Hallo,

ich komme gerade nicht weiter. Ich habe ein notify definiert, welches bei erfasster Bewegung meines HM-Sen-MDIR-O-2 anspringt:
define Bewegung_Hof notify BM_Hof:motion:.on.* {\ usw...
Das event, welches bei Bewegung erzeugt wird sieht wie folgt aus:
2015-10-16 19:26:34.397 CUL_HM BM_Hof motion: on (to vccu)

Jetzt möchte ich gerne das notify auch noch mittels trigger manuell auslösen. Allerdings funktioniert
trigger BM_Hof:motion on
leider nicht.
Wie muss ich triggern, damit das notify anspricht? Kann man das überhaupt so machen?

schöne Grüße
Jo
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-O-2 notify manuell triggern
Beitrag von: frank am 16 Oktober 2015, 21:03:55
trigger BM_Hof motion: on (to vccu)
zb einfach das event kopieren.
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-O-2 notify manuell triggern
Beitrag von: stromer-12 am 16 Oktober 2015, 22:03:40
Der Doppelpunkt zwischen Devicenamen und Event ist zur Unterscheidung dieser beim Notify notwendig.
Zum manuellen Triggern muss dafür ein Leerzeichen verwendet werden.
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-O-2 notify manuell triggern
Beitrag von: Jojo11 am 17 Oktober 2015, 13:15:16
Danke Euch beiden! Da wäre ich nie drauf gekommen :-[

schöne Grüße