FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: mfeske am 20 November 2015, 21:53:54

Titel: [gelöst] DOIF bleibt in cmd_1
Beitrag von: mfeske am 20 November 2015, 21:53:54
Hallo zusammen,

ich möchte über DOIF einen Taster auswerten. Ich glaube das Problem erkannt zu haben, weiss aber noch nicht wie ich es lösen kann. Wenn der Taster betätigt wird, springt das DOIF in cmd_1 und verbleibt den dort, weil es ja kein anderes Event gibt.

([taster_gong_off:?on]) (set gong_mute on, define gong_mute_timer at +00:01:00 set gong_mute off, attr gong_mute_timer room Sascha, attr gong_mute_timer icon hourglass) DOELSEIF ([taster_gong_off:?off]) (set gong_mute off)

Der Taster
Internals:
   NAME       taster_gong_off
   NR         475
   STATE      on
   TYPE       dummy
   Readings:
     2015-11-20 21:29:32   state           on
Attributes:
   devStateIcon on:remotecontrol/black_btn_GREEN:on
   setList    state:on off
   webCmd     1


Stosst mich bitte nicht die Klippe runter, aber vielleicht in die richtige Richtung
Titel: Antw:DOIF bleibt in cmd_1
Beitrag von: mfeske am 20 November 2015, 22:00:15
Kaum hat man den Post fertig und probiert noch was .....
attr gong_mute_doif do always

ist also erledigt