FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: blackboro am 13 November 2015, 19:45:09

Titel: HM-SEC-SCo mit HM-TC-IT-WM-W-EU Probleme
Beitrag von: blackboro am 13 November 2015, 19:45:09
Hallo zusammen,

habe meinen neuen HM-SEC-SCo Türkontakt mit FHEM gepairt und dann mit meinem HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostat gepairt.
Das Pairing hat auch soweit geklappt, die Pairing-Listen des jeweils anderen Teilnehmers sind aktualisiert.
Im WindowRec-Kanal des Thermostats bekomme ich auch die richtigen Readings des Türkontaktes angezeigt.

Das Problem ist, dass jeder Öffnen/Schließen-Vorgang mit einem roten Leuchten des Türkontaktes abschließt und die entsprechende Aktion ausbleibt.
Wenn ich den Türkontakt neustarte oder bei beiden Geräten getConfig ausführe, dann wird einmalig die Temperatur beim Öffnen der Tür ausgeführt und dann war es das auch schon wieder  >:(

Hoffe, mir kann jemand helfen!

Gruß
Stefan
Titel: Antw:HM-SEC-SCo mit HM-TC-IT-WM-W-EU Probleme
Beitrag von: goerdi am 13 November 2015, 23:39:26
Hi !

Dann ist es nicht richtig gepeert... (hatte ich die Tage auch schon....)

Schon mal mit hm configCheck gemacht ?

Gruss Gerd
Titel: Antw:HM-SEC-SCo mit HM-TC-IT-WM-W-EU Probleme
Beitrag von: blackboro am 14 November 2015, 08:43:52
Hmm, das war es scheinbar tatsächlich, danke! Habe den Schalter komplett entfernt und an neu gepeert.

Umso verwunderlicher, dass der Befehl einmal richtig ausgeführt wurde  ???
Titel: Antw:HM-SEC-SCo mit HM-TC-IT-WM-W-EU Probleme
Beitrag von: goerdi am 14 November 2015, 12:09:26
Hi !

Es reciht aber den fehlenden part mit remote oder actor am schluss nochmal nachzupeeren....

Gruss Gerd
Titel: Antw:HM-SEC-SCo mit HM-TC-IT-WM-W-EU Probleme
Beitrag von: martinp876 am 14 November 2015, 19:41:08
der sco muss burst schicken. Ist das gesetzt (peerneedsburst)? Falls nicht - wird es von ConfigCheck gefunden?
Titel: Antw:HM-SEC-SCo mit HM-TC-IT-WM-W-EU Probleme
Beitrag von: blackboro am 19 November 2015, 21:54:50
Da es jetzt beim zweiten Anlauf stabil funktioniert, kann ich nicht mehr nachvollziehen woran es gelegen hat.
Danke für Eure Mühen!
Titel: Antw:HM-SEC-SCo mit HM-TC-IT-WM-W-EU Probleme
Beitrag von: goerdi am 20 November 2015, 23:13:18
Mach dir nix draus... bei 15 FK hatte ich das bestimmt 6 mal.....