Hallo zusammen,
ich habe seit heute ein merkwürdiges Phänomen:
Von einigen Homematic-Geräten empfängt fhem kein Acknowledge mehr.
Es sind aber nicht alle Geräte und auch unterschiedle Gerätearten (Rollladen, Schalter, ...)
Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte?
Ist das HMLan ausgelastet? Wie könnte ich das erkennen?
Oder gab es ein Update, das diesen Fehler erzeugt?
Bin echt ratlos...
Viele Grüße
Stephan
Hallo zusammen,
leider habe ich immer noch Probleme mit Homematic.
Das System läuft tagelang problemlos. Dann sind immer mehr entfernte Homematic-Geräte nicht mehr erreichbar. Und das trotz Einsatz von zwei Interfaces. Auch das HM Pairing funktioniert dann nicht mehr.
Ich bin nun ziemlich ratlos, warum plötzlich die Kommunikation zusammen bricht.
Ich habe von defekten HM Devices gehört, die dauerhaft senden und somit alles blockieren. Könnte es daran liegen? Wie bekomme ich das heraus?
Ich bin über Tips echt dankbar!
VG
Stephan
ZitatWie bekomme ich das heraus?
zb mal raw-messages sniffen. siehe wiki homematic sniffen.
Hallo frank,
damit würde ich aber nur Sender finden, die sich an das Homematic-Protokoll halten, richtig?
Wenn ein Device einfach irgendetwas sendet, werde ich das nicht sehen ...
Ich habe im Wohnzimmer zwei neue Unterputzschalter eingebaut. Dort hätte ich gedacht, die sind vielleicht defekt.
Zum Testen habe ich die Sicherung ausgeschaltet. Dann müsste das Problem ja behoben sein. Da sich aber nichts ändert, kann es daran wohl nicht liegen.
Gestern sind bei mir 4 Devices "ausgefallen":
1 x Rauchmelder Dachboden
1 x Steckdosen-Schaltaktuator Wohnzimmer
1 x Steckdosen-Schaltaktuator für den Garten in der Garage
1 x Unterputzschalter für den Garten in der Garage
Ich habe nun heute morgen das featurelevel von 5.7 zurück auf 5.6 gestellt und fhem neu gestartet.
Danach waren nur noch die Aktuatoren in der Garage nicht erreichbar. Dachboden und Wohnzimmer waren wieder da.
Können die Probleme etwas mit dem Update auf 5.7 zu tun haben?
Gerade den Schaltaktuator in der Garage habe ich ein Jahr ohne Probleme betrieben ...
Ich habe heute morgen auch noch einmal versucht, den Unterputzschalter in der Garage neu zu pairen. Das klappt leider nicht.
Hat noch jemand Ideen?
VG
Stephan
Zitatdamit würde ich aber nur Sender finden, die sich an das Homematic-Protokoll halten, richtig?
für den anfang schon mal nicht schlecht, oder? jedenfalls besser, als gar keine infos.
wozu neu pairen? vor allem, wenn das device sowieso nicht erreichbar ist.
was sagen die rssi werte?
Hallo frank,
ich habe mir mal die raw-messages angeschaut.
Sehe ich dort mehr, als im Event-Monitor?
Die RSSI-Werte sagen folgendes:
Device receive from last avg min<max count
Garten_Licht HMLAN_EG Garten_Licht -71.0 -69.8 -72.0< -68.0 11
Garten_Licht HMLAN_OG Garten_Licht -79.0 -80.8 -84.0< -79.0 11
Garten_Steckdose HMLAN_EG Garten_Steckdose -64.0 -64.0 -64.0< -64.0 1
Garten_Steckdose HMLAN_OG Garten_Steckdose -69.0 -69.0 -69.0< -69.0 1
Die Werte sind sicherlich nicht super. Aber zumindest die Steckdose müsste doch funktionieren, oder?
Die Garage ist an die Ecke des Hauses gebaut.
Im Raum an genau dieser Ecke ist im OG das LAN-Interface. Sogar an der zur Garage zugewandten Seite.
Der Abstand sind vielleicht 7m.
