Moin, moin,
Da ich mein System aufgrund Konflikt einzelner Komponenten unter einander neu installiert habe;
bin ich jetzt dabei 6 Stk HM-LC-BI1-FM neu anzulernen. Das ist auch so weit gut gelungen.
Es gibt 3 Aktore, die ich beim Fahren mit jedem beliebigen Taster anhalten kann. Das ist so oK.
Bei den Restlichen ist das nur möglich, wenn ich den Taster der entgegengesetzten Richtung bediene.
Darauf hin habe ich bei einem der besagten Aktoren den Befehl eingegeben
set Rollo_WC regSet intKeyVisib visib
Das Ergebnis in diesem Fall war ohne Veränderung. Die Bedienung erfolgt nur wie geschildert.
Bei einem Anderen führte der Befehl zu einer Fehlermeldung und der Rollladen ließ sich nicht mehr fahren.
Erst nach Neuinstallation war die Bedienung wieder möglich aber Zwischenhalt nur mit dem Taster der Gegenrichtung.
Auch ein Zurücksetzen in den Auslieferungszustand brachte keinen Erfolg.
Gibt es dafür eine Erklärung
Alle Aktoren wurden nach dem selben Chema konfiguriert.
set HMLAN1 hmPairForSec 60
rename <AlterName> <NeuerName>
attr Rollo.* eventMap on:zu off:auf
attr Rollo.* webCmd auf:pct:zu
attr Rollo.* devStateIcon auf:fts_shutter_10@white zu:fts_shutter_100@white
attr Rollo.* devStateIcon auf:fts_shutter_10@white zu:fts_shutter_100@white 9\d.*:fts_shutter_100@white 8\d.*:fts_shutter_90@white 7\d.*:fts_shutter_80@white 6\d.*:fts_shutter_70@white 5\d.*:fts_shutter_60@white 4\d.*:fts_shutter_50@white 3\d.*:fts_shutter_40@white 2\d.*:fts_shutter_30@white 1\d.*:fts_shutter_20@white 0\d.*:fts_shutter_10@white
set <name> regSet driveUp 27.0
set <name> regSet driveDown 27.0
set <name> regSet driveTurn 0.5
define RolloWohnzTuerAutoZu at *{sunset(0,"07:30","21:30")} set RolloWohnzTuer on
define RolloWohnzTuerAutoAuf at *07:30:00 set RolloWohnzTuer off
Damit fahren die Rollladen abends zeitgesteuert und Sonnenuntergang runter
und morgens zeitgesteuert hoch.
Gruß Michael
danach ein get config nicht vergessen
Dann sollten die internen Register angezeigt werden.
Chipmunk
Hallo,
das Attribut Expert bestimmt welche und wieviel Readings / Register angezeigt werden. Dann hilft nur noch Register vergleichen und mit regSet entsprechend ändern. Haben die alle die gleiche Firmware ? Oder gibt es da Unterschiede ?
Gruß Christoph
Moin, moin,
Danke für Eure Nachrichten.
Unter Attribute/Firmware steht bei allen Aktoren 2.5.
Das ist doch die Firmware des Aktors oder?
Attribut Expert steht:
expert 2_full
bei allen Aktoren.
Vergleich ergab:
Attribut - gleich
Readings - gleich
Internals - gleich
Ich kann keine Unterschiede feststellen.
Gruß Michael
Hallo,
habs gerade getestet intKeyVisib auf visib, getConfig und expert auf 251_anything. Dann werden die bei mir angezeigt.
Gruß Christoph
Hallo
Ich möchte das Thema noch mal hochholen, da ich das selbe Problem haben.
Ich habe ein "set WZ_Licht_Wohnzimmer regSet intKeyVisib visib" und anschließend ein "set WZ_Licht_Wohnzimmer getConfig" gemacht.
Leider sehe ich dann immer noch nicht mehr Readings. (bei meinen Rolloaktoren funktioniert das)
Ich will den Einschaltwert (shOnLevel) setzen.
Wäre für Eure Hilfe sehr Dankbar!
