Hallo, irgendwie habe ich ein Blackout. Entweder übersehen ich eine Selbstverständlichkeit oder mein Wunsch wird komplizierter. Vielleicht könntet ihr mir mal einen Wink mit dem Zaunpfahl geben. :-)

Ich habe diverse komplexere DOIFs und würde einen ganz bestimmten Zeitraum an zwei Wochentagen ausschließen.

Also folgender Exclude:

[16:00-18:00|23]

Beispiel-DOIF:

(
[motiondetector:?motion] and
[?rgr_Residents] ne "home"
)
(
set lampe on
)


Habt ihr eine Idee, wie ich das kombinieren kann?
Muss ich wirklich den ausschließenden Zeitraum invertieren und somit den Rest erlauben? Das wäre mir zu unübersichtlich.
Titel: Antw:DOIF: Kurzen Zeitraum ausschließen
Beitrag von: Icinger am 13 November 2015, 17:53:47
Ein zweites DOIF von [16:00-18:00|23], welches das erste auf disable setzt

lg, Stefan
Titel: Antw:DOIF: Kurzen Zeitraum ausschließen
Beitrag von: FunkOdyssey am 13 November 2015, 17:58:02
Hmm. Dann verliere ich bald den Überblick. Ich habe mittlerweile für jede Kleinigkeit ein DOIF angelegt. Derzeit 35 Stück. Da sind auch jede Menge "disable-"DOIFs dabei. :-)

Mir persönlich wäre der o.g. Wunsch nicht so wichtig, dass ich dafür einen eigenen DOIF anlege.

Ich dachte es würde so eine Art NOR/XOR oder ähnliches geben. In der Doku konnte ich dazu nichts finden.
Titel: Antw:DOIF: Kurzen Zeitraum ausschließen
Beitrag von: Icinger am 13 November 2015, 18:07:38
Müsste auf so gehn, dass du als erste Bedingung beim DOIF zB:

([16:00-18:00|23] and [deingerät]) ()

lt. Commandref:
ZitatKommt ein Device in mehreren Bedingungen vor, so wird immer nur ein Kommando ausgeführt, und zwar das erste, für das die dazugehörige Bedingung in der abgearbeiteten Reihenfolge wahr ist.

Wenn dann das 16-18 zutrifft, sollte ja das komplette restliche DOIF nicht mehr ausgeführt werden, oder?

lg, Stefan
Titel: Antw:DOIF: Kurzen Zeitraum ausschließen
Beitrag von: Damian am 13 November 2015, 18:29:06
(
        ![?16:00-18:00|23] and
[motiondetector:?motion] and
[?rgr_Residents] ne "home"
)
(
set lampe on
)


Damit die Anzahl deiner DOIF nicht explodiert ;)

Das Ausrufezeichen ist ein Perl-Operator für die Negation - funktioniert beim DOIF natürlich genauso gut.

Gruß

Damian
Titel: Antw:DOIF: Kurzen Zeitraum ausschließen
Beitrag von: FunkOdyssey am 13 November 2015, 21:00:52
Geil. Danke.
Da ist ja das Brett vor dem Kopf. :-)
Es kann manchmal so einfach sein. :-)
Titel: Antw:DOIF: Kurzen Zeitraum ausschließen
Beitrag von: Damian am 13 November 2015, 21:14:42
Zitat von: FunkOdyssey am 13 November 2015, 21:00:52
Geil. Danke.
Da ist ja das Brett vor dem Kopf. :-)
Es kann manchmal so einfach sein. :-)

Naja steht ja nicht in der Doku, also ist es auch nicht selbstverständlich, dass es funktioniert. Ich werde es beim nächsten Update in die Doku aufnehmen.

Gruß

Damian
Titel: Antw:[gelöst] DOIF: Kurzen Zeitraum ausschließen
Beitrag von: FunkOdyssey am 13 November 2015, 21:21:54
Die Doku von DOIF ist übrigens der Hammer.
Titel: Antw:[gelöst] DOIF: Kurzen Zeitraum ausschließen
Beitrag von: Damian am 13 November 2015, 21:27:45
Zitat von: FunkOdyssey am 13 November 2015, 21:21:54
Die Doku von DOIF ist übrigens der Hammer.

Ich plane für nächstes Jahr ein "Anwenderbuch zu DOIF" :). Die Themen stehen auch schon fest:

Inhalt

-Heizungssteuerung
-Fußbodenheizung
-Warmwasserzirkulation
-Zugangskontrolle
-Lichtsteuerung
-Beschattungssteuerung
-Lüftungssteuerung
-Alarmanlage
-Zisternenwasserumschaltung

Es sind alles Anwendungen, die bei mir bereits erprobt im Einsatz sind.

Gruß

Damian
Titel: Antw:[gelöst] DOIF: Kurzen Zeitraum ausschließen
Beitrag von: FunkOdyssey am 13 November 2015, 21:35:28
Hammer.

Bei mir wird es gerade sehr komplex mit der Umsetzung einer Alarmanlage.
Titel: Antw:[gelöst] DOIF: Kurzen Zeitraum ausschließen
Beitrag von: moonsorrox am 14 November 2015, 15:21:05
Zitat von: Damian am 13 November 2015, 21:27:45
Ich plane für nächstes Jahr ein "Anwenderbuch zu DOIF" :). Die Themen stehen auch schon fest:

Inhalt

-Heizungssteuerung
-Fußbodenheizung
-Warmwasserzirkulation
-Zugangskontrolle
-Lichtsteuerung
-Beschattungssteuerung
-Lüftungssteuerung
-Alarmanlage
-Zisternenwasserumschaltung

Es sind alles Anwendungen, die bei mir bereits erprobt im Einsatz sind.

Gruß

Damian

super, da freue ich mich schon drauf, dass wird sicher sehr interessant  :D
Wird das ein Buch im PDF Format..?