Wie weit reicht denn das LAN-Interface üblicherweise?
VG
Stephan
ZitatSehe ich dort mehr, als im Event-Monitor?
klar. wenn da zb nichts zu sehen ist, wird nichts empfangen.
die rssi sollten ok sein. es ist nur die frage von wann die sind.
ZitatDie Garage ist an die Ecke des Hauses gebaut.
diese aussage kann ich jetzt nicht ganz einordnen, da die devices alle mit "garten_" anfangen.
Die RSSIs sind ganz aktuell. Die habe ich gerade erzeugt, in dem ich die Werte zuerst gelöscht und dann die Devices mit Hand ausgelöst habe.
Scheinbar kommt aber von fhem nichts an den Devices an - dann senden die natürlich auch kein Ack.
Entschuldige die Verwirrung mit Garten und Garage. Die beiden Devices für den Garten sind in der Garage untergebracht.
So sind die Devices definiert:
# Garten Licht
#######################
define Garten_Licht CUL_HM 37DAEE
attr Garten_Licht IODev HMLAN_OG
attr Garten_Licht IOgrp HM_VCCU
attr Garten_Licht autoReadReg 4_reqStatus
attr Garten_Licht devStateIcon MISSING.*:WLAN_Status.0
attr Garten_Licht expert 2_full
attr Garten_Licht firmware 2.3
attr Garten_Licht fp_Garten 320,1000,1,Garten,
attr Garten_Licht icon light_outdoor
attr Garten_Licht model HM-LC-Sw1PBU-FM
attr Garten_Licht room 09_Aussen,40_Geraete,41_Lampen
attr Garten_Licht serialNr MEQ0224917
attr Garten_Licht subType switch
attr Garten_Licht webCmd statusRequest:toggle:on:off
# Garten Steckdose
####################
define Garten_Steckdose CUL_HM 255A28
attr Garten_Steckdose userattr room_map structexclude
attr Garten_Steckdose IODev HMLAN_OG
attr Garten_Steckdose IOgrp HM_VCCU
attr Garten_Steckdose autoReadReg 4_reqStatus
attr Garten_Steckdose devStateIcon MISSING.*:WLAN_Status.0 on:Steckdose.On off:Steckdose.Off
attr Garten_Steckdose expert 2_full
attr Garten_Steckdose firmware 1.12
attr Garten_Steckdose fp_Garten 87,1203,1,Gartensteckdose,
attr Garten_Steckdose icon garden_socket
attr Garten_Steckdose model HM-LC-SW1-PL2
attr Garten_Steckdose room 09_Aussen,41_Lampen,40_Geraete
attr Garten_Steckdose serialNr KEQ1053149
attr Garten_Steckdose subType switch
attr Garten_Steckdose webCmd statusRequest:toggle:on:off
Habe ich da etwas falsch gemacht?
poste mal je ein "list <name>"
Internals: Internals:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/STK_Licht.cfg CFGFN /opt/fhem/FHEM/STK_Licht.cfg
DEF 255A28 DEF 37DAEE
IODev HMLAN_EG IODev HMLAN_EG
NAME Garten_Steckdose NAME Garten_Licht
NR 711 NR 705
NTFY_ORDER 50-Garten_Steckdose NTFY_ORDER 50-Garten_Licht
STATE MISSING ACK STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM TYPE CUL_HM
protCmdDel 6 protCmdDel 6
protResnd 12 last_at:2015-11-27 20:20:58 protResnd 12 last_at:2015-11-27 20:20:55
