FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: mfeske am 06 November 2015, 19:59:38

Titel: HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 06 November 2015, 19:59:38
Hallo zusammen,

ich habe mit set cm pairmode 600 und dem Knopdruck auf der Rückseite vom vom HM-SEC-SD den HM-SEC-SD angelernt. Ich habe ihn dann mit sich selbst zwecks Team Bildung gepeert mit set HM_30C61B peerChan 0 HM_30C61B single set actor.

Mein list sieht nun wie folgt aus:
Internals:
   DEF        30C61B
   IODev      hmusb
   NAME       HM_30C61B
   NR         460
   NTFY_ORDER 50-HM_30C61B
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 7
   protResnd  6 last_at:2015-11-06 19:48:22
   protResndFail 6 last_at:2015-11-06 19:48:26
   protSnd    6 last_at:2015-11-06 19:48:20
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2015-11-06 17:47:44   Activity        alive
     2015-11-06 17:23:44   D-firmware      1.1
     2015-11-06 17:23:44   D-serialNr      LEQ1093130
     2015-11-06 17:23:54   PairedTo        0x000000
     2015-11-06 17:23:54   R-pairCentral   0x000000
     2015-11-06 17:23:50   battery         ok
     2015-11-06 17:23:50   level           0
     2015-11-06 17:23:50   recentStateType info
     2015-11-06 19:48:27   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   7
     cSnd       0124027130C61B010E,0124027130C61B010E
     getCfgListNo
     mId        0042
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +30C61B,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         30C61B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
Attributes:
   IODev      hmusb
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1093130
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


Ein set HM_30C61B alarmOn löst jedoch keinen Alarm aus, sondern gibt nur eine Fehlermeldung Unknown argument alarmOn, choose one of assignHmKey clear deviceRename getConfig getRegRaw peerBulk peerChan raw regBulk regSet reset sign statusRequest unpair.

Das sollte doch aber nach der Teambildung funktionieren?

Gruß
Micha
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 20:09:48
Das Teil ist nicht gepaired:
STATE      MISSING ACK
2015-11-06 17:23:54   PairedTo        0x000000
     2015-11-06 17:23:54   R-pairCentral   0x000000


VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 06 November 2015, 20:15:55
Hallo Frank,

heisst ich muss das pairing wie oft wiederholen?
Also immer wieder set cm pairmode 600 und Taster ?
Mein erster fehler dürfte schon mal set cm pairmode 600 gewesen sein. Ich verwende ja zwei CUL und einem HM Stick der ist dann hmusb wie im Wiki beschrieben angelegt, aber über set hmusb hmPairForSec 60 bekomme ich auf kein pairing hin.
Gruß
Micha
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 20:25:14
Der Befehl ist:
set hmusb hmPairForSec 120

Das Pairing wiederholen bis es OK ist. ggf. clearMsgEvents machen, nach de pairen noch ein getConfig.
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 06 November 2015, 20:43:03
Etwas Besserung tritt ein bei pairCentral:
Internals:
   CFGFN
   DEF        30C61B
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     1
   NAME       HM_30C61B
   NR         558
   STATE      IOerr
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 1
   hmusb_RAWMSG E30C61B,0000,4CF9089B,FF,FFCA,05840030C61B0000001100424C455131303933313330CD000100
   hmusb_RSSI -54
   hmusb_TIME 2015-11-06 20:35:06
   lastMsg    No:05 - t:00 s:30C61B d:000000 1100424C455131303933313330CD000100
   protCmdDel 10
   protIOdly  2 last_at:2015-11-06 20:40:26
   protIOerr  3 last_at:2015-11-06 20:41:27
   protLastRcv 2015-11-06 20:35:06
   protResnd  1227 last_at:2015-11-06 20:40:21
   protSnd    2 last_at:2015-11-06 20:40:20
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_hmusb avg:-54 min:-54 max:-54 lst:-54 cnt:1
   Readings:
     2015-11-06 20:35:10   Activity        alive
     2015-11-06 20:35:06   D-firmware      1.1
     2015-11-06 20:35:06   D-serialNr      LEQ1093130
     2015-11-06 20:35:06   R-pairCentral   set_0x240271
     2015-11-06 20:41:27   state           IOerr
   Helper:
     HM_CMDNR   7
     cSnd       0124027130C61B00050000000000,0124027130C61B010130C61B0100
     getCfgListNo
     mId        0042
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +30C61B,00,00,00
       nextSend   1446838506.259
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         30C61B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         hmusb      -52
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -54
         cnt        1
         lst        -54
         max        -54
         min        -54
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:24 0B:02 0C:71
Attributes:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1093130
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


