FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Hermann20 am 18 Oktober 2015, 18:04:44

Titel: HM-SEC-SC-2 Frage zu den Readings alive und Activity
Beitrag von: Hermann20 am 18 Oktober 2015, 18:04:44
Hallo,

ich setze einige SEC-RHS, SEC-SCo und einen HM-SEC-SC-2 ein.

Ich es normal, dass der SC-2 kein Reading "alive" zyklisch liefert? (letzte Meldung : 2015-01-25 16:37:07)
Das Reading "Activity" ist zumindest leicht veraltet.

Hier ein List vom Device:
Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Kontakte.cfg
   CUL_0_MSGCNT 26
   CUL_0_RAWMSG A0CE4A6412AD7010815AC01CE00::-74.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -74.5
   CUL_0_TIME 2015-10-18 16:11:27
   DEF        2AD701
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     26
   NAME       EG_Schiebetuer
   NR         97
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:E4 - t:41 s:2AD701 d:0815AC 01CE00
   protLastRcv 2015-10-18 16:11:27
   protSnd    26 last_at:2015-10-18 16:11:27
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 avg:-77.38 min:-82 max:-73 lst:-74.5 cnt:26
   CHANGETIME:
   Readings:
     2015-10-16 21:32:52   Activity        alive
     2014-12-26 10:10:43   D-firmware      2.4
     2014-12-26 10:10:43   D-serialNr      LEQ0499406
     2014-12-26 10:10:43   PairedTo        0x0815AC
     2014-12-26 10:10:43   R-cyclicInfoMsg on
     2014-12-26 10:10:44   R-eventDlyTime  0 s
     2014-12-26 10:10:44   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-12-26 10:10:44   R-msgScPosA     closed
     2014-12-26 10:10:44   R-msgScPosB     open
     2014-12-26 10:10:43   R-pairCentral   0x0815AC
     2014-12-26 10:10:43   R-sabotageMsg   on
     2014-12-26 10:10:44   R-sign          off
     2014-12-26 10:10:43   R-transmDevTryMax 6
     2014-12-26 10:10:44   R-transmitTryMax 6
     2014-12-26 10:10:43   RegL_00:        02:01 09:01 0A:08 0B:15 0C:AC 10:01 14:06 00:00
     2014-12-26 10:10:44   RegL_01:        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2015-01-25 16:37:07   alive           yes
     2015-10-18 16:11:27   battery         ok
     2015-10-18 16:11:27   contact         closed (to CUL_0)
     2015-01-25 16:37:07   recentStateType info
     2015-01-25 16:37:07   sabotageError   off
     2015-10-18 16:11:27   state           closed
     2015-10-18 16:11:27   trigDst_0815AC  noConfig
     2015-10-18 16:11:27   trigger_cnt     206
   Helper:
     HM_CMDNR   228
     mId        00B1
     rxType     28
     Io:
       newChn     +2AD701,00,00,00
       nextSend   1445177487.30026
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2AD701
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        E4
       Io:
         CUL_0      -72.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1445177487.20569
       ack:
         HASH(0x2fbe828)
         E480020815AC2AD7010101C800
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -77.3846153846154
         cnt        26
         lst        -74.5
         max        -73
         min        -82
Attributes:
   IODev      CUL_0
   actCycle   023:00
   actStatus  alive
   alias      Schiebetür
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon open:fts_door_slide_open_m@red closed:fts_door_slide_m@green
   expert     2_full
   firmware   2.4
   group      Fenster / Türen
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Fenster - Tür
   serialNr   LEQ0499406
   sortby     1
   subType    threeStateSensor


Habe ich etwas falsch verstanden oder falsch konfiguriert?

Vielen Dank im Voraus,
Hermann
Titel: Antw:HM-SEC-SC-2 Frage zu den Readings alive und Activity
Beitrag von: martinp876 am 18 Oktober 2015, 20:43:54
Was ist leicht veraltet?
Er sollte etwa täglich senden. Steht doch im activity cycle
Titel: Antw:HM-SEC-SC-2 Frage zu den Readings alive und Activity
Beitrag von: frank am 18 Oktober 2015, 21:47:46
ZitatHabe ich etwas falsch verstanden oder falsch konfiguriert?
das attr actioncycle hast du doch sicherlich auf 23 std gestellt? da der kontakt etwa alle 24 std für selbstständige info messages benötigt, wird es wahrscheinlich öfter dead geben. default sind wohl 28 std.
Titel: Antw:HM-SEC-SC-2 Frage zu den Readings alive und Activity
Beitrag von: Hermann20 am 19 Oktober 2015, 18:43:46
Vielen Dank für die Antworten,

leider hilft es mir nicht weiter.

Ich habe wahrscheinlich meine Fragen nicht klar genug formuliert. Zur Verdeutlichung habe ich die relevanten Zeilen des vollständigen Lists nochmal kopiert:
   Readings:
     2015-10-16 21:32:52   Activity        alive
     2015-01-25 16:37:07   alive           yes
     2015-10-18 16:11:27   battery         ok
     2015-10-18 16:11:27   contact         closed (to CUL_0)

Attributes:
   actCycle   023:00


Frage 1: Warum ist das Reading "alive" vom 25.01.2015?

Frage 2: Das Attribut "actCycle" steht auf 23 Stunden. Das letzte Reading "Activity" stammt vom 16.10.2015 21:32, d.h. das Device sollte sich also ungefähr am 17.10.2015 um die gleiche Zeit melden. Das List habe ich am 18.10. nach 16:11 erstellt. Das ist deutlich mehr als ein Tag. Warum?

Entschuldigt bitte, ich möchte die Sache nur verstehen.

Gruß,
Hermann
Titel: Antw:HM-SEC-SC-2 Frage zu den Readings alive und Activity
Beitrag von: martinp876 am 19 Oktober 2015, 21:40:40
Es gibt nichts zu entschuldigen.
Mache ein clear readings um das alte zeug los zu werden. Dann gibt es nur noch eins und es sollte klar sein
Titel: Antw:HM-SEC-SC-2 Frage zu den Readings alive und Activity
Beitrag von: Hermann20 am 21 Oktober 2015, 17:37:18
Herzlichen Dank für den Hinweis, jetzt bin ich den ganzen Restmüll erst einmal los.
Wieder was gelernt. Mal abwarten, wer sich wie oft meldet.

Gruß,
Hermann