Hallo zusammen,
bin absoluter Neuling.
Habe FHEM auf einem raspberry 2 installiert und mit HM USB in Betrieb.
nun habe ich mein erstes gerät gepairt und wollte "rumspielen".
strom messwerte zeigt der HM-ES-PMSw1-Pl an, aber der Channel1 will nicht. kann lampe nicht an und ausschalten.
bin für jeden tip dankbar
Dann hilf uns mal den Fehler zu finden.
Mach ein List vom Device und vom Channel 1. Ansonsten muss die Glaskugel herhalten, was ins Auge gehen kann. Meine zeigt mir z.B. den Text "kein Pairing". Aber, hm, Glaskugel halt.
Anbei:
Internals:
CFGFN
DEF 331141
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 61
NAME HM_331141
NR 1064
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_331141_Sw
channel_02 HM_331141_Pwr
channel_03 HM_331141_SenPwr
channel_04 HM_331141_SenI
channel_05 HM_331141_SenU
channel_06 HM_331141_SenF
hmusb_MSGCNT 61
hmusb_RAWMSG E331141,0000,02396D09,FF,FFB6,30845E3311410000008000270000180004092AFF
hmusb_RSSI -74
hmusb_TIME 2015-11-19 09:40:50
lastMsg No:30 - t:5E s:331141 d:000000 8000270000180004092AFF
protCmdDel 53
protLastRcv 2015-11-19 09:40:50
protNack 1 last_at:2015-11-19 07:40:02
protResnd 33 last_at:2015-11-19 09:25:08
protResndFail 11 last_at:2015-11-19 09:25:13
protSnd 14 last_at:2015-11-19 09:24:53
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_hmusb avg:-68.57 min:-74 max:-64 lst:-74 cnt:61
Readings:
2015-11-19 07:40:07 Activity alive
2015-11-19 07:40:02 CommandAccepted no
2015-11-19 07:40:02 D-firmware 1.6
2015-11-19 07:40:02 D-serialNr LEQ0929501
2015-11-19 07:40:06 PairedTo 0x000000
2015-11-19 07:40:06 R-pairCentral 0x000000
2015-11-19 09:37:16 RegL_00:
2015-11-19 09:25:13 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Helper:
HM_CMDNR 48
cSnd 110000003311410201000000,0100000033114100040000000000
mId 00AC
rxType 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +331141,00,00,00
nextSend 1447922450.41288
prefIO
rxt 0
vccu
p:
331141
00
00
00
Mrssi:
mNo 30
Io:
hmusb -72
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_hmusb:
avg -68.5737704918033
cnt 61
lst -74
max -64
min -74
Shadowreg:
Attributes:
IODev hmusb
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.6
model HM-ES-PMSw1-Pl
room CUL_HM
serialNr LEQ0929501
subType powerMeter
webCmd getConfig:clear msgEvents
Internals:
CFGFN
DEF 33114101
NAME HM_331141_Sw
NR 1066
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_331141
Readings:
2015-11-19 09:25:00 deviceMsg on (to broadcast)
2015-11-19 09:25:00 level 100
2015-11-19 09:25:00 pct 100
2015-11-19 07:40:30 peerList
2015-11-19 09:25:00 recentStateType info
2015-11-19 09:25:00 state on
2015-11-19 09:25:00 timedOn off
Helper:
dlvl C8
dlvlCmd ++A0110000003311410201C80000
getCfgList all
getCfgListNo ,3
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Attributes:
model HM-ES-PMSw1-Pl
peerIDs
HM_331141
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_hmusb avg:-68.57 min:-74 max:-64 lst:-74 cnt:61
Readings:
2015-11-19 07:40:07 Activity alive
2015-11-19 07:40:02 CommandAccepted no
2015-11-19 07:40:02 D-firmware 1.6
2015-11-19 07:40:02 D-serialNr LEQ0929501
2015-11-19 07:40:06 PairedTo 0x000000
2015-11-19 07:40:06 R-pairCentral 0x000000
2015-11-19 09:37:16 RegL_00:
2015-11-19 09:25:13 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Helper:
Da steht es ja :)
CommandAccepted no
PairedTo 0x000000
=> Du hast das Teil nicht angelernt :)
Es will einfach nicht klappen....Beim paaren kann mach doch nichts falsch machen,oder?
set hmusb pairforsec 60 dann am Steckdöschen das Knöpfchen drücken.Licht blinkt. Save Config.
Ich habe es ungefähr schon 20 mal gelöscht und neu gepaart. Fehler bleibt gleich.
Selbe spiel nun auch mit HM-CC-RT-DN
Es ist zum Mäuse melken.....
Das einzige was sofort funktionierte war der Türkontakt ;D
Fehler gefunden. Die ID des HM USB stand noch auf 000000. Diese geändert und schon läuft alles :)