Allerdings auch 2015-11-06 20:41:27   state           IOerr
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 20:53:45
Ich zitiere mal Martin:
Zitat von: martinp876 am 23 November 2014, 17:25:20
da musst du im io schau, welcher error so anliegt.
in Worten: IOerr => das IO hat einen error.
wie behebt man IO error:
a) welches IO wird genutzt (also welchen HMLAN/USB oder CUL)
b) was steht da so drin? Disconnected, overload,....
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 06 November 2015, 21:00:26
:-( ich gestehe :-(
Internals:
   DEF        127.0.0.1:1234
   DeviceName 127.0.0.1:1234
   FD         16
   IFmodel    LAN
   NAME       hmusb
   NR         199
   NTFY_ORDER 50-hmusb
   PARTIAL
   RAWMSG     E30936B,0000,4D0EB114,FF,FFC9,7D861030936B0000000AA8D40E6100
   RSSI       -55
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 8
   hmusb_MSGCNT 582
   hmusb_TIME 2015-11-06 20:58:44
   msgKeepAlive dlyMax:4.205 bufferMin:0
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-31 max:1285 last:34 cnt:544
   owner      240271
   owner_CCU  vccu
   uptime     014 359:06:48.468
   Readings:
     2015-11-06 17:47:56   D-HMIdAssigned  240271
     2015-11-06 17:47:56   D-HMIdOriginal  3083D5
     2015-11-06 17:47:56   D-firmware      0.967
     2015-11-06 17:47:56   D-serialNr      LEQ1197600
     2015-11-06 20:55:16   Xmit-Events     ERROR-Overload:4 ok:1 disconnected:1 init:1 Warning-HighLoad:5
     2015-11-06 20:55:16   cond            Warning-HighLoad
     2015-11-06 20:58:36   loadLvl         low
     2015-11-06 20:51:08   prot_ERROR-Overload last
     2015-11-06 20:55:16   prot_Warning-HighLoad last
     2015-11-06 17:47:28   prot_disconnected last
     2015-11-06 17:47:28   prot_init       last
     2015-11-06 17:47:56   prot_ok         last
     2015-11-06 20:55:16   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   8
     assIdRep   8
     info       03C7,LEQ1197600,3083D5,240271
     setTime    44154
     Cnd:
       0          1
       2          5
       253        1
       255        1
       4          4
     Dly:
       cnt        544
       lst        34
       max        1285
       min        -31
     Ids:
       2ea46b:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Schlafzimmer
         to         1446835398.43754
       308922:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Bad_klein
         to         1446835466.31982
       308b18:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Bad
         to         1446835252.59494
       30936b:
         name       Heizung_Flur
       309dc6:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Arbeitszimmer
         to         1446837378.15674
       309faa:
         name       Heizung_Kueche
       30c61b:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       HM_30C61B
         to         1446839468.36253
       395d60:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       gong
         to         1446837242.10597
     K:
       BufMin     0
       DlyMax     4.205
       Next       1446839941.70364
       Start      1446839916.70364
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2eebd30)
     Q:
       HMcndN     2
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   0
       loadNo     11
       scnt       1
       apIDs:
     Ref:
       drft       2.66489007328448e-05
       hmtL       1292800308
       kTs        0
       offL       1445547116407
       sysL       1446839916715
Attributes:
   hmId       240271
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Funkzentrale


2015-11-06 20:55:16   Xmit-Events     ERROR-Overload:4 ok:1 disconnected:1 init:1 Warning-HighLoad:5 heisst wahrscheinlich ich habe zu viel gespielt ?
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 21:02:53
Richtig, warten bis das Teil wieder runterkommt
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 06 November 2015, 21:45:10
wie lange kann das den ungefähr dauern ?
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 21:55:43
1% Regel  ;)
Maximal 1h. Beim HMLAN kann man die Spannungsversorgung kurz unterbrechen, dann ist er zurückgesetzt. Ob das mit dem hmlan geht kann ich nicht sagen, benutze ich nicht.
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 06 November 2015, 22:28:36
Restart hat geholfen :-)
Pairing dürfte jetzt erfolgreich gewesen sein:
     2015-11-06 22:25:48   PairedTo        0x240271
     2015-11-06 22:19:54   R-pairCentral   0x240271


allerdings noch 2015-11-06 22:18:30   state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead  und deshalb vermutlich auch weiterhin die Fehlermeldung bei set HM_30C61B alarmOn
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 22:54:51
Da kannst du mit einem getConfig nochmal das lesen der Register anstoßen. Vorher ein clear msgEvents

VG
Frank

Nach dem getConfig vlt. Mal kurz auf die Anlerntaste drücken
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 06 November 2015, 23:03:25
Hallo Frank,

vielen Dank für die viele Hilfe am späten Abend. Habe ich jetzt alles gemacht und für mich sieht das list jetzt auch gut aus:
Internals:
   DEF        30C61B
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     63
   NAME       HM_30C61B
   NR         460
   NTFY_ORDER 50-HM_30C61B
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 63
   hmusb_RAWMSG RDED17D73,0001,4D7EF5CC,FF,FFC7,2BA01030C61B2402710601000037
   hmusb_RSSI -57
   hmusb_TIME 2015-11-06 23:01:22
   lastMsg    No:2B - t:10 s:30C61B d:240271 0601000037
   protLastRcv 2015-11-06 23:01:22
   protSnd    10 last_at:2015-11-06 23:01:22
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-62.06 min:-74 max:-51 lst:-57 cnt:63
   rssi_hmusb avg:-58.25 min:-63 max:-55 lst:-55 cnt:4
   Readings:
     2015-11-06 23:00:57   Activity        alive
     2015-11-06 23:00:57   D-firmware      1.1
     2015-11-06 23:00:57   D-serialNr      LEQ1093130
     2015-11-06 23:00:55   PairedTo        0x240271
     2015-11-06 23:00:55   R-pairCentral   0x240271
     2015-11-06 23:00:55   RegL_00:          02:01 0A:24 0B:02 0C:71 00:00
     2015-11-06 23:01:22   battery         ok
     2015-11-06 23:01:22   level           0
     2015-11-06 23:01:22   recentStateType info
     2015-11-06 23:01:22   state           off
   Helper:
     HM_CMDNR   43
     cSnd       0124027130C61B010E,0124027130C61B010E
     mId        0042
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +30C61B,00,00,00
       nextSend   1446847282.83761
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         30C61B
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     Mrssi:
       mNo        2B
       Io:
         hmusb      -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1446847282.80058
       ack:
         HASH(0x2cb0be0)
         2B800224027130C61B00
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -62.0634920634921
         cnt        63
         lst        -57
         max        -51
         min        -74
       Hmusb:
         avg        -58.25
         cnt        4
         lst        -55
         max        -55
         min        -63
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1093130
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


