Hallo zusammen.
Mir ist etwas ganz komisches passiert. Ich habe o.g. 2-Kanal Schaltaktor im Einsatz. Bis heute war nur Kanal 1 mit einer Steckdose belegt. Dieser Kanal funktioniert nun urplötzlich nicht mehr. Beim Schalten hört man zwar das "knacken", es passiert aber nichts und der Kanal ist dauernd an. Nach einem kurzen Test-Umbau konnte ich feststellen, dass Kanal 2 ohne Einschränkungen funktioniert. Kann der eine Kanal "durchgebrannt" sein? Kennt jemand dieses Phänomen und/oder kann es mir erklären?
Hab auf jeden Fall ersteinmal Ersatz bestellt...
Vielen Dank!
Gruß
Dan
das hört sich nach einem "verklebten" relais an. kommt wohl häufiger vor, da man den aktor gerne überlastet. der verträgt nur 5A für beide channel zusammen, also knapp 1000w.
ja, das ist das Relay kleben geblieben. Klopfe einfach kräftig auf den Aktor ....
Ok, vielen dank soweit. Finde es trotzdem etwas seltsam, da ich an der Steckdose einen Fernseher mit max. 150W und einen Raspberry für XBMC dran hab. Das wars. Werd das mit dem Klopfen morgen mal testen.
Schönen Abend und nochmals danke!
nimm lieber die 1-kanal-variante für 16A. da kann man auch "versehentlich" mal einen staubsauger schalten. ;)
Hallo,
ich hatte so ein Phänomen mal bei einen Rolloactor. Da stecken die gleichen Relais drin. Der fuhr nur noch in eine Richtung.
Habe das Relais getauscht und dann ging alles wieder.
Gruß Christoph
@Frank:
Das ist dann aber doppelt so teuer :'(
Aber danke für den Tipp.
ZitatDas ist dann aber doppelt so teuer
irgendwann rechnet sich das aber. ;)
aber im ernst, wenn du da einen kanal an eine echte steckdose klemmst, wird es immer menschen geben, die da alles reinsteckken, was möglich ist. es sei denn, du wohnst alleine und bekommst nie besuch. selbst dann gibt es sicherlich verbraucher, die hohe einschaltströme erzeugen oder es beim ausschalten ordentlich funken lassen.
Dann weiß ich jetzt auch wie ich das Teil zerlegt habe...ich wollte ein notify schreiben und hab dabei den Aktor binnen Minuten dutzende Male ein und aus schalten lassen. War wohl zu viel...
Freitag ist mein neuer 1-Kanal Aktor da.
DANKE EUCH ALLEN
Achso...@Christoph
Sind Grundkenntnisse in der Löttechnik ausreichend um das Relais zu tauschen? Wo bekomme ich da Ersatz her? Würde den Aktor gerne für alternative Verwendung reparieren (wenn möglich).
Hallo,
Grundkenntnisse, ein guter Lötkolben und ein Saugentlöter sollten reichen. Als erstes sind die Brücken, die beide Platinen verbinden abzulöten. Dann kann man das Relais rauslöten. Die Lötpunkte sind größer und die Platine ist auch nicht so dicht bestückt wie die Elektronikseite. Hab mal ein Foto gemacht.
Gruß Christoph
kann man da vielleicht sogar die haube abnehmen? dann würde ich eventuell mal mit feinem schmirgel probieren. :)
Und wo bekomm ich so ein Relais her? Kosten?
@Frank:
Was willst du mit Schmirgelpapier machen? :o
Hallo,
Schmirgeln kannst Du da nichts - ich habe das http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=32228 als Ersatz genommen.
Gruß Christoph
Gehen auch die?
http://www.pollin.de/shop/dt/NTU1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_ZETTLER_AZ8_1CH_12DSA.html
https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-6-a-1-wechsler-finder-322170122000-1-st-506076.html?sc.ref=Search%20Results
Nein - die sind zu breit. Du brauchst ein schmales Relais bei dem die Kontakte alle in einer Reihe liegen.
Das https://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-34-51-12V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3293&ARTICLE=26570&OFFSET=16& könnte gehen.
