FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: mcfly71 am 04 November 2015, 18:23:34

Titel: HM-LC-BI1-FM und HM-PB-2-WM55 ohne Zentral
Beitrag von: mcfly71 am 04 November 2015, 18:23:34
Hallo Gemeinde,

ich würde gerne meiner Freundin auch die ersten Homematic Geräte an die Backe reden,
deshalb hier meine Frage: Ich habe vor am Ende die beiden oben genannten Geräte miteinander anzulernen.
Um jedoch z.B. die Zeitdauer einer Fahrt (z.B. hoch) anzugeben möchte ich den HM-LC-BI1-FM zuerst bei mir am HMLAN und fhem
anlernen, die Werte eintragen und dann NICHT resetten, sondern neu anlernen mit dem HM-PB-2-WM55. Geht das ? Oder
überschreibt der nach einem neuen Anlernen diese gewollten Werte wieder ?
Wenn das klappt, kann ich dann auch ohne Zentrale ein Short-Ereigniss des Tasters auf z.B. "ganz hoch gehen" legen, und ein
Long Eriegniss auf "geh hoch solange gedrückt ist" ???

Für Hilfe wäre ich dankbar, ansonsten muss ich ihr noch ein HMLAN und einen raspberry zulegen... was das Budget von ihr übersteigt....

VG
mcfly
Titel: Antw:HM-LC-BI1-FM und HM-PB-2-WM55 ohne Zentral
Beitrag von: Bennemannc am 04 November 2015, 19:22:28
Hallo,

klar geht das. Du must die Geräte nur peeren - dann reden die auch ohne fhem oder einer anderen Zentrale miteinander. Die Sachen für Laufzeit Long oder Short kannst Du über fhem oder das HM Konfigtool einstellen.
Das peeren ist auch das was immer gemacht werden sollte. Zum einen steigt die Ausfallsicherheit und zum anderen wird der Funkverkehr (senden 1%) vom Fhem-Funkinterface reduziert.

Gruß Christoph

Titel: Antw:HM-LC-BI1-FM und HM-PB-2-WM55 ohne Zentral
Beitrag von: Hitcher am 03 März 2016, 20:57:04
ich hab das Zeugs jetzt auch auf dem Tisch..

Aktor:
HM-LC-Bl1-FM
+
Taster HM-PB-2-WM55-2

Frage:
Die Funktion soll auch ohne FHEM da sein..

Also Aktor + Taster pairen?

Und FHEM auch pairen?

Wie ist denn die richtige Vorgehensweise?

Im Voraus Danke für einen Tipp!!!
Titel: Antw:HM-LC-BI1-FM und HM-PB-2-WM55 ohne Zentral
Beitrag von: martinp876 am 03 März 2016, 21:22:42
Erst Einsteigerdoc hm-teil lesen.
Dann mit fhem pairen.
Dann untereinander peeren.
Dann einstellen, was der aktor wann tun soll. Alles im Einsteigerdoc. Daher der Name.
Titel: Antw:HM-LC-BI1-FM und HM-PB-2-WM55 ohne Zentral
Beitrag von: Hitcher am 03 März 2016, 21:36:04
Aha. Danke Dir 👍
Titel: Antw:HM-LC-BI1-FM und HM-PB-2-WM55 ohne Zentral
Beitrag von: schmadde am 04 März 2016, 09:14:14
Ähm, um mit FHEM zu pairen muss man erst nen Homematic-LAN oder USB Adapter haben. Ich hab Hitcher und mcfly71 so verstanden, dass sie die Geräte direkt peeren wollen, ohne Zentrale. Da wüsste ich natürlich auch nicht, wie man Register ändert. Ich vermute, das geht nicht. Das direkte peeren selbst ist in der "Anleitung" der jeweiligen Geräte beschrieben.
Titel: Antw:HM-LC-BI1-FM und HM-PB-2-WM55 ohne Zentral
Beitrag von: Bennemannc am 04 März 2016, 14:46:17
Hallo,

ZitatUm jedoch z.B. die Zeitdauer einer Fahrt (z.B. hoch) anzugeben möchte ich den HM-LC-BI1-FM zuerst bei mir am HMLAN und fhem anlernen
Also ist ein HMLAN vorhanden.

Gruß Christoph
Titel: Antw:HM-LC-BI1-FM und HM-PB-2-WM55 ohne Zentral
Beitrag von: Hitcher am 04 März 2016, 22:30:14
*** THEMA ERLEDIGT *** FUNKTIONIERT WOHL DOCH ***

.. ich mal wieder ;-)

Also..
Ich hab den Rolladen-Aktor HM-LC-Bl1-FM mit HMLAN angelernt.
Taucht in FHEM auf und lässt sich soweit ansteuern.

Dann hab ich auch den Taster HM-PB-2-WM55-2
in FHEM angelernt.. Sieht auch gut aus..

Möchte jetzt aber, dass der Taster den AKtor auch ohne FHEM ansteuert.

Im Handbuch (Wiki) hab ich gelesen  ;) :

set <HM-PB-2-WM55>_01 peerChan 0 <HM
DIe Klammernamen hab ich durch die tatsächlichen ersetzt..

Auch getan.. Hab jetzt im CUL_HM:

HM_2A740F_Btn_01 LongRelease 6_46 (to Rolladen_Bad)
HM_2A740F_Btn_02 LongRelease 5_44 (to Rolladen_Bad)

Die Werte verändern sich bei Tastendruck des Schalters..

Aber der Rolladen tut nix..

Was hab ich falsch gemacht?? Muss ich die Teile irgendwie noch untereinander koppeln??

Danke für eine Rückinfo,,

*** THEMA ERLEDIGT *** FUNKTIONIERT WOHL DOCH ***
Hab den Befehl set <HM-PB-2-WM55>_01 peerChan 0 <HM nochmal ausgeführt nachdem ich die Einträge in CUL_HM gelöscht hatte..

Läuft!!!!