Aber trotzdem erhalte ich weiterhin die Fehlermeldung beim on setzen.

Gruß
Micha
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 23:11:33
Das device sieht gut aus, da ist alles OK. Was für eine Fehlermeldung meinst du? Poste die mal bitte.

VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 06 November 2015, 23:16:22
set HM_30C61B alarmOn ergibt leider Unknown argument alarmOn, choose one of assignHmKey clear deviceRename getConfig getRegRaw peerBulk peerChan raw regBulk regSet reset sign statusRequest unpair
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 23:21:01
Da hab ich jetzt leider keine Antwort drauf. Ich kann das jetzt leider bei mir nicht nachstellen, da meine Rauchmelder verbaut sind und um diese Uhrzeit  :o
Macht das Teil teamCall? Der muss als Team Leader eingetragen sein, glaub ich. Sonst wirf mal einen Blick ins WIKI

VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 06 November 2015, 23:24:47
set HM_30C61B teamCall ergibt leider die gleiche Fehlerneldung; nein lieber kein Testalarm bei Dir, nicht das die Regierung des Hauses FHEM vernichtet.
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 06 November 2015, 23:29:03
Wie gesagt der mus als Team Leader configuriert sein, glaub ich. Auch wenn er nur alleine ist  :)
Hier mal ein list von mir:
Internals:
   DEF        52CBF2
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG RD819636B,0001,000034A1,FF,FFD8,02A01052CBF2123ABC0601000026
   HMLAN1_RSSI -40
   HMLAN1_TIME 2015-11-05 15:42:34
   HMLAN3_MSGCNT 1
   HMLAN3_RAWMSG E52CBF2,0000,C86E872E,FF,FFBB,02A01052CBF2123ABC0601000026
   HMLAN3_RSSI -69
   HMLAN3_TIME 2015-11-05 15:42:34
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     3
   NAME       Rauchmelder_WZ
   NR         1355
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_WZ
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:02 - t:10 s:52CBF2 d:123ABC 0601000026
   peerList   self01,
   protLastRcv 2015-11-05 15:42:34
   protSnd    2 last_at:2015-11-05 15:42:34
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-38 min:-38 max:-38 lst:-38 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-40 min:-40 max:-40 lst:-40 cnt:2
   rssi_at_HMLAN3 avg:-69 min:-69 max:-69 lst:-69 cnt:1
   sdTeam     sdLead
   CHANGETIME:
   Readings:
     2015-11-05 15:41:48   Activity        alive
     2015-01-04 21:56:04   D-firmware      1.1
     2015-01-04 21:56:04   D-serialNr      LEQ0037714
     2015-01-04 21:58:12   PairedTo        0x123ABC
     2015-01-04 21:58:12   R-pairCentral   0x123ABC
     2015-01-04 21:58:12   RegL_00:        02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
     2015-11-05 15:42:34   battery         ok
     2015-11-05 15:42:34   level           0
     2015-11-05 15:41:48   peerList        self01,
     2015-11-05 15:42:34   recentStateType info
     2015-11-05 15:42:34   state           off
     2015-09-18 23:44:43   teamCall        from Rauchmelder_WZ:1
     2015-09-18 23:44:43   trigLast        Rauchmelder_WZ:short
     2015-09-18 23:44:43   trig_Rauchmelder_WZ short
     2015-09-18 23:44:43   trigger         Short_1
     2015-09-18 23:44:43   trigger_cnt     1
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     cSnd       ,01123ABC52CBF2010E
     fkt        sdLead
     mId        0042
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +52CBF2,00,00,00
       nextSend   1446734554.38029
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         52CBF2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         HMLAN1     -38
         HMLAN3     -69
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1446734554.16253
       ack:
         HASH(0x4a4d708)
         028002123ABC52CBF200
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -38
         cnt        1
         lst        -38
         max        -38
         min        -38
       At_hmlan1:
         avg        -40
         cnt        2
         lst        -40
         max        -40
         min        -40
       At_hmlan3:
         avg        -69
         cnt        1
         lst        -69
         max        -69
         min        -69
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on.*:building_security@red off.*:building_security@green
   expert     2_full
   firmware   1.1
   fp_status2 630,1360,0,
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,52CBF201,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0037714
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


sdTeam     sdLead

ZitatHinweise zum Betrieb mit FHEM
Der HM-SEC-SD Rauchmelder beherrscht kein AES. Der Betrieb ist mit HMLAN Konfigurator oder mit CUL möglich. Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.

