die 26E9A0 ist meine VCCU
Auch sendet der Problemkontakt z.B. closed (to broadcast), alle anderen senden closed (to VCCU).
Das Reading Peerlist des Problemkontakt ist nicht vorhanden.
Bei allen anderen schon (peerList HZ_Couch_WindowRec,HZ_Kueche_WindowRec,HZ_Esstisch_WindowRec,HZ_Wohnzimmer_WindowRec) auch die einzelnen Readings.
Ich habe schon mehrfach ein getConfig gemacht
Lange Rede, kurzer Sinn, wie geh ich jetzt am besten vor?
Alles aus fhem löschen auf Werkseinstellungen zurück setzten und komplett neu aufbauen?
Möchte ich eigentlich ungern.
Kann ich nur den einen Kontakt neu pairen?
Soweit ich weiß, lassen sich HM Aktoren/Sensoren nicht mehr direkt miteinander pairen, wenn sie an einer Zentrale gepaired sind (was ja FHEM ist).
Den Fensterkontakt nur neu in FHEM pairen? Dann fehlt aber immer noch das Pairing mit den einzelnen Ventilen und dem Wandthermostat.
So, nachdem jetzt auch noch ein zweiter Kontakt angefangen hat zu "spinnen", habe ich nochmal im Wiki gelesen und das ganze lösen können.
1. Habe ich einfach den Kontakt neu mit FHEM gepaired
alle "Einstellungen" und Attribute sind erhalten geblieben.
2. habe ich für die einzelnen Ventile und das Wandthermostat jeweils gepeered
set Fensterkontakt peerChan 0 Thermo1 single
set Fensterkontakt peerChan 0 Thermo2 single
usw.
Danke für's nicht antworten, somit habe ich wieder etwas gelernt, indem ich mich selber eingelesen haben ;D
Vermutlich hat es mir die Peers "zerschossen", da ich die VCCU später hinzu gefügt habe und nochmals später einen zweite HMLan.