protResndFail 4 last_at:2015-11-27 20:21:02 protResndFail 4 last_at:2015-11-27 20:21:01
protSnd 4 last_at:2015-11-27 20:20:43 protSnd 4 last_at:2015-11-27 20:20:42
protState CMDs_done_Errors:1 protState CMDs_done_Errors:1
Readings: Readings:
2015-11-27 16:15:03 CommandAccepted yes 2015-11-26 09:57:23 CommandAccepted yes
2015-11-16 07:15:40 D-firmware 1.12 2015-11-27 07:17:42 D-firmware 2.3
2015-11-16 07:15:40 D-serialNr KEQ1053149 2015-11-27 07:17:42 D-serialNr MEQ0224917
2015-11-25 18:50:49 PairedTo 0x51EFA7 2015-11-25 19:40:48 PairedTo 0x51EFA7
2015-11-17 18:40:13 R-pairCentral 0x51EFA7 2015-11-25 19:40:48 R-pairCentral 0x51EFA7
2015-11-17 18:40:14 R-sign off 2015-11-25 19:40:49 R-sign off
2015-11-27 19:12:48 deviceMsg off (to broadcast) 2015-11-27 19:12:40 deviceMsg off (to HM_VCCU)
2015-11-27 19:12:48 level 0 2015-11-27 19:12:40 level 0
2015-11-27 19:12:48 pct 0 2015-11-27 19:12:40 pct 0
2015-11-27 16:15:59 powerOn 2015-11-27 16:15:59 2015-11-27 07:07:53 powerOn 2015-11-27 07:07:53
2015-11-27 19:12:48 recentStateType info 2015-11-27 19:12:40 recentStateType info
2015-11-27 20:21:02 state MISSING ACK 2015-11-27 20:21:01 state MISSING ACK
2015-11-27 19:12:48 timedOn off 2015-11-27 19:12:40 timedOn off
Regl_00:: Regl_00::
VAL VAL
Helper: Helper:
HM_CMDNR 5 HM_CMDNR 5
cSnd 1151EFA7255A280201C80000,0151EFA7255A28010E cSnd 1151EFA737DAEE0201C80000,0151EFA737DAEE010E
dlvl C8 dlvl C8
dlvlCmd ++A01151EFA7255A280201C80000 dlvlCmd ++A01151EFA737DAEE0201C80000
getCfgList all getCfgList all
getCfgListNo ,3 getCfgListNo ,3
mId 00A1 mId 0069
rxType 1 rxType 1
Expert: Expert:
def 1 def 1
det 0 det 0
raw 1 raw 1
tpl 0 tpl 0
Io: Io:
newChn +255A28,00,01,00 newChn +37DAEE,00,01,00
rxt 0 rxt 0
vccu HM_VCCU vccu HM_VCCU
p: p:
255A28 37DAEE
00 00
01 01
00 00
Mrssi: Mrssi:
mNo mNo
Io: Io:
Prt: Prt:
bErr 0 bErr 0
sProc 0 sProc 0
Q: Q:
qReqConf qReqConf
qReqStat qReqStat
Role: Role:
chn 1 chn 1
dev 1 dev 1
prs 1 prs 1
Rssi: Rssi:
Attributes: Attributes:
IODev HMLAN_OG IODev HMLAN_OG
IOgrp HM_VCCU IOgrp HM_VCCU
autoReadReg 4_reqStatus autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon MISSING.*:WLAN_Status.0 on:Steckdose.On off:Steckdose.Off devStateIcon MISSING.*:WLAN_Status.0
expert 2_full expert 2_full
firmware 1.12 firmware 2.3
fp_Garten 87,1203,1,Gartensteckdose, fp_Garten 320,1000,1,Garten,
icon garden_socket icon light_outdoor
model HM-LC-SW1-PL2 model HM-LC-Sw1PBU-FM
room 09_Aussen,41_Lampen,40_Geraete room 09_Aussen,40_Geraete,41_Lampen
serialNr KEQ1053149 serialNr MEQ0224917
subType switch subType switch
userattr room_map structexclude userattr room_map structexclude
webCmd statusRequest:toggle:on:off webCmd statusRequest:toggle:on:off
dann mal je ein list von beiden hmlan und der vccu.