Teams
Rauchmelder können/sollen in Teams gruppiert werden. Jeder SD kann einem Team angehören - und das sollte man auch einrichten. Nutzt man nur einen SD sollte man diesen mit sich selbst Teamen.

Beispiele: nutzt man einen SD und will diese nicht mit anderen in einem team haben peert man ihm mit sich selbst. Damit ist der SD sein eigener teamLead.

VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: martinp876 am 07 November 2015, 08:17:40
gibt doch einmal die gesamtsituation wieder. Ein List des Device, das peering mit virtual SD oder sich selbst und ein Log der messages von Kommando.
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 07 November 2015, 09:09:32
Hallo Martin, danke schon jetzt für die morgendliche Unterstützung die ich heute bestimmt noch brauchen werde bevor ich das Gerät an die Decke schraube :-) Ich habe meinen Fehler gefunden. Ich hatte ja immer wieder komplett von vorne begonnen und alles wieder gelöscht und zurück gesetzt. Dabei muss ich wohl beim letztenmal die Teambildung vergessen haben. Jetzt ist Sie aber da 2015-11-07 08:38:11   peerList        self01, Ich kann jetzt auch mit einem alarmOn / alarmOff den Alarm schalten. Das funktioniert später doch auch für die einzelnen Rauchmelder, oder nur für das Team ?

Ich mache gerade die kleine BMZ für mich fertig und werde mich in Kürze mit einem Problem melden, was jetzt aufgetreten ist.

Gruß
Micha
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 07 November 2015, 09:18:27
Den Verdacht hatte ich gestern Abend schon, da in den Readings nichts mehr von peerList self01 zu finden war.

VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 07 November 2015, 09:43:36
Dein Verdacht war ja zutreffend :-) Wenn man eine Anleitung mehrfach durchgeht (was bei den HM Produkten wirklich oft erforderlich ist) dann findet man auch diesen Fehler ;-) der manchmal durch den User verursacht wird.
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 07 November 2015, 09:46:17
Na Hauptsache das es jetzt trötet  :)

VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 07 November 2015, 10:08:41
Hier jetzt meine kleine BMZ mit ein paar Fragen dazu:
# BMZ Anfang
define Rauchmelder01 CUL_HM 30C61B
attr Rauchmelder01 IODev hmusb
attr Rauchmelder01 IOgrp vccu:hmusb
attr Rauchmelder01 actCycle 099:00
attr Rauchmelder01 actStatus alive
attr Rauchmelder01 autoReadReg 4_reqStatus
attr Rauchmelder01 expert 2_full
attr Rauchmelder01 firmware 1.1
attr Rauchmelder01 model HM-SEC-SD
attr Rauchmelder01 msgRepeat 1
attr Rauchmelder01 peerIDs 00000000,30C61B01,
attr Rauchmelder01 room BMZ
attr Rauchmelder01 serialNr LEQ1093130
attr Rauchmelder01 subType smokeDetector
attr Rauchmelder01 webCmd statusRequest
define Rauchmelder_Test_Team dummy
attr Rauchmelder_Test_Team devStateIcon off:10px-kreis-rot on:10px-kreis-gruen
attr Rauchmelder_Test_Team room BMZ
attr Rauchmelder_Test_Team setList state:on,off
attr Rauchmelder_Test_Team webCmd state
define Rauchmelder_Test_Team_doif DOIF ([Rauchmelder_Test_Team] eq "on") (set Rauchmelder01 alarmOn) DOELSE  (set Rauchmelder01 alarmOff)
attr Rauchmelder_Test_Team_doif devStateIcon cmd_2:10px-kreis-rot cmd_1:10px-kreis-gruen
attr Rauchmelder_Test_Team_doif room BMZ
define Alarm_Rauchmelder01 dummy
attr Alarm_Rauchmelder01 devStateIcon off:Wecker.Aus on:Wecker.Immer:FS20.off
attr Alarm_Rauchmelder01 room BMZ
define Rauchmelder_Alarm_Team_doif DOIF ([Rauchmelder01:state] eq "on") (set Alarm_Rauchmelder01 on) DOELSEIF ([Rauchmelder01:state] eq "off") (set AlarmRauchmelder01 off)
attr Rauchmelder_Alarm_Team_doif devStateIcon cmd_2:Wecker.Aus cmd_1:Wecker.Immer:FS20.off
attr Rauchmelder_Alarm_Team_doif room BMZ
define Rauchmelder01_Battery dummy
attr Rauchmelder01_Battery devStateIcon low:measure_battery_50@red ok:measure_battery_50@green
attr Rauchmelder01_Battery room BMZ
attr Rauchmelder01_Battery setList state: ok low
define Rauchmelder01_Battery_doif DOIF ([Rauchmelder01:battery] eq "ok") (set Rauchmelder01_Battery ok) DOELSEIF ([Rauchmelder01:battery] eq "low") (set Rauchmelder01_Battery low)
attr Rauchmelder01_Battery_doif devStateIcon cmd_2:measure_battery_50@red cmd_1:measure_battery_50@green
attr Rauchmelder01_Battery_doif room BMZ
# BMZ Ende


Die wichtigste. Mein Rauchmelder_Test_Team_doif habe ich angelegt um den Rauchmelder01 über den dummy Rauchmelder_Test_Team testweise auszulösen. Meine Sorge ist jetzt, ob ich mit DOELSE (set Rauchmelder01 alarmOff) einen evt. Alarm unterdrücke, was natürlich überhaupt nicht gewünscht ist.

