Ich hoffe, dass es das Thema nicht schon gibt, ich habe nur Berichte gefunden, dass sich der RPI neustartet, wenn man den Stick einsteckt.
Dieses Phänomen habe ich auch!
Hier geht es aber um einen FHEM-Absturz, wenn ich den eibd beende (aus welchem Grund auch immer)
eibd communication failed
Can't find label error at ./FHEM/00_TUL.pm line 988.
Sollte hier nicht zumindest FHEM funktionsfähig bleiben und nur den Status auf "disconnected setzen?
Eingebunden war es über eibd:192.168.0.3 1.1.251
Benutzt Du zufällig den USB-TUL-Stick oder etwas Ähnliches, das per USB angeschlossen ist?
Und ist der per eibd von einem remote-Rechner aus eingebunden?
Dann entspricht das vermutlich dem selben Problem wie hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38801.msg309677.html#msg309677
Viele Grüße
Christoph
Abend!
Ne, sobald er über KNX angebunden ist, isses wurscht, ob ein TUL-Stick dran hängt, oder nicht.
Verhalten ist bei mir ohne TUL identisch.
Problem hab ich grundsätzlich verstanden - schau ich mir mal an...
Grüße, Andi
Hallo zusammen,
hab den Fehler in der TUL gefunden, repariert, getestet und eingechecked.
Nach dem nächsten Update sollte der eibd / knxd nach einer Nichtverfügbarkeit wieder ohne einen FHEM-Neustart einsteigen...
Grüße, Andi.
P.S.: bitte den Thread schließen!
Hallo Andi,
vielen Dank! Werde dann am Wochenende mal ein Update durchführen.
Viele Grüße
Christoph
Hallo Andi,
vielen Dank, scheint bestens zu funktionieren!!!