Internals:
DEF 51EFA7
HMLAN_EG_MSGCNT 133
HMLAN_EG_RAWMSG E51EFA7,0000,05DE83AA,FF,FFC1,02A00151EFA737B08D00040000000000
HMLAN_EG_RSSI -63
HMLAN_EG_TIME 2015-11-27 20:36:36
HMLAN_OG_MSGCNT 414
HMLAN_OG_RAWMSG E51EFA7,0000,00AF9283,FF,FFBB,0AA00151EFA73576C906040000000001
HMLAN_OG_RSSI -69
HMLAN_OG_TIME 2015-11-27 20:40:16
IODev HMLAN_OG
LASTInputDev HMLAN_OG
MSGCNT 547
NAME HM_VCCU
NR 53
NTFY_ORDER 50-HM_VCCU
STATE HMLAN_EG:ok,HMLAN_OG:ok,
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN_EG,HMLAN_OG
lastMsg No:0A - t:01 s:51EFA7 d:3576C9 06040000000001
protLastRcv 2015-11-27 20:40:16
rssi_at_HMLAN_EG min:-64 lst:-63 max:-62 avg:-62.85 cnt:133
rssi_at_HMLAN_OG min:-69 lst:-69 max:-64 cnt:414 avg:-67.67
Readings:
2015-11-27 20:36:36 CommandAccepted yes
2015-11-27 19:25:04 recentStateType ack
2015-11-27 19:50:18 state HMLAN_EG:ok,HMLAN_OG:ok,
Helper:
HM_CMDNR 10
PONtest 1
mId FFF0
rxType 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn
nextSend 1448653216.72447
prefIO
rxt 0
vccu
ioList:
HMLAN_EG
HMLAN_OG
p:
Mrssi:
mNo 0A
Io:
HMLAN_OG -67
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
vrt 1
Rssi:
At_hmlan_eg:
avg -62.8571428571429
cnt 133
lst -63
max -62
min -64
At_hmlan_og:
avg -67.6739130434782
cnt 414
lst -69
max -64
min -69
Attributes:
IODev HMLAN_OG
IOList HMLAN_EG,HMLAN_OG
expert 2_full
icon hm_lan
model CCU-FHEM
room 39_System
subType CUL
webCmd virtual:update
Internals:
DEF 192.168.178.22:1000
DeviceName 192.168.178.22:1000
FD 9
HMLAN_EG_MSGCNT 726
HMLAN_EG_TIME 2015-11-27 20:50:58
IFmodel LAN
NAME HMLAN_EG
NR 49
NTFY_ORDER 50-HMLAN_EG
PARTIAL
RAWMSG E3578C1,0000,05EBA94D,FF,FFD5,C386103578C10000000A88BD0C0040
RSSI -43
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 23
msgKeepAlive dlyMax:9.941 bufferMin:-4
msgLoadCurrent 20
msgLoadHistory 5min steps: -10/0/-11/1/-2/1/1/0/-2/0/7/35
msgParseDly min:-10 max:884 last:6 cnt:665
owner 51EFA7
owner_CCU HM_VCCU
uptime 001 27:35:30.381
Readings:
2015-11-27 19:50:18 D-HMIdAssigned 51EFA7
2015-11-27 19:50:18 D-HMIdOriginal 23BF39
2015-11-27 19:50:18 D-firmware 0.964
2015-11-27 19:50:18 D-serialNr KEQ0852439
2015-11-27 19:50:18 Xmit-Events init:1 disconnected:1 ok:1
2015-11-27 19:50:18 cond ok
2015-11-27 20:50:53 loadLvl low
2015-11-27 19:49:44 prot_disconnected last
2015-11-27 19:49:44 prot_init last
2015-11-27 19:50:18 prot_ok last
2015-11-26 17:12:44 prot_timeout last
2015-11-27 19:49:44 state opened
Helper:
assIdCnt 23
assIdRep 23
info 03C4,KEQ0852439,23BF39,51EFA7
setTime 44209
Cnd:
0 1
253 1
255 1
Dly:
cnt 665
lst 6
max 884
min -10
Ids:
23e3fe:
cfg +23E3FE,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name HWR_Rollladen
to 1448650508.2781
23e403:
cfg +23E403,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name WZ_Rollladen_Links
to 1448650560.72652
23e409:
cfg +23E409,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name WC_Rollladen
to 1448650548.65386
23e40e:
cfg +23E40E,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name AZ_Rollladen
to 1448650427.93021
23e417:
cfg +23E417,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name EZ_Rollladen
to 1448650439.97008
23e422:
cfg +23E422,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name WZ_Rollladen_Rechts
to 1448650564.74872
23e47a:
cfg +23E47A,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name KU_Rollladen
to 1448650512.30044
255a28:
