FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: DerKiLLa am 30 Oktober 2015, 10:06:39

Titel: HM-CC-RT-DN: Wake-on-Radio nicht vorhanden?
Beitrag von: DerKiLLa am 30 Oktober 2015, 10:06:39
Hallo zusammen, da bin ich wieder :)

Nachdem ich ja gestern bereits ein Problem mit meinem HM-CC-RT-DN hatte (winOpnMode wird nicht in FHEM angezeigt), heute etwas neues. Ich finde nicht die Möglichkeit, um den BurstMode zu aktivieren.

Laut meiner Recherche sollte das Bild im HM Configurator so aussehen:

(http://www.meintechblog.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/HomeMatic-Konfigurator-HM-CC-RT-DN-Wake-On-Radio-aktivieren.png)

Tut es aber nicht. Es sieht so aus:

(https://i.imgur.com/cXgXsxd.jpg)

Es gibt da keine Wake on Radio Option. Was mache ich falsch?

Laut FHEM Firmware Thermostat: 1.4
HMLAN: 0.964
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN: Wake-on-Radio nicht vorhanden?
Beitrag von: frank am 30 Oktober 2015, 11:21:17
dann hast du wohl eine andere sw-version.
wieso setzt du den burst nicht über fhem?
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN: Wake-on-Radio nicht vorhanden?
Beitrag von: DerKiLLa am 30 Oktober 2015, 11:41:33
Zitat von: frank am 30 Oktober 2015, 11:21:17wieso setzt du den burst nicht über fhem?
set WZ.Heizung_Clima regSet burstRx on
get WZ.Heizung_Clima reg burstRx
-> Value not captured:WZ.Heizung_Clima - burstRx

Anscheinend gibt es den Burst-Modus nicht mehr in meinem Thermostat, na super ...
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN: Wake-on-Radio nicht vorhanden?
Beitrag von: CoolTux am 30 Oktober 2015, 11:49:31
Schau mal ob Du eventuell von den neuen Änderungen betroffen bist. Um alle Readings zu erhalten muß man den Expertmod auf 3 setzen.
Nur eine Vermutung

Grüße
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN: Wake-on-Radio nicht vorhanden?
Beitrag von: frank am 30 Oktober 2015, 11:51:00
schon mal im device probiert?
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN: Wake-on-Radio nicht vorhanden?
Beitrag von: DerKiLLa am 30 Oktober 2015, 11:56:17
Zitat von: CoolTux am 30 Oktober 2015, 11:49:31
Schau mal ob Du eventuell von den neuen Änderungen betroffen bist. Um alle Readings zu erhalten muß man den Expertmod auf 3 setzen.
Danke für den Beitrag! Wenn ich expert auf 3 setze, sehe ich in der Tat im Clima-Channel winOpnMode ;D

Mit burst ist aber kein Eintrag dabei.

Zitat von: frank am 30 Oktober 2015, 11:51:00
schon mal im device probiert?
Da haben wir des Rätsels Lösung. Der Eintrag muss im Device gesetzt werden und nicht im Clima-Channel wie im FHEM-Wiki beschrieben. Er stand allerdings schon auf on, was mir eben Tests auch schon gezeigt hatten, bevor ich den Eintrag dort gefunden haben.

Danke euch!
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN: Wake-on-Radio nicht vorhanden?
Beitrag von: CoolTux am 30 Oktober 2015, 11:59:07
Na also. Alles wieder gut   ;D
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN: Wake-on-Radio nicht vorhanden?
Beitrag von: DerKiLLa am 30 Oktober 2015, 12:01:50
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 30 Oktober 2015, 11:55:16
Mir stellt sich die Frage: Warum eigentlich? Ich habe das noch nie gebraucht.
Will damit die Temperaturübergabe beschleunigen und schauen ob es dann besser mit den Vorgaben passt, da bin ich momentan net zu 100% überzeugt ;)
Bzw auch für den bevorstehenden Fenster-Sensor.

Kann ich jemanden wegen dem Wiki anschreiben? In der Diskussion hat es auch schon jemand Anfang 2015 erwähnt, dass es mit burstRx so nicht mehr passt.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN: Wake-on-Radio nicht vorhanden?
Beitrag von: martinp876 am 30 Oktober 2015, 21:54:34
Burstrx ist eine device Option. Also suche das Register im device.
Schau dir auch die Attribute an. Damit kannst du autobursten. Mit den bekannten Nachteilen.
Und das Kommando. Einfach einmal die Optionen ansehen