FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: dancatt am 18 November 2015, 12:31:15

Titel: Overload seit Update
Beitrag von: dancatt am 18 November 2015, 12:31:15
Hallo zusammen,

habe vorhin ein update gemacht. Mein HMLAN war direkt im Overload und seit dem ist "cond=Warning-HighLoad" und "loadLvl=high".
Mein letztes Update war am 10.11.2015. Hat sich hier was geändert? Ich denke nicht dass das mit Fhem 5.7 zusammenhängt.

Ein get hminfo msgStat gibt folgendes:

msg statistics

                 |------------------------------------------------>*
  receive hour  :| 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
      HMLAN1    :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|216|101|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
  send    hour  :| 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
      HMLAN1    :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 18| 11|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
                 |------------------------------------------------>*
  receive day   :| Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
      HMLAN1    :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 317
  send    day   :| Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
      HMLAN1    :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  29


Was mich wundert ist, dass überall 0 steht und erst seit dem Update was empfangen/gesendet wird.

Vielen Dank und Gruß Daniel.
Titel: Antw:Overload seit Update
Beitrag von: Bennemannc am 18 November 2015, 20:17:25
Hallo,

zum einen - ja, es hat sich etwas geändert. Die aktuelle Version (bei mir) ist vom 15.11.
Zum anderen - der msgStat scheint nach einem Neustart immer mit 0 anzufangen. Dein letzten Neustart war also nach dem Update um 11:00. Die angezeigten "send" (nur die sind für einen Overload verandwortlich) sind eigentlich nicht in einem Bereich, der einen Overload hervorrufen sollte.
Poste doch bitte mal das Logfile - vielleicht ist dort etwas zu sehen.

Gruß Christoph