So löse ich vermutlich auch nur einen nämlich Rauchmelder01 aus, für das Team was an Rauchmelder01 gepeert ist müsste ich dann teamCall verwenden ? Wie kann ich den teamCall wieder ausschalten?

Ich hoffe das Konstrukt ist so okay und ich würde in den dummys erfahren wenn ein echter Alarm ausgelöst wird. Ich möchte dann von dort aus die Sachen wie Fluchtwegbeleuchtung, Rolläden und push Nachricht steuern. Was mir zu denken gibt ist das state:[off|smoke-Alarm_<count>] vermutlich müsste ich ja bei Rauchmelder_Alarm_Team_doif ein smoke-Alarm_<count> einbauen und nicht ein on, oder ? Wie mache ich das, wenn mir count ja unbekannt ist mit smoke-Alarm_* ?

Ich hatte auch gelesen, das man einmal im Monat den Knopf auf der Aussenseite zur Kalibrierung drücken soll, wird das durch einen regelmässigen Probealarm den ich vermutlich auch noch über ein DOIF steuern werde abgelöst oder ist es trotzdem erforderlich?

Löst das drücken vom Knopf auf der Aussenseite in FHEM einen echten Alarm aus, oder unterscheidet dieser sich von einem echten? Wäre halt interessant um die verschiedenen Szenarien wie Fluchtwegbeleuchtung etc. real zu testen ohne gleich einen Brand legen zu müssen.

Nicht ganz verstanden habe ich die Ausführungen im Wiki zum Team. War es jetzt falsch den Rauchmelder01 mit sich selbst zu teamen damit ist er ja automatisch Teamleader ?! oder soll ich einen virtuellen TeamLeader anlegen? Mit der Zeit werden noch acht Rauchmelder dazu kommen.

Ich würde auch gerne in einem Dummy später ausgeben wo bzw. welcher Rauchmelder Alarm gegeben hat (sehe ich das auch direkt an den Geräten?

Solltet Ihr noch Anregungen oder Vorschläge haben würde ich gerne von diesen hören.

Gruß
Micha

P.S. ich glaube das befürchtete ist eingetreten, da das drücken der Taste zwar die rote LED auslöst, aber nicht den Ton :-(

Was mir jetzt Sorgen macht, ist das die LED unter der Prüftaste ständig rot blinkt, was nach der Anleitung bedeutet:
Beginnt nach dem Drücken der Taste nur die
Leuchtdiode zu blinken, ist der Rauchmelder
defekt und muss ausgetauscht werden.
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 07 November 2015, 11:03:31
Du must bei den SD´s auf <sd device>.level:.200 triggern, such mal im Forum, dass wurde mal ausführlich diskutiert. Wenn du mehrere SD´s hast, warum richtest du es nicht so ein wie im WIKI beschrieben? Einen TeamLeader und die anderen in´s Team holen. Zu DOIF kann ich dir nichts sagen, benutze ich nicht, TeamCall läuft nur ein paar Minuten und schaltet sich dann ab. Als device zum auswerten reicht der TeamLeader, wenn irgendein SD aus dem Team Alarm meldet, melden Alle.

VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 07 November 2015, 11:17:17
Wie gesagt, mit der Wiki Beschreibung bin ich etwas verzweifelt. Mit set Rauchmelder_Flur peerChan 0 Rauchmelder_Flur single set actor habe ich ja erst das Team gebildet. Einen Teamleader habe ich damit vermutlich ja noch gar nicht definiert und so wie ich es lese ist der virtueller TeamLead das vernünftigste, wenn man fhem nutzt. Was mir an dieser Stelle aber nicht klar ist, wo die HMID im Wiki Beispiel vermutlich die 111111 herkommt, kann ich diese beliebig definieren ? Ich habe ja schon HM Geräte und damit eine HMID define hmusb HMLAN 127.0.0.1:1234
attr hmusb hmId 240271


Ich werde mal nach .level:.200 suchen und hoffentlich finden was Du meinst.

