Ich habe für eine Siemens LOGO ein dummy device welches 3 Stati hat.
Internals:
CFGFN ./FHEM/logo.cfg
NAME LOGO_Flur_du
NR 95
STATE off
TYPE dummy
CHANGETIME:
Readings:
2015-11-05 20:41:12 state off
Attributes:
DbLogExclude .*
devStateIcon on.*:general_an@green:off off.*:general_aus@red:on long.*:general_lang@green:off
room LOGO8
webCmd on:long:off
Wobei im webCmd on:off wie erwartet funktioniert. Das ich alle drei Schaltvorgänge benötige, habe ich es um long erweitert. Leider funktioniert das nicht wie erwartet. Die commandref sagt da auch nichts, bei 3 Werten.
Der Grundzustand ist off, on schaltet das dummy auf on und triggert ein notify welches die Befehlssequenz für LOGO zurückgibt. long dementsprechend.
Ist es überhaupt möglich drei devStateStyle´s auf webCmd anzuwenden?
VG
Frank
es gibt keine beschränkung.
du hast die setList vergessen. der dummy 'weiss' garnicht das er long kann.
attr LOGO_Flur_du setList state:on,off,long
dann sollte alles gehen.
gruss
andre
Wie blind bin ich? Schon gefühlte 100 dummy mit setList erstellt und hier verrenne ich mich :o
Vielen Dank, Andre
Frank
Zitat von: franky08 am 06 November 2015, 09:00:48
Wie blind bin ich? Schon gefühlte 100 dummy mit setList erstellt und hier verrenne ich mich :o
manchmal ist das so :-\ :D ;) :'(