Hi !
Ich habe je einen HM-CC-RT-DN mit einem HM-Sec-RHS gepeert... (wohngemerkt die RT und Sec haben jeweils die identische Firmware)
Es funktioniert soweit ersichtlich alles wie es soll (beim oeffnen wird auf winOpnTemp zurückgestellt und beim schliessen wieder auf die vorherige Temperatur (im Auto Betrieb)
Jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich im Webinterface beim clima-Kanal die Soll Temperatur aendere wird die beim einen sofort uebernommen und beim anderen erst nach 2,5 minuten...
Warum ist das so ?
Gruss Gerd
Vermutlich weil der eine burst aktiviert hat (also sofortiger Datenaustausch) und der andere nicht (also nur ca. alle 2.5 Minuten aufwacht und Daten austauscht).
hi
Bei beiden ist ein Fensterkontakt gepeert und somit auch R-burstRx on
Und Beide reagieren sofort auf ein offenes fenster
Edit:
Habe grad gesehen bei dem es nicht funktioniert ist
RegL_07:
leer (bei demw o es auch nicht geht steht da 0 drin)
beim Funktionierenden steht da
RegL_07: CA:12 CB:21 CC:2D
Gruss Gerd