Gruß
Micha
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 07 November 2015, 11:28:40
Den TeamLeader hast du schon, du hast ja den einen SD mit sich selbst gepeert.
ZitatBeispiele: nutzt man einen SD und will diese nicht mit anderen in einem team haben peert man ihm mit sich selbst. Damit ist der SD sein eigener teamLead.

set Rauchmelder_Flur peerChan 0 Rauchmelder_Flur single set actor.
Hat man mehrere SDs, die in einem Team zusammenfassen will wird der teamLead festgelegt und alle SDs werden mit ihm gepeert. Das Team kann jederzeit erweitert werden.

set Rauchmelder_Flur peerChan 0 Rauchmelder_Flur single set actor
set Rauchmelder_Flur peerChan 0 Rauchmelder_WZ single set actor
set Rauchmelder_Flur peerChan 0 Rauchmelder_SZ single set actor
set Rauchmelder_Flur peerChan 0 Rauchmelder_KZ single set actor
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: martinp876 am 07 November 2015, 14:06:43
Ich halte den virtuellen lead immer noch für das vernünftiger.
Die ID kannst du frei wählen. Es darf aber keine sein, die schon in Verwendung ist, sie muss einzig im system sein.
Willst du nun den virtuellen lead musst du den SD in peeren und dann mit dem lead peeren. Anders wird es nicht klappen
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 07 November 2015, 16:01:17
Ich gebe zu ich lasse mich von Moderatoren der entsprechenden Bereiche besonders schnell überzeugen ;-) Also habe ich jetzt noch:
define TeamDev CUL_HM 112112
attr TeamDev IODev hmusb
attr TeamDev autoReadReg 4_reqStatus
attr TeamDev expert 2_full
attr TeamDev model virtual_1
attr TeamDev subType virtual
define Rauchmelder_Team CUL_HM 11211201
attr Rauchmelder_Team icon secur_smoke_detector
attr Rauchmelder_Team model virtual_1
attr Rauchmelder_Team peerIDs
attr Rauchmelder_Team room BMZ
attr Rauchmelder_Team webCmd press short:press long


Der Rauchmelder ist damit ja noch nicht beim Teamleader gemeldet. Du hast geschrieben "SD in peeren und dann mit dem lead peeren." meintest Du entpeeren? Wie mache ich das den ?

Gruß
Micha
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 07 November 2015, 17:53:08
genauso wie das peeren nur zum Schluss "unset"

set Rauchmelder_Flur peerChan 0 Rauchmelder_Flur single set actor <==peeren
set Rauchmelder_Flur peerChan 0 Rauchmelder_Flur single unset actor <== "entpeeren"

http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele

VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 07 November 2015, 22:19:44
Hallo Frank,

danke für die Hilfe. Meine BMZ sieht jetzt mit dem virt. Teamleader so aus:
# BMZ Anfang
define Rauchmelder01 CUL_HM 30C61B
attr Rauchmelder01 IODev hmusb
attr Rauchmelder01 IOgrp vccu:hmusb
attr Rauchmelder01 actCycle 099:00
attr Rauchmelder01 actStatus alive
attr Rauchmelder01 autoReadReg 4_reqStatus
attr Rauchmelder01 devStateIcon off general_ok *:secur_alarm
attr Rauchmelder01 expert 2_full
attr Rauchmelder01 firmware 1.1
attr Rauchmelder01 group Rauchmelder
attr Rauchmelder01 icon secur_smoke_detector
attr Rauchmelder01 model HM-SEC-SD
attr Rauchmelder01 msgRepeat 1
attr Rauchmelder01 peerIDs 00000000,11211201,
attr Rauchmelder01 room BMZ
attr Rauchmelder01 serialNr LEQ1093130
attr Rauchmelder01 subType smokeDetector
attr Rauchmelder01 webCmd statusRequest
define Rauchmelder_Test_Team dummy
attr Rauchmelder_Test_Team devStateIcon off:10px-kreis-rot on:10px-kreis-gruen
attr Rauchmelder_Test_Team room BMZ
attr Rauchmelder_Test_Team setList state:on,off
attr Rauchmelder_Test_Team webCmd state
define Rauchmelder_Test_Team_doif DOIF ([Rauchmelder_Test_Team] eq "on") (set Rauchmelder_Team alarmOn) DOELSE  (set Rauchmelder_Team alarmOff)
attr Rauchmelder_Test_Team_doif devStateIcon cmd_2:10px-kreis-rot cmd_1:10px-kreis-gruen
attr Rauchmelder_Test_Team_doif room BMZ
define Alarm_Rauchmelder_Team dummy
attr Alarm_Rauchmelder_Team devStateIcon off:Wecker.Aus on:Wecker.Immer:FS20.off
attr Alarm_Rauchmelder_Team room BMZ
define Rauchmelder_Alarm_Team_doif DOIF ([Rauchmelder_Team:state] eq "on") (set Alarm_Rauchmelder_Team on) DOELSEIF ([Rauchmelder_Team:state] eq "off") (set Alarm_Rauchmelder_Team off)
attr Rauchmelder_Alarm_Team_doif devStateIcon cmd_2:Wecker.Aus cmd_1:Wecker.Immer:FS20.off
attr Rauchmelder_Alarm_Team_doif room BMZ
define Rauchmelder01_Battery dummy
attr Rauchmelder01_Battery devStateIcon low:measure_battery_100@red ok:measure_battery_100@green
attr Rauchmelder01_Battery room BMZ
attr Rauchmelder01_Battery setList state: ok low
define Rauchmelder01_Battery_doif DOIF ([Rauchmelder01:battery] eq "ok") (set Rauchmelder01_Battery ok) DOELSEIF ([Rauchmelder01:battery] eq "low") (set Rauchmelder01_Battery low)
attr Rauchmelder01_Battery_doif devStateIcon cmd_2:measure_battery_100@red cmd_1:measure_battery_100@green
attr Rauchmelder01_Battery_doif room BMZ
define TeamDev CUL_HM 112112
attr TeamDev IODev hmusb
attr TeamDev expert 2_full
attr TeamDev model virtual_1
attr TeamDev subType virtual
attr TeamDev webCmd virtual
define Rauchmelder_Team CUL_HM 11211201
attr Rauchmelder_Team devStateIcon off general_ok *:secur_alarm
attr Rauchmelder_Team group Rauchmelder
attr Rauchmelder_Team icon secur_smoke_detector
attr Rauchmelder_Team model virtual_1
attr Rauchmelder_Team peerIDs 30C61B01,
attr Rauchmelder_Team room BMZ
attr Rauchmelder_Team webCmd press short:press long
# BMZ Ende


