Hallo,
ich habe 4 HM-CC-RT-DN bei mir.
Einer macht komplett was er soll,
bei den drei anderen kann ich nur
- Temperaturen auslesen
- zwischen Manual und Auto umschalten
- Wochenpläne übertragen (die erscheinen dann auch in den Readings)
Was nicht geht, ist eine Solltemp. im Manual Mode zu übertragen, da nimmt
er dann glaube ich einfach die letzte Temp des Wochenprogramms.
Woran kann das liegen ?
Gruß
Ralf
mit welchem befehl hast du es versucht zu setzen?
und mach mal bitte ein list vom Device
Zitat von: rapster am 20 Oktober 2015, 00:22:04
mit welchem befehl hast du es versucht zu setzen?
set HM_2B7368_Clima controlManu 16.0
Zitat von: Wuppi68 am 20 Oktober 2015, 10:24:40
und mach mal bitte ein list vom Device
Internals:
DEF 2B7368
HMLAN1_MSGCNT 1019
HMLAN1_RAWMSG E2B7368,0000,089FAE7C,FF,FFC3,AA86102B73680000000A88D4100040
HMLAN1_RSSI -61
HMLAN1_TIME 2015-10-20 15:46:21
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 1019
NAME HM_2B7368
NR 364
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_2B7368_Weather
channel_02 HM_2B7368_Climate
channel_03 HM_2B7368_WindowRec
channel_04 HM_2B7368_Clima
channel_05 HM_2B7368_ClimaTeam
channel_06 HM_2B7368_remote
lastMsg No:AA - t:10 s:2B7368 d:000000 0A88D4100040
protCondBurst off
protLastRcv 2015-10-20 15:46:21
protResnd 7 last_at:2015-10-19 23:13:08
protSnd 73 last_at:2015-10-19 23:30:44
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-56.79 min:-61 max:-52 lst:-54 cnt:15
rssi_at_HMLAN1 avg:-56.61 min:-86 max:-48 lst:-61 cnt:1019
Readings:
2015-10-19 00:23:42 Activity alive
2015-10-19 23:30:44 CommandAccepted yes
2015-10-19 00:17:09 D-firmware 1.3
2015-10-19 00:17:09 D-serialNr LEQ0581533
2015-10-19 00:19:54 PairedTo 0x123ABC
2015-10-19 00:19:54 R-backOnTime 10 s
2015-10-19 00:19:54 R-btnLock off
2015-10-19 00:19:54 R-burstRx on
2015-10-19 00:19:54 R-cyclicInfoMsg on
2015-10-19 00:19:54 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-10-19 00:19:54 R-globalBtnLock off
2015-10-19 00:19:54 R-localResDis off
2015-10-19 00:19:54 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2015-10-19 00:19:54 R-modusBtnLock off
2015-10-19 00:19:54 R-pairCentral 0x123ABC
2015-10-19 00:19:54 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2015-10-20 15:46:21 actuator 0
2015-10-19 23:30:44 battery ok
2015-10-20 15:46:21 batteryLevel 3.1
2015-10-20 15:46:21 desired-temp 17.0
2015-10-20 15:46:21 measured-temp 21.2
2015-10-19 23:30:44 state CMDs_done
2015-10-19 23:03:02 time-request -
Regl_07::
VAL
Helper:
HM_CMDNR 170
PONtest 1
cSnd 11123ABC2B7368810428,11123ABC2B7368810409
mId 0095
rxType 140
Io:
newChn +2B7368,00,00,00
nextSend 1445348781.81721
prefIO
rxt 2
vccu
p:
2B7368
00
00
00
Mrssi:
mNo AA
Io:
HMLAN1 -59
Prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
sleeping 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -56.8
cnt 15
lst -54
max -52
min -61
At_hmlan1:
avg -56.6133464180569
cnt 1019
lst -61
max -48
min -86
Shregw:
07 04
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.3
model HM-CC-RT-DN
serialNr LEQ0581533
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Falscher Befehl.
set HM_2B7368_Clima desired-temp 16.0
Zitat von: rapster am 20 Oktober 2015, 15:51:32
Falscher Befehl.
set HM_2B7368_Clima desired-temp 16.0
Ich habe 4 Thermostate.
Einer tut und akzeptiert auch den controlManu 16.0 Befehl.
Die anderen 3 nicht. set HM_xxxxxx_Clima desired-temp 16.0
hab ich auch schon probiert, geht bei den 3 genannten auch nicht.
Gruss
Ralf
Hallo,
ich habe nun diverse threads gelesen, komme hier leider nicht weiter.
Auch im Auto-Mode kann ich nur bei einem meiner vier Thermostate desired-temp einstellen. :(
Das Thermostat was geht sitzt auf dem Heizkörper, die anderen 3 liegen (lagen auch bisher zu Testzwecken)
bei mir auf dem Tisch, zeigen lnS. Kann das damit was zu tun haben ?
Gruss
Ralf
DU hast die Grundinstallation des Thermostates nicht richtig durchgeführt, bitte nimm dir nochmal die Homematik Anleitung vor: http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/105165_HM-CC-RT-DN_UM_GE_eQ-3_150129-web.pdf (http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/105165_HM-CC-RT-DN_UM_GE_eQ-3_150129-web.pdf)
Denke so Punkt 7.4 ca. dürfte helfen..
Die Thermostate müssen soweit ich weiss auch montiert sein, auf dem Tisch liegend wirst du die Adaptierfahrt nicht machen können :)
Zitat von: rapster am 20 Oktober 2015, 23:05:50
Die Thermostate müssen soweit ich weiss auch montiert sein, auf dem Tisch liegend wirst du die Adaptierfahrt nicht machen können :)
Danke dir.
In der Anleitung steht aber auch :
"Die Konfiguration des Heizkörperthermostats kann bereits vor der Montage angepasst werden"
Ich werd wohl erst morgen oder übermorgen dazu kommen das auszuprobieren, wenn das
wirklich das Problem war..... ::) ich werde berichten....
Gruss
Zitat von: rapster am 20 Oktober 2015, 23:04:50
DU hast die Grundinstallation des Thermostates nicht richtig durchgeführt, bitte nimm dir nochmal die Homematik Anleitung vor: http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/105165_HM-CC-RT-DN_UM_GE_eQ-3_150129-web.pdf (http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/105165_HM-CC-RT-DN_UM_GE_eQ-3_150129-web.pdf)
Denke so Punkt 7.4 ca. dürfte helfen..
Asche auf mein Haupt. Ja die Dinger müssen montiert sein, dann geht es.
Dennoch wundert es mich, denn ich konnte ja etliche Einstellungen unmontiert vornehmen....
Gruss
Ralf
sehr schön :)