FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: UweUwe am 09 November 2015, 13:14:18

Titel: Rolladenschaltaktor 1 fach HM-LC-BI1-FM nicht mehr erreichbar
Beitrag von: UweUwe am 09 November 2015, 13:14:18

Hallo,

ich habe in  einem System 4 Rolladenschaltaktoren 6 fach Funk-Wandschalter  HM-PB-6-WM55 , die ich sowohl über FHEM direkt, als auch über einen 6 fach Funk-Wandschalter  HM-PB-6-WM55 bedienen kann.

Einer der Rolladenaktoren war nach einem Stromausfall nicht Stromausfall nicht mehr ansprechbar.

Die Lösung war unpair des Rolladenaktors, Rolladenkasten aufschrauben, pair... dann war alles wieder ok.
Weitere Einstellungen waren nicht notwendig.

Aber wie bekomme ich es hin, dass der 6 fach Funk Wandschalter wieder funktioniert. Aktuell meldet der /kein acknowledge .. was ich verstehe.

Es hat mich sowieso gewundert, dass der Rolladenschaltaktor sein Gedächtnis verliert, wenn der Strom weggeht..

vielen Dank für euer Feedback


Titel: Antw:Rolladenschaltaktor 1 fach HM-LC-BI1-FM nicht mehr erreichbar
Beitrag von: Bennemannc am 09 November 2015, 21:16:20
Hallo,

wenn der Actor seine Register verloren hat, ist das peering (Verbindung Taster - Actor) natürlich auch weg. Ich würde "set Taster peerChan 0 Actor dual set both" machen.

Gruß Christoph