Gruß Christoph
Hallo,
ich möchte diesen Thread noch mal aufwärmen. Mit diesem Aktor schalte ich meine Gartenlampen (5x4Watt). Ca. 4 Wochen klappte es auch ganz gut. Nun scheint das Relais zu klemmen. Das Einschalten klappt noch zuverlässig. Allerdings gehen die Lampen nicht immer aus.
Wenn ich den Schalter aktiviere, höre ich kein "klacken". Erst nach einem kurzen Klopfen auf den Aktor und nochmaligem Schalten über FHEM schaltet er aus.
Eine Überlastung kann man doch mit 20Watt ausschließen. Sollte er wirklich defekt sein?
Was könnte ich noch prüfen?
Beste Grüße
Michael
Hallo,
das hört sich so an, als wenn ein Relais klebt. Wenn noch Garantie ist - reklamieren und Umtauschen.
Gruß Christoph
PS. Hast Du das mal mit dem zweiten Kanal versucht ? Klemmt der auch ?
Hallo,
habe ich gerade mal gemacht. Aktuell schaltet dieser nicht. Am zweiten Kanal hängt aktuell nur eine unbenutzte Gartensteckdose (für einen kleinen LED Baum). Dieser ist aktuell aber nicht angeklemmt. Somit hängt keine Last am 2. Kanal.
Im FHEM wird das Symbol Lampe mit rotem Ausrufezeichen gezeigt. Sorry, weiß nicht wie dieser Status heißt. Kanal 1 schaltet gerade auch nicht mehr.
Der Aktor sitzt übrigens in einem Gartenhaus - die Außentemperatur liegt aktuell bei 11grad). Habe leider zu spät gesehen, dass er lt. Spec nur ab 5Grad arbeitet. Vielleicht gibt es hier einen Zusammenhang?
Beste Grüße Michael
Nachtrag: konnte gerade wieder anschalten (beide Kanäle) - aus leider nicht. irgendwie unzuverlässig.
@oneofmagi
man könnte auch ein list <sevice> machen und hier posten
auch könnte man sich Gedanken um die rssi werte machen usw,
unzverlässig liegt meist am Autor ;)
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Unterstützung!
hier das LIST
Internals:
DEF 3B513C
HMLAN1_MSGCNT 20
HMLAN1_RAWMSG R805E481F,0001,D9463DCC,FF,FFA1,5980023B513C29A189010100005F
HMLAN1_RSSI -95
HMLAN1_TIME 2015-12-08 07:54:01
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 20
NAME HM_3B513C
NR 409
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Gartenlicht
channel_02 Gartensteckdose
lastMsg No:59 - t:02 s:3B513C d:29A189 010100005F
protCmdDel 72
protLastRcv 2015-12-08 07:54:01
protResnd 101 last_at:2015-12-07 23:00:13
protResndFail 30 last_at:2015-12-07 22:55:13
protSnd 54 last_at:2015-12-08 07:54:00
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-99.58 min:-105 max:-94 lst:-95 cnt:24
rssi_at_HMLAN1 avg:-98.58 min:-103 max:-94 lst:-95 cnt:24
Readings:
2015-10-29 14:47:48 CommandAccepted yes
2015-10-29 14:47:47 D-firmware 2.5
2015-10-29 14:47:47 D-serialNr MEQ04
2015-10-29 14:50:17 PairedTo 0x29A189
2015-10-29 14:48:20 R-confBtnTime permanent
2015-10-29 14:48:20 R-intKeyVisib invisib
2015-10-29 14:48:20 R-localResDis off
2015-10-29 14:48:20 R-pairCentral 0x29A189
2015-10-29 14:50:17 RegL_00: 02:01 0A:29 0B:A1 0C:89 15:FF 18:00 00:00
2015-10-29 14:50:12 powerOn 2015-10-29 14:50:12
2015-12-08 07:54:01 state CMDs_done
Helper:
cSnd 1129A1893B513C0201000000
mId 0009
rxType 1
Io:
newChn +3B513C,00,01,00
nextSend 1449557641.166
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3B513C
00
01
00
Mrssi:
mNo 59
Io:
HMLAN1 -93
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -99.5833333333333
cnt 24
lst -95
max -94
min -105
At_hmlan1:
avg -98.5833333333333
cnt 24
lst -95
max -94
min -103
Attributes:
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.5
model HM-LC-SW2-FM
room CUL_HM
serialNr MEQ12
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Zitatrssi_HMLAN1 avg:-99.58 min:-105 max:-94 lst:-95 cnt:24
rssi_at_HMLAN1 avg:-98.58 min:-103 max:-94 lst:-95 cnt:24
mit diesen werten wird das nie zuverlässiger.
da sind ja die signale der ausserirdischen deutlicher. ;)
Hallo,
ich würde mal versuchen die Antenne zu "befreien" - vielleicht werden die Werte dann etwas besser. Also Actor spannungslos machen und an passender Position ein Loch in das Gehäuse bohren um die Antenne heraus zu führen.
