FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: tantor am 10 November 2015, 16:51:36

Titel: Veränderung der Verdrahtungsstruktur
Beitrag von: tantor am 10 November 2015, 16:51:36
Hallo zusammen,

habe seit einiger Zeit am Ende meines Buses das Problem, das ich nur noch zwei Adern auf Grund von Drahtbruch zur Verfügung habe. Leider kann ich die Leitung nicht erneuern und möchte nun wissen, ob ich dort auf die parasitäre Verdrahtung wechseln kann.  Wäre das wie auf den angehangenen Skizze richtig?
Titel: Antw:Veränderung der Verdrahtungsstruktur
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 November 2015, 05:37:31
Ja. Aber warum der 4.7k Widerstand ? Der gehört eher zum Busmaster, als ans Ende. Am Ende des Bus würde ich eher ein Paar aus 10u/10n Kondensatoren zwischen 5V und GND platzieren.

LG

pah