Irgendwie ist bei mir der Wurm drin.
Jetzt habe ich mühsam den HM-PB-6-WM55 den Programmiert.
Musste erst lernen wie man den Long Befehl im Notify mit Regen definieren muss, dass er nur einmal ausgwertet wird.
Jetzt fällt mir auf, dass das blöde Teil jeden Short Befehl immer 3 mal sendet.
Keine Ahnung wie ich das fabriziert habe. Bin sicher dass es ersten noch nicht so war.
Chris
Hi,
bei mir kommen Nachrichten mehrfach, wenn an dieselbe Taste mehrere Aktoren gepeert sind.
Bin den Effekt losgeworden durch Setzen von event-min-interval .*:1 auf der Taste.
Gruß, Uli
Guter Hinweis. Eigentlich habe ich mit gar nichts gepeert sondern mache alles über notify. Aber mir ist grad aufgefallen, dass bei den Peters noch nicht mal die 00000000.
An der Stelle werde ich nochmal suchen.