cfg +255A28,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Garten_Steckdose
to 1448653865.94789
256df8:
cfg +256DF8,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name WZ_Vitrine
to 1448650568.85866
2605f9:
cfg +2605F9,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Eingang_Licht
to 1448650448.02436
266e57:
cfg +266E57,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name FlurOG_Licht
to 1448650452.67193
266e5f:
cfg +266E5F,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name WZ_Deckenfluter
to 1448650557.32354
26a0ed:
cfg +26A0ED,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
to 1448650519.44152
2ef066:
cfg +2EF066,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name WetterStation
to 1448650721.19396
312c1f:
cfg +312C1F,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name DG_Rauchmelder
to 1448650431.11688
332349:
cfg +332349,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name EG_Rauchmelder
to 1448650435.13398
3576c9:
cfg +3576C9,00,01,00
chn 06
flg 0
msg
name WS_Fussboden_Main
to 1448653218.35712
3578ab:
cfg +3578AB,00,01,00
chn 06
flg 0
msg
name SZ_Fussboden_Main
to 1448652534.51092
3578c1:
cfg +3578C1,00,01,00
chn 06
flg 0
msg
name BZ_Fussboden_Main
to 1448651704.23327
37daec:
cfg +37DAEC,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Terrasse_Steckdose
to 1448650540.59788
37daee:
cfg +37DAEE,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Garten_Licht
to 1448653863.49286
3db709:
cfg +3DB709,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Einfahrt_Licht
to 1448650443.98718
3db740:
cfg +3DB740,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Terrasse_Licht_Rechts
to 1448650536.5704
K:
BufMin -4
DlyMax 9.941
Next 1448653878.0681
Start 1448653853.0681
Loadlvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
H:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
Log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x25eb428)
Q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLast 20
loadNo 10
scnt 4
apIDs:
Ref:
drft -0.000119947223221782
hmtL 99325114
kTs 0
offL 1448554527966
sysL 1448653838245
Attributes:
group CUL
hmId 51EFA7
hmLanQlen 1_min
icon hm_lan
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room 39_System,40_Geraete
subType CUL
das attr subType von der vccu muss virtual heissen.
die list deiner hmlan sind unvollständig.
Internals:
DEF 192.168.178.54:1000
DeviceName 192.168.178.54:1000
FD 10
HMLAN_OG_MSGCNT 960
HMLAN_OG_TIME 2015-11-27 20:51:45
IFmodel LAN
NAME HMLAN_OG
NR 51
NTFY_ORDER 50-HMLAN_OG
PARTIAL
RAWMSG E2EF066,0000,00BA14F3,FF,FFC0,3184702EF06600000000C53103E6
RSSI -64
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 23
msgKeepAlive dlyMax:9.926 bufferMin:-4
msgLoadCurrent 10
msgLoadHistory 5min steps: -1/0/-5/-1/0/0/0/-1/-1/-1/2/18
msgParseDly min:-4 max:944 last:264 cnt:812
owner 51EFA7
owner_CCU HM_VCCU
uptime 000 03:23:38.920
Readings:
2015-11-27 19:50:16 D-HMIdAssigned 51EFA7
2015-11-27 19:50:16 D-HMIdOriginal 2CD674
2015-11-27 19:50:16 D-firmware 0.964
2015-11-27 19:50:16 D-serialNr LEQ0641542
2015-11-27 19:50:16 Xmit-Events init:1 disconnected:1 ok:1
2015-11-27 19:50:16 cond ok
2015-11-27 20:52:09 loadLvl low
2015-11-27 19:49:44 prot_disconnected last
2015-11-27 19:49:44 prot_init last
2015-11-27 19:50:16 prot_ok last
2015-11-27 17:22:12 prot_timeout last
2015-11-27 19:49:44 state opened
Helper:
assIdCnt 23
assIdRep 23
info 03C4,LEQ0641542,2CD674,51EFA7