BTW für eine Gartensteckdose ist der Actor nicht wirklich geeignet - der kann nur 5 Amp. vertragen (beide Kanäle zusammen). Wenn Du mehr versuchst geht die Schmelzsicherung im Actor kaputt.
Gruß Christoph
Hallo zusammen,
danke für die Hinweise. Gerade schaltet er mal wieder nicht.
rssi_HMLAN1 avg:-99.51 min:-105 max:-94 lst:-98 cnt:25
rssi_at_HMLAN1 avg:-98.68 min:-103 max:-94 lst:-101 cnt:25
Ein Rolladenaktor (deutlich dichter dran) zeigt folgende Werte:
rssi_HMLAN1 avg:-73.42 min:-76 max:-72 lst:-72 cnt:7
rssi_at_HMLAN1 avg:-76.05 min:-82 max:-73 lst:-74 cnt:18
Heizkörper:
avg:-55.62 min:-80 max:-49 lst:-54 cnt:1786
Ich habe gerade noch mal etwas recherchiert und das Modul HM Info aktiviert (kannte ich noch gar nicht). Damit kann ich mir eine Übersicht über alle Geräte erzeugen.
In welchen Bereichen sollten die Werte aus euren Erfahrungen liegen, um einen verlässlichen Betrieb zu gewährleisten?
Da ich einen HMLAN habe, werde ich die Position des Senders erst einmal verändern. Aktuell muss er durch zwei Stahlbeton-Decken senden ...
@Bennemannc: die Steckdose wird nur für einen kleinen LED Baum benutzt ;-)
Beste Grüße
Michael
Nachtrag:
Habe gerade die folgende Seite gefunden:
http://heinz-otto.blogspot.de/2015/07/pimp-my-hmlan.html
Er geht von einer kritischen Grenze zum stabilen Betrieb von -80 aus.
ZitatIn welchen Bereichen sollten die Werte aus euren Erfahrungen liegen, um einen verlässlichen Betrieb zu gewährleisten?
es gibt keinen wert, der das garantieren kann. entscheidend sind eben auch störfelder, die überlagert werden. und das auf beiden seiten, sender und empfänger. die werte können nur als anhaltspunkt dienen. wenn es also probleme gibt und die werte sind schlecht, ist die wahrscheinlichkeit gross, dass es am funk liegt.
im allgemeinen kann man eventuell sagen, dass es bis -80 funktionieren sollte, muss aber nicht.
ich habe bei meinem hmlan die antenne freigelegt, was schon eine deutliche verbesserung brachte.
Hallo,
das kann ich bestätigen - bei 80 ist irgendwo die Grenze. Ich habe nach längerem Überlegen auch die Antenne nach außen geführt. Das bring ca. -10 besser. Das mit den zwei Zusatzantennen, wie in Otto's Blog, habe ich nicht gemacht. Wenn da die Längen nicht passen, kann das auch nach hintern losgehen von wegen Reflektionen auf einer der drei Seiten.
Alternativ gibt es auch von Busware Antennen für die Sticks die länger sind und einen größeren Gewinn haben sollen. Für die müsste man dann aber von der Platine bis zur Antenne ein Koaxkabel verwenden - Impedanz ?
Gruß Christoph
Hallo zusammen,
vielen Dank noch mal für Eure Hilfe!
Ich habe gestern mein HMLAN im Erdgeschoss platziert - gestern schaltete jedenfalls alles zuverlässig. Ich werde es mal ein paar Tage beobachten (rssi nun bei -59).
Jetzt weiß ich wieder, warum ich damals nen HMLAN und CULHM genommen habe ;-).
Beste Grüße
Michael