Hallo zusammen,
ich habe mir den HomeMatic 076923 Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor OTH gekauft, um bei mir im Garten die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu erfassen.
Also das HMLAN auf pairing geschaltet, Batterien rein und den Knopf gedrückt. Soweit so gut, das Device ist per autocreate angelegt:
define HM_323E88 CUL_HM 323E88
attr HM_323E88 room CUL_HM
define FileLog_HM_323E88 FileLog ./log/HM_323E88-%Y.log HM_323E88
attr FileLog_HM_323E88 logtype text
attr FileLog_HM_323E88 room CUL_HM
Da fehlt jetzt irgendwie die Hälfte. Ich sehe z.b keine Seriennummer und sowas, keine Ahnung warum.
Im FHEM selbst sehe ich in den Readings allerdings eine Serial, und PairedTo, die Firmwareversion und "Activity: alive", scheint also zu tun.
Ein Blick ins logfile:
2015-10-13_00:01:36 HM_323E88 Activity: alive
2015-10-13_00:01:36 HM_323E88 D-firmware: 1.3
2015-10-13_00:01:36 HM_323E88 D-serialNr: LEQ10xxxx9
2015-10-13_00:01:36 HM_323E88 R-pairCentral: set_0xCAxxx3
2015-10-13_00:01:41 HM_323E88 Activity: alive
2015-10-13_00:04:26 HM_323E88 battery: ok
2015-10-13_00:04:26 HM_323E88 humidity: 65
2015-10-13_00:04:26 HM_323E88 T: 17.6 H: 65 D: 10.9
2015-10-13_00:04:26 HM_323E88 temperature: 17.6
2015-10-13_00:04:26 HM_323E88 dewpoint: 10.9
2015-10-13_00:04:27 HM_323E88 R-burstRx: off
2015-10-13_00:04:27 HM_323E88 R-pairCentral: 0xCAxxx3
Sieht auch soweit gut aus.
Aber das war es dann, mehr kommt nicht mehr von dem Sensor. Der hat genau einmal Daten geschickt und dann nicht mehr.
Wieso das?
Ich habe gerade mal auf GetConfig geklickt und sehe nur:
2015-10-13_13:09:36 HM_323E88 ResndFail
2015-10-13_13:09:36 HM_323E88 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Na super.
Habe ich den nicht richtig konfiguriert oder ist der HM-WDS10-TH-O defekt?
Die letzte RSSI lag bei -66, ist also noch gut erreichbar,
Danke und Gruss
Thomas
Hallo,
das hier dürfte dein Problem seit :
2015-10-13_00:01:36 HM_323E88 R-pairCentral: set_0xCAxxx3
der ist nicht gepaired ...
Grüsse
Zitat von: Icebear am 13 Oktober 2015, 13:48:13
Hallo,
das hier dürfte dein Problem seit :
2015-10-13_00:01:36 HM_323E88 R-pairCentral: set_0xCAxxx3
der ist nicht gepaired ...
Grüsse
Echt? Das lese ich da jetzt nicht raus. Ich hatte doch den Pairknopf gedrückt und autocreate hat die config erzeugt. das geht doch nicht ohne pairing.
In der FHEM GUI steht in des Readngs auch:
Activity alive 2015-10-13 00:01:41
CommandAccepted yes 2015-10-13 00:04:26
D-firmware 1.3 2015-10-13 00:01:36
D-serialNr LEQ10XXXX9 2015-10-13 00:01:36
PairedTo 0xCAXXX3 2015-10-13 00:04:27
R-burstRx off 2015-10-13 00:04:27
R-pairCentral 0xCAXXX3 2015-10-13 00:04:27
RegL_00: 0 2015-10-13 13:26:07
battery ok 2015-10-13 00:07:05
dewpoint 10.9 2015-10-13 00:07:05
humidity 63 2015-10-13 00:07:05
state MISSING ACK 2015-10-13 13:27:49
temperature 18.0 2015-10-13 00:07:05
Sieht also aus wie gepaired, finde ich.
ZitatSieht also aus wie gepaired, finde ich.
jetzt schon, vorher nicht.
drück mal den anlerntaster um ein getconfig manuell abzuarbeiten. eventuell auch öfter bis alle befehle abgearbeitet sind => cmds_done.
hi,
Hmm ich sehe da missing ack ... Wär mich nicht so sicher obs Pairing wirklich funktioniert hat ...
das set_ .... heisst das er das Pairing senden wollte (set...) aber noch nicht hat ... bzw es nicht bestätigt ist.
Ich würde das Pairen mal wiederholen ...
Nebenbei .. du musst den CUL in den Pairingmodus versetzen .. sonst kann das Pairen nicht klappen.
set CUL_HM hmPairForSec 600
danach den Knopf drücken
Also ich habe mich gestern Abend nochmal drangesetzt.
In Summe habe ich den HM-WDS10-TH-O bestimmt 5 mal gepairt und hat dann auch auch brav Daten geschickt, aber nach jedem FHEM Neustart ist der Sensor wieder tot, sprich unpaired. Wie geht denn sowas?