setTime 44209
Cnd:
0 1
253 1
255 1
Dly:
cnt 812
lst 264
max 944
min -4
Ids:
2079bf:
cfg +2079BF,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Treppenhaus_Licht
to 1448650544.62575
21a547:
cfg +21A547,00,01,00
name Flur_Bewegung_EG
23e41c:
cfg +23E41C,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name WS_Rollladen
to 1448650552.68631
25ed33:
cfg +25ED33,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name OG_Rauchmelder
to 1448650523.69256
25f924:
cfg +25F924,00,01,00
flg 0
msg
name TempGarage
to 1448650785.62644
2b7747:
cfg +2B7747,00,01,00
flg 0
msg
name WetterSensor
to 1448650727.65231
312c31:
cfg +312C31,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name SZ_Rauchmelder
to 1448650527.72221
312c7b:
cfg +312C7B,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Garage_Rauchmelder
to 1448650455.27472
31c65e:
cfg +31C65E,02,01,00
chn 00
flg 0
msg
name WZ_Terassentuer
to 1448653359.49196
31c66e:
cfg +31C66E,00,01,00
flg 0
msg
name HWR_Fenster
to 1448652661.63692
3576d8:
cfg +3576D8,00,01,00
chn 06
flg 0
msg
name AZ_Fussboden_Main
to 1448650962.55964
3578bb:
cfg +3578BB,02,01,00
name Bewaesserung_Main
37b087:
cfg +37B087,02,01,00
chn 00
flg 0
msg
name KU_Fenster
to 1448650758.46328
37b08d:
cfg +37B08D,02,01,00
chn 00
flg 0
msg
name WS_Fenster
to 1448652998.09376
37b090:
cfg +37B090,02,01,00
chn 00
flg 0
msg
name AZ_Fenster
to 1448652539.59204
37b091:
cfg +37B091,02,01,00
chn 00
flg 0
msg
name EZ_Fenster
to 1448653379.82171
38329f:
cfg +38329F,02,01,00
chn 00
flg 0
msg
name BZ_Fenster_Links
to 1448652993.60833
3832a6:
cfg +3832A6,00,01,00
flg 0
msg
name SZ_Fenster_Rechts
to 1448650572.92686
3832ac:
cfg +3832AC,02,01,00
chn 00
flg 0
msg
name WC_Fenster
to 1448651673.41884
3832bb:
cfg +3832BB,02,01,00
chn 00
flg 0
msg
name SZ_Fenster_Links
to 1448651835.77574
3832c3:
cfg +3832C3,00,01,00
flg 0
msg
name BZ_Fenster_Rechts
to 1448652125.68084
38ca90:
cfg +38CA90,00,01,00
name Treppenhaus_Taster_Licht
3db710:
cfg +3DB710,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Terrasse_Licht_Links
to 1448650532.55062
K:
BufMin -4
DlyMax 9.926
Next 1448653954.10479
Start 1448653929.10479
Loadlvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
H:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
Log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x2626dd8)
Q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLast 10
loadNo 10
scnt 8
apIDs:
Ref:
drft -0.000159936025589764
hmtL 12218920
kTs 0
offL 1448641710193
sysL 1448653929113
Attributes:
group CUL
hmId 51EFA7
hmLanQlen 1_min
icon hm_lan
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room 39_System,40_Geraete
Habe die Lists ohne Gegenüberstellung noch mal aufgeführt.
Ist der subtype nicht nur für die Darstellung/Einordnung wichtig?
=> Alle Devices mit gleichen subtype werden in einem Room gruppiert ...
ZitatIst der subtype nicht nur für die Darstellung/Einordnung wichtig?
=> Alle Devices mit gleichen subtype werden in einem Room gruppiert ...
da darfst du grundsätzlich nicht "rumschrauben", sonst gibt es ärger. zum gruppieren gibt es attr group.
bei den hmlan solltest du vielleicht noch die keys aus den posts löschen.
Ups ... größtenteils habe ich die Subtypes nicht geändert ... aber hin und wieder ...
Kann ich irgendwie rausfinden, wo der subtype falsch ist?
Bzw. kann ich die wieder zurücksetzen? (ggf. löschen und die werden neu eingetragen?)
