Hallo Gemeinde,
seit gestern versuche ich, den neuen Funk-Schaltaktor 1-fach (HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1) in mein System zu integrieren.
Das Anlernen klappt und er ist auch sichtbar. Leider bekomme ich nach einem Schaltbefehlt (ein oder aus) ständig die Rückmeldung 'MISSING ACK'. Dabei wird der Schaltbefehl auch nicht ausgeführt. Soll heißen, der Zustand des angeschlossenen Verbrauchers, in diesem Fall eine Lampe, ändert sich nicht. Ein manuelles Schalten am Schaltaktor funktioniert aber.
Ich habe auch schon einen Reset am Schaltaktor durchgeführt und ihn erneut angelernt - alles ohne Erfolg.
Hat jemand von euch ein ähnliche Phänomen gesehen und kennt die Lösung, oder kann es sein, dass der Schaltaktor defekt ist?
Vielen Dank und Grüße,
Lars
bestimmt noch nicht gepaired. einfach noch mal drüberpairen ohne das device zu löschen.
oder ist der funk zu schlecht? poste ein list vom device.
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort, aber wie ich schon geschrieben habe, ist er angelernt (gepaired) an einen CUL. Alle anderen Devices, auch weiter entfernte funktionieren einwandfrei. Die Entfernung zum CUL schließe ich mal aus, da ich sie auch schon verändert habe.
Welches 'List' meinst du?
Hallo,
einfach "list GERÄTENAMEN" in die Befehlszeile (oben) des WebInterface eingeben und die Ausgabe kopieren und in die Anwort (bitte mit Tags) einfügen.
Gruß Christoph
So, hier ist die List-Ausgabe von dem Device. Hoffe es hilft euch weiter.
Internals:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/Wohnzimmer.cfg
DEF 379962
IODev CUL1
NAME Dekolampe
NR 58
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
Readings:
2015-10-21 23:42:52 D-firmware 2.5
2015-10-21 23:42:52 D-serialNr MEQ0192749
2015-10-22 22:51:24 RegL_00: 0
2015-10-22 21:13:06 deviceMsg off (to broadcast)
2015-10-22 21:13:06 level 0
2015-10-22 21:13:06 pct 0
2015-10-22 21:13:06 recentStateType info
2015-10-22 21:13:23 state MISSING ACK
2015-10-22 21:13:06 timedOn off
Helper:
mId 00D8
rxType 1
Io:
newChn +379962,00,01,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
379962
00
01
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf 00
qReqStat 00
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Attributes:
IODev CUL1
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon aus:li_wht_off ein:li_wht_on
eventMap on:ein off:aus
expert 2_full
firmware 2.5
group Beleuchtung
model HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
room 3_Wohnzimmer
serialNr MEQ0192749
subType switch
userattr room_map structexclude
webCmd statusRequest:toggle:ein:aus
Viele Grüße :)
Hallo,
das Teil ist nicht gepairt. Es fehlt PairedTo und das Register pairCentral. Also hat das pairing nicht geklappt. Das kann man auch daran sehen, dass das "off" to broadcast - also an alle die es hören wollen gesendet wurde.
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hilft ein wenig weiter, zu verstehen, was in diesen Listings zu erkenne ist. :)
Was mich jetzt ein wenig stutzig macht ist die Tatsache, dass es nicht 'gepaired' ist. Warum wurde es denn trotzdem per 'autocreate' angelegt? Da hat doch also eine Kommunikation während des Pairings stattgefunden!?
Da ich den Vorgang jetzt auch schon zwei Mal gemacht habe, frage ich mich, woran es liegt, dass das Pairing wohl doch nicht geklappt hat.
Grüße,
Lars
ZitatDas Anlernen klappt und er ist auch sichtbar.
du hast doch schon selbst erkannt, dass es zwei vorgänge sind.
1. wenn fhem eine anlernmessage empfängt wird das device angelegt.
2. daraufhin versucht fhem dem device die hmid zu setzen. das hat wohl nicht funktioniert.
schau in die wikis homematic pairen und peeren. ausserdem der homematicanhang im einsteigerdoc.
woraus resultiert eigentlich deine aussage, dass das pairen funktioniert hätte, obwohl überall anders lautende infos existieren? da du bei weitem nicht der einzige mit dieser auffassung bist, muss es doch irgendwo falsche infos geben.
ZitatDa ich den Vorgang jetzt auch schon zwei Mal gemacht habe, frage ich mich, woran es liegt, dass das Pairing wohl doch nicht geklappt hat.
da du einen cul benutzt, wird es sicherlich ein timingproblem sein. versuche die timingoptimierte firmware.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,31421.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,31421.0.html)
Hallo Frank,
ich dachte das Pairing sei damit abgeschlossen, sobald die Infos in die fhem.cfg eingetragen sind. Da liege ich wohl falsch. Daher auch meine Annahme es hätte funktioniert. ???
Werde mich aber mal mit dem Timing auseinandersetzen und schauen, welche Firmware derzeit auf dem CUL installiert ist.
Grüße,
Lars
So, das Ding ist gelöst 8)
Habe am Schaltaktor einen Reset durchgeführt, alles aus FHEM gelöscht und "Shutdown Restart" ausgeführt.
Zum Abschluß noch einmal gepaired und seitdem funktioniert alles so wie es soll.