FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Samsi am 17 November 2015, 20:57:31

Titel: HM-LC-Sw1PBU-FM Alternative Firmware -> interne keys werden nicht alle angezeigt
Beitrag von: Samsi am 17 November 2015, 20:57:31
Hi,

ich habe ein Problem, das ich zwar set regSet intKeyVisib visib gesetzt habe, aber trotzdem bekomme ich bei einem getConfig nicht alle Register angezeigt, sondern nur die folgenden:

R-self01-lgActionType jmpToTarget 2015-11-17 20:07:30
R-self01-shActionType jmpToTarget 2015-11-17 20:40:52
R-self02-lgActionType jmpToTarget  2015-11-17 20:44:10
R-self02-shActionType jmpToTarget 2015-11-17 20:44:10

Andere wie z.B aus dem Wiki, diese konnte ich zwar setzen, aber sie werden mir nicht angezeigt:

set <HM_LC_Sw1PBU_FM_Sw_01> regSet shActionType  jmpToTarget self02;
set <HM_LC_Sw1PBU_FM_Sw_01> regSet shSwJtOn      dlyOff      self02;
set <HM_LC_Sw1PBU_FM_Sw_01> regSet shSwJtOff     dlyOn       self02;
set <HM_LC_Sw1PBU_FM_Sw_01> regSet shSwJtDlyOn   on          self02;
set <HM_LC_Sw1PBU_FM_Sw_01> regSet shSwJtDlyOff  off         self02;

Hat jemand eine Idee?
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM Alternative Firmware -> interne keys werden nicht alle angezeigt
Beitrag von: Bennemannc am 17 November 2015, 21:51:45
Hallo,

was hast Du beim Attribut "expert" eingestellt ? Diese Attribut bestimmt, welche Register angezeigt werden. Da hat sich letztens etwas geändert - ist das eventuell bei der Custom... (Beschreibung) des Gerätes noch nicht eingepflegt - nur so eine Idee.

Gruß Christoph
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM Alternative Firmware -> interne keys werden nicht alle angezeigt
Beitrag von: Samsi am 17 November 2015, 23:09:02
Super, danke das war es.