Hi,
ich habe einen Max Fensterkontakt, der beim öffnen normal funktioniert (blinkt 1x, fhem aktualisiert den Status), beim schließen blinkt er 3x, fhem bekommt davon nix mit.
(Laut Anleitung Übertragungsfehler, ok. Nur, warum geht es beim öffnen?)
Internals:
CHANGED
DEF ShutterContact 0623e0
IODev cm
LASTInputDev cm
MSGCNT 26
NAME sk_TK_Fenster
NR 156
RSSI -93
STATE opened
TYPE MAX
addr 0623e0
backend cm
cm_MSGCNT 26
cm_TIME 2015-10-13 22:05:49
rferror 0
type ShutterContact
Readings:
2015-10-13 22:05:49 RSSI -93
2015-10-13 22:05:49 battery ok
2014-12-27 13:44:01 firmware 1.3
2014-12-27 13:44:01 groupid 0
2014-12-27 13:44:01 msgcnt 1
2015-10-13 22:05:49 onoff 1
2015-10-13 22:05:49 state opened
2014-12-27 13:44:01 testresult 15
Internals:
interfaces switch_active;battery
Attributes:
IODev cm
event-on-change-reading state
room MAX,Sicherheit,Speisekammer
Hat wer eine Idee?
Credits waren zum Testzeitpunkt ca. 800 vorhanden
Den Kontakt selber habe ich beim montieren tendentiell 3x betätigt
Aktuell sind >900 Credits verfügbar
Daran kann es also imho nicht liegen...
Paire das Gerät mal neu!
Ups, war 1 Minute vor deinem Post im Keller und hab es nochmal versucht.
=> hat funktioniert...
Vielleicht ist der RSSI grenzwertig?
Wieviel hast du denn?
Laut dem oben geposteten list -93
Meine 433MHz Devices schaffen es z.B. von da nicht mehr zum RFXtrx433, der neben dem Cul im Regal steht.
Hm, -93 ist auch kacke 8) Drehe doch mal die Antenne und probiere ein wenig mit der Richtung...vielleicht bringt es ja etwas!
ZitatDrehe doch mal die Antenne
Hmmmm
Das Ding ist am Fensterstock festgeschraubt. Müsste die "Antenne" aus dem Gehäuse rausführen.
Ich glaube, bevor ich das mache, versuche ich erst mal den Cube zu einem Cul zu flashen und im Keller aufzustellen.
Soweit ich weiß, hat noch nie wer versucht mehrere Max Empfänger zwecks Reichweitenerhöhung in einem Haus unterzubringen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Aber es wird noch etwas dauern. Bei dem betroffenen Fenster ist es mir nicht so wichtig...STOPP - da gibt es einen