Ich wundere mich jetzt aber noch über die press short / long tasten bei Rauchmelder_Team haben die irgendeine Funktion ? Rauchmelder_Team und Rauchmelder01 stehen stehen auf off, vermutlich weil es gerade mal nicht brennt. Wenn ich es richtig verstanden habe wird bei Rauchmelder_Team aber auch ein 199 für Rauch in der Zelle aber kein Alarm und 200 für Rauch in der Zelle und akustischer Alarm. Wie werte ich den jetzt vernünftig aus, welcher Alarm und vor allem wo er anliegt. Ende vom Lied soll dann eine push Nachricht / Mail / Gong Ansage sein wo der Alarm ausgelöst wurde und welcher, das kommt dann aber wohl später ;-)

Hat vielleicht noch jemand eine Idee ob das alarmOn den monatlichen "Wartungsalarm" zur Kalibrierung ersetzt? Ich würde dann mir ein entsprechendes DIOF bauen wollen, welches dann die monatliche Aufgabe durchführt. Ein zentral Schalter Rauchmelder_Test_Team zum abschalten des Alarms habe ich ja schon.

Wenn ich dann mal alles fertig habe und irgendwie getestet habe würde ich es auch in die codeschnipsel Ecke werfen, würde mich aber freuen, wenn zum Beispiel Martin vorher mal über das Endergebnis schaut.

Gruß
Micha

Probealarm lasse ich dann jetzt mal lieber ;-)
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: martinp876 am 07 November 2015, 22:51:35
Virtuelle channels haben viele funktionen. Die kommandos werden nicht koplett gefiltert
Der sd braucht kein press, das ist fuer seine funktion als button
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 07 November 2015, 22:59:53
ZitatIch wundere mich jetzt aber noch über die press short / long tasten bei Rauchmelder_Team haben die irgendeine Funktion ?
ZitatDer sd braucht kein press, das ist fuer seine funktion als button

Das sagt alles, ist eben nur ein Schalter  ;)
ZitatWie werte ich den jetzt vernünftig aus, welcher Alarm und vor allem wo er anliegt

wenn die alle in einem Team sind, mmh, da ja alle tröten. auf das welcher Alarm da müsstest du 199 oder 200 auswerten, glaub ich. Bei mir sind 5 Stück in einem Team und wenn da was auslöst interessiert es mich eigentlich wo es brennt  ;)

VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: frank am 07 November 2015, 23:39:38
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
     2015-11-06 20:55:16   cond            Warning-HighLoad

die daten bei deinem hmusb passen nicht zusammen. highload ist grösser 90%.
fw version ist ok. wahrscheinlich ist dein hmland zu alt. das ist dann sicher auch eine ursache deiner overload probleme.
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 08 November 2015, 10:13:02
Hallo Frank,

wie wertest Du den Deine fünf aus und lässt Dir anzeigen wo es brennt?
hmusb zu alt ?! Was ist den da alt bei Dir ? Worin unterscheiden die sich?

Gruß
Micha
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 08 November 2015, 10:21:36
Wir sind zwei Frank´s, ich Frank bin der mit den 5 SD´s, der letzte Post ist von frank! Du solltest den hmland updaten, da kam vor einiger Zeit wohl was neues raus und HM arbeitet nur mit der neuen hmland ordentlich zusammen.
Ich werte nur den SD TeamLeader aus, da es egal ist welcher ausgelöst hat denn durch das Team lösen ja alle SD´s aus.

VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 08 November 2015, 10:41:03
Sorry frank und frank08 ;-)
Ich hatte das Wiki so verstanden das ich im Teamleader auswerten kann wo es brennt, was ja nicht uninteressant ist wenn man evt. nach der Ursache im Haus sucht ;-)
Okay hmusb firmware update :-( Ich werde dann mal im Forum suchen, hier (http://www.eq-3.de/downloads.html) habe ich nichts dazu gefunden. Irgendwo gab es bestimmt auch eine Anleitung für das Firmware Update.

2015-11-07 22:10:35   D-firmware      0.967 ist nach dem Leitbeitrag (http://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.0.html) aber die aktuelle :-(

Gruß
Micha
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: franky08 am 08 November 2015, 10:50:26
ZitatIch hatte das Wiki so verstanden das ich im Teamleader auswerten kann wo es brennt, was ja nicht uninteressant ist wenn man evt. nach der Ursache im Haus sucht ;-)

Da hast du Recht, ich hab das bei mir aber nicht so, ich werte nur aus das es Alarm gab aber nicht welcher SD ausgelöst hat. Müsste ich mich auch erst damit beschäftigen. Steht im WIKI da was dazu? Mus ich mir mal ansehen.

