Hallo,
in der Commandref findet man unter FHT folgendes:
· Report2 mit dem Parameter 255 fordert die Ausgabe der nachfolgenden Einstellungen an:
day-temp night-temp windowopen-temp lowtemp-offset desired-temp measured-temp mode warnings.
Das Argument ist ein Bitfeld, um einzelne Werte abzufragen folgendes anhängen:
· 1: warnings
· 2: mode
· 4: day-temp, night-temp, windowopen-temp
· 64: lowtemp-offset
measured-temp und actuator werden mitgesendet wenn vom FHT als notwendig erachtet.
Ich habe den Report2 jetzt über 2 Tage getestet und stundenweise mit einem anderen gesetzten Bit abgesetzt mit dem Ergebnis, dass "Report2" mit dem Argument 8 zuverlässig desired-temp zurück meldet.
Es wäre schön, wenn das jemand in die Dokumentation mit aufnehmen könnte oder wo soll ich mich hinwenden um das zu veranlassen.
Grüße
Klaus56
Die Aussage war mir zwar nicht ganz klar, aber ich habe die Doku ergaenzt.