Hallo Zusammen,
habe seit ein paar Tagen eine Fibaro FGMS001.
Läuft soweit gut, allerdings meldet er jede Nacht NO_ACK.
Wenn ich einen Tamper auslöse, geht er wieder.
Trotzdem meldet er Bewegung ohne Probleme.
Was könnte das sein?
Ohne Details kann man/ich nur raten.
Liefere bitte mal Details: list, log in dem Fehler dokumentiert ist, ... http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F (http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F)
Gruß, Christian
Hier das Device:
Internals:
.eventMapCmd nein:noArg Bewegung:noArg
DEF cfe3bfce 3
IODev ZWDongle
LASTInputDev ZWDongle
MSGCNT 811
NAME ZW_WZ_Kombisensor
NR 807
STATE Motion: nein - Helligkeit: 2 Lux - Temperatur: 22.4 C
TYPE ZWave
ZWDongle_MSGCNT 811
ZWDongle_RAWMSG 0004000303200100
ZWDongle_TIME 2015-10-30 08:58:49
homeId cfe3bfce
lastMsgSent 1446190756.77085
nodeIdHex 03
CHANGETIME:
Readings:
2015-10-28 20:49:08 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2015-10-29 22:59:50 alarm_type_00 level ff node 03 seconds 0
2015-10-28 20:38:08 assocGroup_01 Max 05 Nodes 01
2015-10-28 20:38:08 assocGroup_02 Max 05 Nodes
2015-10-28 20:25:31 assocGroup_03 Max 01 Nodes 01
2015-10-28 20:38:08 assocGroups 3
2015-10-28 20:30:14 basicReport ff
2015-10-30 08:58:49 basicSet 00
2015-10-28 20:25:34 battery 100 %
2015-10-28 20:49:08 configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
2015-10-28 20:49:09 configLEDBrightness 0
2015-10-28 20:49:09 configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
2015-10-28 20:49:10 configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
2015-10-28 20:43:03 configMaximumTemperatureResultingInRed87 25
2015-10-28 20:43:03 configMinimumTemperatureResultingIn86 19
2015-10-28 20:49:10 configMotionSensorSSensitivity 10
2015-10-28 20:49:10 configNightDay 200
2015-10-28 20:43:04 configTemperatureOffset 0
2015-10-29 20:43:52 luminance 2 Lux
2015-10-28 20:07:09 model FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
2015-10-28 20:07:09 modelConfig fibaro/fgms.xml
2015-10-28 20:07:09 modelId 010f-0800-1001
2015-10-30 08:58:49 reportedState closed
2015-10-30 08:58:49 state closed
2015-10-30 08:54:09 temperature 22.4 C
2015-10-30 08:39:18 transmit NO_ACK
2015-10-30 08:39:16 wakeup notification
2015-10-28 20:43:04 wakeupReport interval 7200 target 255
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev ZWDongle
alias Magic Eye
classes SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
eventMap closed:nein open:Bewegung
group Magic Eye
icon im_eye2
room Homekit,Wohnzimmer
stateFormat Motion: reportedState - Helligkeit: luminance - Temperatur: temperature
verbose 3
Logs kann ich erst morgen liefern
Bitte NodeId für wakeupNotification auf die ControllerNodeId setzen http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Wakeup-Ger.C3.A4te, wenn noch nicht geschehen.
Momentan sieht es laut Readings so aus, als ob der der Fibaro per Broadcast an 255 sendet:
Zitat2015-10-28 20:43:04 wakeupReport interval 7200 target 255
Vielleicht ist das schon das Problem.
okay, habe ich geschickt, dauert halt bis ich Zuhause bin, bis es dort ist
Zitat von: krikan am 30 Oktober 2015, 09:16:29
Vielleicht ist das schon das Problem.
Nach nochmaligen Nachdenken, bezweifel ich das es die Lösung ist. Ist trotzdem richtig und besser das zu ändern.
Tippe jetzt eher auf Empfangsprobleme, wenn NO_ACK regelmäßig auftritt. Aber auch das ist nur geraten, man müsste mal morgen ein log sehen und wissen worauf NO_ACK kommt.