VG
Frank
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: frank am 08 November 2015, 17:00:20
Zitat von: frank am 07 November 2015, 23:39:38
fw version ist ok. wahrscheinlich ist dein hmland zu alt. das ist dann sicher auch eine ursache deiner overload probleme.
einfach nur genau lesen.
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: martinp876 am 08 November 2015, 17:46:08
Der Auslöser aus dem Team wird explizit im Team angezeigt. Da muss man nichts suchen oder interpretieren. Klappt da etwas nicht?
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: mfeske am 08 November 2015, 21:41:26
@frank sorry, ja da war ich wohl ungenau beim lesen. Ein git status hat aber ergeben das alles okay ist oder mach ich da was falsch ?
@martin ein testdruck reicht da ja wohl nicht aus, oder wird dieser als echter alarm angezeigt? Ich hätte jetzt irgendwo im virt. Teamleader eine Anzeige erwartet level 200 Rauchmelder01 dich ich dann auch irgendwie optisch gerne darstellen würde.

hier noch die aktuellen zeilen:
# BMZ Anfang
define Rauchmelder01 CUL_HM 30C61B
attr Rauchmelder01 IODev hmusb
attr Rauchmelder01 IOgrp vccu:hmusb
attr Rauchmelder01 actCycle 099:00
attr Rauchmelder01 actStatus alive
attr Rauchmelder01 autoReadReg 4_reqStatus
attr Rauchmelder01 devStateIcon off:general_ok@green *:secur_alarm@red
attr Rauchmelder01 expert 2_full
attr Rauchmelder01 firmware 1.1
attr Rauchmelder01 group Rauchmelder
attr Rauchmelder01 icon secur_smoke_detector
attr Rauchmelder01 model HM-SEC-SD
attr Rauchmelder01 msgRepeat 1
attr Rauchmelder01 peerIDs 00000000,11211201,
attr Rauchmelder01 room BMZ
attr Rauchmelder01 serialNr LEQ1093130
attr Rauchmelder01 subType smokeDetector
attr Rauchmelder01 webCmd statusRequest
define Rauchmelder_Test_Team dummy
attr Rauchmelder_Test_Team devStateIcon off:10px-kreis-rot on:10px-kreis-gruen
attr Rauchmelder_Test_Team room BMZ
attr Rauchmelder_Test_Team setList state:on,off
attr Rauchmelder_Test_Team webCmd state
define Rauchmelder_Test_Team_doif DOIF ([Rauchmelder_Test_Team] eq "on") (set Rauchmelder_Team alarmOn) DOELSE  (set Rauchmelder_Team alarmOff)
attr Rauchmelder_Test_Team_doif devStateIcon cmd_2:10px-kreis-rot cmd_1:10px-kreis-gruen
attr Rauchmelder_Test_Team_doif room BMZ
define Alarm_Rauchmelder_Team dummy
attr Alarm_Rauchmelder_Team devStateIcon off:Wecker.Aus on:Wecker.Immer:FS20.off
attr Alarm_Rauchmelder_Team room BMZ
define Rauchmelder_Alarm_Team_doif DOIF ([Rauchmelder_Team:state] eq "on") (set Alarm_Rauchmelder_Team on) DOELSEIF ([Rauchmelder_Team:state] eq "off") (set Alarm_Rauchmelder_Team off)
attr Rauchmelder_Alarm_Team_doif devStateIcon cmd_2:Wecker.Aus cmd_1:Wecker.Immer:FS20.off
attr Rauchmelder_Alarm_Team_doif room BMZ
define Rauchmelder01_Battery dummy
attr Rauchmelder01_Battery devStateIcon low:measure_battery_100@red ok:measure_battery_100@green
attr Rauchmelder01_Battery room BMZ
attr Rauchmelder01_Battery setList state: ok low
define Rauchmelder01_Battery_doif DOIF ([Rauchmelder01:battery] eq "ok") (set Rauchmelder01_Battery ok) DOELSEIF ([Rauchmelder01:battery] eq "low") (set Rauchmelder01_Battery low)
attr Rauchmelder01_Battery_doif devStateIcon cmd_2:measure_battery_100@red cmd_1:measure_battery_100@green
attr Rauchmelder01_Battery_doif room BMZ
define TeamDev CUL_HM 112112
attr TeamDev IODev hmusb
attr TeamDev expert 2_full
attr TeamDev model virtual_1
attr TeamDev subType virtual
attr TeamDev webCmd virtual
define Rauchmelder_Team CUL_HM 11211201
attr Rauchmelder_Team devStateIcon off:general_ok@green *:secur_alarm@red
attr Rauchmelder_Team group Rauchmelder
attr Rauchmelder_Team icon secur_smoke_detector
attr Rauchmelder_Team model virtual_1
attr Rauchmelder_Team peerIDs 30C61B01,
attr Rauchmelder_Team room BMZ
# BMZ Ende


Gruß
Micha
Titel: Antw:HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Beitrag von: martinp876 am 09 November 2015, 21:47:27
Sorry!
Hast du schon einmal wiki gelesen?
Smoke_detect:von Name
Ist das nicht deutlich? Was willst du mehr?