Hallo zusammen,

ich habe schon einige meiner HM-Komponenten auf AES-Signaturen umgestellt, jedoch bei dem Heizköperthermostat HM-CC-RT-DN das Problem, dass wenn ich den Key per assignHmKey zuweisen möchte stundenlang den Status CMDs_Pending (1 o. 2.) habe.
Sofern ich diese per burstXmit enforced übertrage, erhalte ich nach kurzer Zeit den Status MISSING ACK.
Auch in den Readings taucht aesCommtoDev etc. nicht mehr auf!?
Die anderen Funktionenen des Gerätes funktionieren einwandfrei.

Hat jemand eine Idee ?

Viele Grüße!
Titel: Antw:AES: HM-CC-RT-DN und assignHmKey
Beitrag von: ambiman am 17 Oktober 2015, 15:20:06
Hat niemand eine Idee ?
Titel: Antw:AES: HM-CC-RT-DN und assignHmKey
Beitrag von: martinp876 am 17 Oktober 2015, 17:04:30
Bitte das message log posten
Titel: Antw:AES: HM-CC-RT-DN und assignHmKey
Beitrag von: ambiman am 19 Oktober 2015, 19:51:37
Hallo,

ich habe noch etwas probiert und das Problem wurde nun wie folgt gelöst.

Nach Key-Zuweisung (per assignHmKey) - anschließend wieder ein MISSING ACK!? - habe ich den Clima-Channel dennoch angewiesen nur signierte Anfragen zu verarbeiten (Reading R-sign / per set ... sign on) und anschließend sagte mir das Thermostat:


2015-10-19 19:39:26   aesCommToDev    ok
2015-10-19 19:39:25   aesKeyNbr       02


Nun noch das Attribut aesCommReq auf 1 und alles ist gut!!

Ich finde es dennoch seltsam, dass ich nach einem assignHmKey ein MISSING ACK erhalten habe !?

Viele Grüße,

ambiman

Titel: Antw:AES: HM-CC-RT-DN und assignHmKey
Beitrag von: ambiman am 19 Oktober 2015, 20:17:31
Zur Vollständigkeit:

Zwischen setzen des sign Registers und dem "Erfolg", hatte ich die Temp. des Clima-Channels noch manuell verändert.