ZitatKann ich irgendwie rausfinden, wo der subtype falsch ist?
Bzw. kann ich die wieder zurücksetzen? (ggf. löschen und die werden neu eingetragen?)
schau mal bei "get hminfo models", so muss es aussehen. subType gibt es in der regel nur bei devices, nicht in channels.
mit "get hminfo param model subType" bekommst du einen schönen überblick über deine devices.
So, habe die Subtypes kontrolliert und korrigiert. War aber nur noch einer falsch ...
Ich kann aber immer noch nicht an die Devices in der Garage senden.
Und inzwischen streikt auch wieder die Steckdose im Wohnzimmer ...
Habe daraufhin die Steckdose über den eingebauten Taster bedient:
WZ_Vitrine HMLAN_EG WZ_Vitrine -57.0 -60.0 -63.0< -57.0 2
WZ_Vitrine HMLAN_OG WZ_Vitrine -69.0 -69.0 -69.0< -69.0 2
Scheinbar wird nichts von Fhem an das Device gesendet oder nur mit verringerter Leistung ... ich glaube inzwischen immer mehr an einen SW-Fehler.
Nach der Betätigung über Taster kann ich die Steckdose auch wieder über Fhem ansteuern.
WZ_Vitrine WZ_Vitrine HMLAN_EG -65.0 -66.0 -67.0< -65.0 2
sniffe endlich die rawmessages von einem device, das nicht funktioniert.
hast du nach dem ändern der attribute mal ein reboot/restart gemacht?
reboot / restart ist erfolgt
2015.11.28 08:19:39.565 0: HMLAN_Send: HMLAN_EG S:S4CF62A7C stat: 00 t:00000000 d:01 r:4CF62A7C m:09 A011 51EFA7 3DB709 0201C80000
2015.11.28 08:19:39.604 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:032FFC54 d:FF r:FFBE m:09 A011 51EFA7 3DB709 0201C80000
2015.11.28 08:19:39.727 0: HMLAN_Parse: HMLAN_EG R:R4CF62A7C stat:0001 t:08624530 d:FF r:FFD8 m:09 8002 3DB709 51EFA7 0101C80027
2015.11.28 08:19:39.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E3DB709 stat:0000 t:032FFCD0 d:FF r:FFB2 m:09 8002 3DB709 51EFA7 0101C80027
2015.11.28 08:19:40.680 0: HMLAN_Send: HMLAN_EG S:S4CF62ED7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4CF62ED7 m:16 A011 51EFA7 37DAEE 0201C80000
2015.11.28 08:19:40.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:033000AF d:FF r:FFBE m:16 A011 51EFA7 37DAEE 0201C80000
2015.11.28 08:19:41.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:0330023F d:FF r:FFBE m:16 A011 51EFA7 37DAEE 0201C80000
2015.11.28 08:19:41.287 0: HMLAN_Parse: HMLAN_EG R:R4CF62ED7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:16 A011 51EFA7 37DAEE 0201C80000
2015.11.28 08:19:41.288 0: HMLAN_Parse: HMLAN_EG no ACK from 37DAEE
2015.11.28 08:19:41.761 0: HMLAN_Send: HMLAN_EG S:S4CF63310 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4CF63310 m:17 A011 51EFA7 255A28 0201C80000
2015.11.28 08:19:41.762 0: HMLAN_Send: HMLAN_EG I:K
2015.11.28 08:19:41.789 0: HMLAN_Parse: HMLAN_EG V:03C4 sNo:KEQ0852439 d:23BF39 O:51EFA7 t:08624D2D IDcnt:001A L:7 %
2015.11.28 08:19:41.823 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:033004E8 d:FF r:FFBE m:17 A011 51EFA7 255A28 0201C80000
2015.11.28 08:19:42.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:033005B0 d:FF r:FFBE m:17 A011 51EFA7 255A28 0201C80000
2015.11.28 08:19:42.201 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:03300678 d:FF r:FFBE m:17 A011 51EFA7 255A28 0201C80000
2015.11.28 08:19:42.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN_EG R:R4CF63310 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:17 A011 51EFA7 255A28 0201C80000
2015.11.28 08:19:42.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN_EG no ACK from 255A28
