FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: tkempken am 28 Oktober 2015, 18:57:45

Titel: Unerklärliches Verhalten vom Rolladenaktor HMW_LC_Bl1_DR - Zeitumstellung?
Beitrag von: tkempken am 28 Oktober 2015, 18:57:45
Hallo zusammen,

ich habe ein seltsames Problem mit einem Rolladenaktor HMW_LC_Bl1_DR.
Per AT lasse ich um exakt 00:00 Uhr ein Rolladen runterfahren (set xyz level 0).

Eigentlich funktioniert das seit langer Zeit sehr zuverlässig.
Jedoch in der Nacht vom Samstag auf Sonntag (Zeitumstellung) wurde der AT um 01:00 Uhr statt 00:00 ausgeführt. Zudem wurde das Rollo nicht geschlossen sondern ständig auf und ab in unterschiedlichen Abständen gefahren. Das ganze ging über die Zeitumstellung hinweg ca. 2 Std. 20 Minuten.

Zwischenzeitlich wurde das Busgerät als RESPONSE TIMEOUT gemeldet.
In der Nacht haben zeitgleich sämtliche Lichtschalter am Bus ebenfalls nicht funktioniert. (Meine Erklärung Bus durch Rolladenaktor beschäftigt/überlastet)
Die HMW press_short's der Lichtschalter sind im Log aufgetaucht, jedoch wurden die per Notify definierten HMW Aktoren nicht geschaltet.
Nachdem der ganze Spuk zu Ende war funktionierten diese auch wieder (im Log am Ende erkennbar)

Jemand ähnliche Phänomene erlebt? Klingt für mich nach einer Störung im Bus evtl. durch ein defektes Modul?
Jedoch hat der FHEM den Befehl zum herunterfahren auch erst um 1 Uhr statt 0 Uhr geschickt. Das kann ein defektes Modul nicht beeinflussen. Die Zeitumstellung war erst zwei Stunden später, ggf. auch keine Erklärung. ???

Anbei das LOG.

Viele Grüße