Hier noch ein list des Gerätes.
Internals:
CFGFN
DEF 54FDAA
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 453
NAME WZ_Licht_Wohnzimmer
NOTIFYDEV global
NR 19095
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_54FDAA_Dim
channel_02 HM_54FDAA_Dim_V_01
channel_03 HM_54FDAA_Dim_V_02
lastMsg No:79 - t:10 s:54FDAA d:901416 030000
myHmUART_MSGCNT 453
myHmUART_RAWMSG 0501003479A01054FDAA901416030000
myHmUART_RSSI -52
myHmUART_TIME 2018-02-11 10:04:50
protLastRcv 2018-02-11 10:04:50
protResnd 2 last_at:2018-02-11 09:44:37
protSnd 152 last_at:2018-02-11 10:04:50
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART lst:-52 avg:-53.99 cnt:453 max:-51 min:-77
rssi_myHmUART lst:-61 avg:-69.12 cnt:8 max:-60 min:-79
READINGS:
2018-02-10 20:52:13 CommandAccepted yes
2018-02-08 22:09:54 D-firmware 2.9
2018-02-08 22:09:54 D-serialNr OEQxxxxxxx
2018-02-11 10:04:34 PairedTo 0x90xxxx
2018-02-10 20:52:16 R-intKeyVisib visib
2018-02-08 22:09:58 R-localResDis off
2018-02-08 22:09:58 R-pairCentral 0x90xxxx
2018-02-11 10:04:34 RegL_00. 02:81 0A:90 0B:14 0C:16 15:FF 18:00 5D:1A 00:00
2018-02-10 21:49:54 level set_40
2018-02-10 12:35:13 powerOn 2018-02-10 12:35:13
2018-02-11 10:04:50 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 121
PONtest 0
cSnd 0190141654FDAA030454FDAA0103,0190141654FDAA030454FDAA0203
cfgChkResult No regs found for:
WZ_Licht_Wohnzimmer type:dimmer -
list:peer register :value
0: intKeyVisib :visib
0: localResDis :off
0: pairCentral :0x90xxxx
dlvl 50
dlvlCmd ++A01190141654FDAA0201500320FFFF
mId 0068
regLst ,0,1,3p
rxType 1
stateUpdatDly 120
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +54FDAA,00,00,00
nextSend 1518339890.77087
prefIO
rxt 0
vccu
p:
54FDAA
00
00
00
mRssi:
mNo 79
io:
myHmUART -50
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1518339890.47647
ack:
HASH(0x435cbe8)
79800290141654FDAA00
rssi:
at_myHmUART:
avg -53.9977924944813
cnt 453
lst -52
max -51
min -77
myHmUART:
avg -69.125
cnt 8
lst -61
max -60
min -79
shadowReg:
tmpl:
nb:
cnt 1
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev myHmUART
IOgrp VCCU:myHmUART
autoReadReg 4_reqStatus
expert 251_anything
firmware 2.9
group Schalter Wohnzimmer
icon audio_stop
model HM-LC-Dim1TPBU-FM
room 10_ Wohnzimmer,CUL_HM
serialNr OEQ0075555
subType dimmer
webCmd getConfig:clear msgEvents
Moin,
der Dimmer hat Channels und die peers und deren Register (auch die internen) sind immer bei den Channels.
channel_01 HM_54FDAA_Dim
channel_02 HM_54FDAA_Dim_V_01
channel_03 HM_54FDAA_Dim_V_02
Gruß Otto
Hallo Otto,
danke für deine Antwort.
Ich stehe aber scheinbar immer noch auf den Schlauch.
Mit welchem Befehl kann ich mir das gewünschte jetzt anzeigen lassen?
Danke & Gruß
Daniel
mit klick auf HM_54FDAA_Dim
oder mit list HM_54FDAA_Dim
Danke!
Jetzt ist der Groschen gefallen.
Gruß
Daniel
Ein Tipp: set <> deviceRename hättte Dir auch die Channels in WZ_Licht_Wohnzimmer_... umbenannt. ;D