2015.11.28 08:19:42.820 0: HMLAN_Send: HMLAN_EG S:S4CF63731 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4CF63731 m:17 A011 51EFA7 255A28 0201C80000
2015.11.28 08:19:43.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:033009D3 d:FF r:FFBE m:17 A011 51EFA7 255A28 0201C80000
2015.11.28 08:19:43.260 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:03300A9B d:FF r:FFBE m:17 A011 51EFA7 255A28 0201C80000
2015.11.28 08:19:43.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN_EG R:R4CF63731 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:17 A011 51EFA7 255A28 0201C80000
2015.11.28 08:19:43.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN_EG no ACK from 255A28
2015.11.28 08:19:45.362 0: HMLAN_Send: HMLAN_EG S:S4CF64120 stat: 00 t:00000000 d:01 r:4CF64120 m:16 A011 51EFA7 37DAEE 0201C80000
2015.11.28 08:19:45.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:033012FA d:FF r:FFBE m:16 A011 51EFA7 37DAEE 0201C80000
2015.11.28 08:19:45.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:033013C2 d:FF r:FFBE m:16 A011 51EFA7 37DAEE 0201C80000
2015.11.28 08:19:45.802 0: HMLAN_Parse: HMLAN_OG R:E51EFA7 stat:0000 t:0330148A d:FF r:FFBD m:16 A011 51EFA7 37DAEE 0201C80000
2015.11.28 08:19:45.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN_EG R:R4CF64120 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:16 A011 51EFA7 37DAEE 0201C80000
2015.11.28 08:19:45.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN_EG no ACK from 37DAEE
fhem sendet erfolglos an 37DAEE und 255A28.
und was sind das für Typen?
Das ust ein Schalter und eine Steckdose.
Definition siehe Post #7
nun, der Aktor antwortet nicht. Kann er senden?
Entweder empfängt er nicht oder er sendet nicht. Was kann man so loggen? Eine Aktion des Aktors?
Zitat255A28
wenn ich das richtig sehe, ist das doch ein zwischenstecker. den würde ich mal in die wohnung holen und erneut sniffen. also dichter an einen hmlan, aber auch nicht zu dicht. neben dem schalten über fhem auch mal getconfig probieren.
ausserdem empfiehlt es sich grundsätzlich, ein prefered io bei stationären devices zu setzen. normalerweise das io mit den besten rssi. in diesem fall scheint es ja der hmlan_eg zu sein. also "attr IOgrp HM_VCCU:HMLAN_EG". um die hmlan mal zu testen, denn in deinem sniff sendet immer der hmlan_eg, würde ich mal testweise den hmlan_og als prefered io setzen und den sniff von eben (garage) wiederholen. anschliessend in der wohnung unter besseren funkbedingungen.
oder hast du den aktor inzwischen entpaired/resetet, sodass er deswegen nicht mehr antwortet? also auch mal ein pairen sniffen.
Hallo,
ich habe jetzt noch ein bisschen geforscht.
Stecke ich den Zwischenstecker in der Garage 2m näher ans Haus in die Steckdose, funktioniert er.
Das hat mich auf eine Idee gebracht. Wir haben jetzt im Winter Blumen in die Garage zur Überwinterung gestellt.
In einer Blume stecken drei (Metall-)Stäbe in Pyramidenform als Rankhilfe. Ich habe diese Blume nun weiter von dem Stecker weggestellt.
Und siehe da, es funktioniert. Kann es wirklich daran gelegen haben? Oder ist das jetzt Zufall?
attr IOgrp HM_VCCU:HMLAN_EG
Kann ich statt dessen auch
attr Garten_Steckdose IODev HMLAN_OG
attr Garten_Steckdose IOgrp HM_VCCU
schreiben, oder wird das IODev dann nicht beachtet?
Viele Grüße
Stephan
mit dem funk kann das schon sein. vor allem, wenn du es doch reproduzieren kannst.
wenn IOgrp existiert, wird IODev nicht beachtet.