HHinfo meldet dazu nach einen FHEM Neustart:
missing register list
THA1: RegL_00:
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: THA1:
Dann das gleiche Spiel: HMLAN in pairing mode und auf dem Sensor den Knopf drücken - dann geht er wieder. Bis zum nächsten FHEM restart :(
Im log steht folgendes:
2015-10-13_23:27:00 THA1 humidity: 37
2015-10-13_23:27:00 THA1 T: 21.3 H: 37 D: 6.0
2015-10-13_23:27:00 THA1 temperature: 21.3
2015-10-13_23:27:00 THA1 RSSI: -66
2015-10-13_23:27:00 THA1 RAWMSG: E323E88,0000,418E7AD2,FF,FFBE,1C8670323E8800000000D525
2015-10-13_23:27:00 THA1 dewpoint: 6.0
2015-10-13_23:29:48 THA1 T: 20.2 H: 37 D: 5.1
2015-10-13_23:29:48 THA1 RSSI: -66
2015-10-13_23:29:48 THA1 RAWMSG: E323E88,0000,41910B32,FF,FFBE,1D8670323E8800000000CA25
2015-10-13_23:36:35 THA1 Activity: unknown
2015-10-13_23:36:35 THA1 battery: ok
2015-10-13_23:36:35 THA1 humidity: 37
2015-10-13_23:36:35 THA1 T: 19.4 H: 37 D: 4.4
2015-10-13_23:36:35 THA1 temperature: 19.4
2015-10-13_23:36:35 THA1 RSSI: -66
2015-10-13_23:36:35 THA1 RAWMSG: E323E88,0000,419362EC,FF,FFBE,1E8670323E8800000000C225
2015-10-13_23:36:35 THA1 dewpoint: 4.4
2015-10-13_23:36:35 THA1 battery: ok
2015-10-13_23:36:35 THA1 humidity: 38
2015-10-13_23:36:35 THA1 T: 18.3 H: 38 D: 3.8
2015-10-13_23:36:35 THA1 temperature: 18.3
2015-10-13_23:36:35 THA1 RSSI: -66
2015-10-13_23:36:35 THA1 RAWMSG: E323E88,0000,419582F8,FF,FFBE,1F8670323E8800000000B726
2015-10-13_23:36:35 THA1 dewpoint: 3.8
2015-10-13_23:36:46 THA1 T: 17.6 H: 39 D: 3.5
2015-10-13_23:36:46 THA1 RSSI: -66
2015-10-13_23:36:46 THA1 RAWMSG: E323E88,0000,41976A5D,FF,FFBE,208670323E8800000000B027
2015-10-13_23:36:46 THA1 RSSI: -66
2015-10-13_23:36:46 THA1 RAWMSG: R63225621,0081,41976B58,FF,FFBE,208002323E88CAFE1300
2015-10-13_23:36:46 THA1 RSSI: -66
2015-10-13_23:36:46 THA1 RAWMSG: R632257AC,0001,41976CE8,FF,FFBE,218002323E88CAFE1300
2015-10-13_23:36:47 THA1 RSSI: -66
2015-10-13_23:36:47 THA1 RAWMSG: R63225A45,0001,41976F55,FF,FFBE,228002323E88CAFE1300
2015-10-13_23:36:48 THA1 R-burstRx: off
2015-10-13_23:36:48 THA1 R-pairCentral: 0xCAFE13
2015-10-13_23:36:48 THA1 RSSI: -66
2015-10-13_23:36:48 THA1 RAWMSG: R63225C9F,0001,41977282,FF,FFBE,238010323E88CAFE13020100020105000ACA0BFE0C130F000000
2015-10-13_23:36:48 THA1 RSSI: -65
2015-10-13_23:36:48 THA1 RAWMSG: E323E88,0000,41977412,FF,FFBF,24A010323E88CAFE130100000000
2015-10-13_23:36:48 THA1 RSSI: -65
2015-10-13_23:36:48 THA1 RAWMSG: R63225FCE,0001,41977417,FF,FFBF,24A010323E88CAFE130100000000
Dann kam nichts mehr.
Um 2015.10.13 23:36:26 habe ich FHEM restartet.
Ist der Sensor defekt?
Gruss
Thomas
http://forum.fhem.de/index.php/topic,42062.msg342929.html#msg342929 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,42062.msg342929.html#msg342929)
Ich hab hierzu schon mal etwas geschrieben,
In hminfo war er gesperrt für wakeup , irgendjemand hat ihn leider wieder freigeschalten --> #:w todo should be wakeup, does not react
das problem ist bei mir auch vorhanden. ich hab noch einen mit Firmware 1.0
Setze mal das autoReadReg 0_off
dann versucht fhem nicht register zu lesen.
Zitat von: fhem-hm-knecht am 14 Oktober 2015, 11:56:20
In hminfo war er gesperrt für wakeup , irgendjemand hat ihn leider wieder freigeschalten
http://forum.fhem.de/index.php/topic,39581.msg317785.html#msg317785 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,39581.msg317785.html#msg317785)
Zitat von: fhem-hm-knecht am 14 Oktober 2015, 11:56:20
Setze mal das autoReadReg 0_off
dann versucht fhem nicht register zu lesen.
verstehe ich technisch nicht, aber ich habe das mal so gesetzt.
FHEM restart reicht aber wohl nicht, vermutlich muss ich wieder neu pairen?
Danke
Thomas
gepairt ist er doch schon...
Zitatund mach mal die Batterien noch mal raus , unterumständen mußt du nochmal die Anlerntaste drücken , um ihn neu zu bewegen regelmäßig zu senden.