FHEM Forum

FHEM => Frontends => Thema gestartet von: franky08 am 06 November 2015, 08:48:11

Titel: [gelöst] Frage zu devStateIcon bei drei webCmd Einträgen
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 08:48:11
Ich habe für eine Siemens LOGO ein dummy device welches 3 Stati hat.
Internals:
   CFGFN      ./FHEM/logo.cfg
   NAME       LOGO_Flur_du
   NR         95
   STATE      off
   TYPE       dummy
   CHANGETIME:
   Readings:
     2015-11-05 20:41:12   state           off
Attributes:
   DbLogExclude .*
   devStateIcon on.*:general_an@green:off off.*:general_aus@red:on long.*:general_lang@green:off
   room       LOGO8
   webCmd     on:long:off

Wobei im webCmd on:off wie erwartet funktioniert. Das ich alle drei Schaltvorgänge benötige, habe ich es um long erweitert. Leider funktioniert das nicht wie erwartet. Die commandref sagt da auch nichts, bei 3 Werten.
Der Grundzustand ist off, on schaltet das dummy auf on und triggert ein notify welches die Befehlssequenz für LOGO zurückgibt. long dementsprechend.

Ist es überhaupt möglich drei devStateStyle´s auf webCmd anzuwenden?

VG
Frank
Titel: Frage zu devStateIcon bei drei webCmd Einträgen
Beitrag von: justme1968 am 06 November 2015, 08:56:40
es gibt keine beschränkung.

du hast die setList vergessen. der dummy 'weiss' garnicht das er long kann. 

attr LOGO_Flur_du setList state:on,off,long

dann sollte alles gehen.

gruss
  andre
Titel: Antw:Frage zu devStateIcon bei drei webCmd Einträgen
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 09:00:48
Wie blind bin ich? Schon gefühlte 100 dummy mit setList erstellt und hier verrenne ich mich  :o

Vielen Dank, Andre
Frank
Titel: Antw:Frage zu devStateIcon bei drei webCmd Einträgen
Beitrag von: moonsorrox am 06 November 2015, 14:13:54
Zitat von: franky08 am 06 November 2015, 09:00:48
Wie blind bin ich? Schon gefühlte 100 dummy mit setList erstellt und hier verrenne ich mich  :o

manchmal ist das so  :-\ :D ;) :'(