Beitrag von: goerdi am 21 November 2015, 15:47:53
Hi !

ich hab jetzt mal testweise bei einem Regler die winOpnTemp auf 8 Grad geaendert (gestern war das fenster offen und da hat er weils kaelter war als 12 Grad geheizt wie doll.
Das entsprechende Register zeigts auch an:
R-winOpnTemp  8 C
Aber wenn ich das fenster aufmache stellt er die Temperatur immer noch auf 12 Grad...
Oder nimmt der Regler in diesem Fall die Temperatur die fuer Manuell eingestellt ist ?

Gruss Gerd
Titel: Antw:winOpnTemp aendern geht nicht
Beitrag von: martinp876 am 21 November 2015, 23:40:47
Er sollte schon die 8 einstellen.
Hast du einen Fenster Kontakt? Diese werden über einen eigenen wert im winreceiver eingestellt
Titel: Antw:winOpnTemp aendern geht nicht
Beitrag von: goerdi am 21 November 2015, 23:58:07
Hi !

Ja klar ist ein Fensterkontakt..... da hab ich kei npassendes Register gefunden...


Gruss Gerd
Titel: Antw:winOpnTemp aendern geht nicht
Beitrag von: martinp876 am 22 November 2015, 10:01:32
ZitatJa klar ist ein Fensterkontakt.
nun. nicht klar. es gibt auch die interne Fenster-Offen erkennung. genau diese hast du geändert.
Zitatda hab ich kei npassendes Register gefunden...
dann solltest du noch einmal suchen.
gehe zum Window-Kanal, mache ein
get <winchan> regList

schaue die peers an, mache ein getConfig, wenn du die Automatik abgeschaltet hast. dann sollte alles da sein.
Titel: Antw:winOpnTemp aendern geht nicht
Beitrag von: goerdi am 22 November 2015, 13:28:13
Hi !

So... es existiert ein
R-fk.wc_chn-01-winOpnTemp  12 C am WindowRec Kanal des Reglers

aber weder ein set regSet winOpnTemp 8 sagt er mir cannon calculate value....
und ein set regSet auf den kompletten Namen verweigert er auch....


Gruss Gerd
Titel: Antw:winOpnTemp aendern geht nicht
Beitrag von: frank am 22 November 2015, 13:35:12
und wenn du es richtig machst?

set <dev> regSet winOpnTemp 8 fk.wc_chn-01
Titel: Antw:winOpnTemp aendern geht nicht
Beitrag von: goerdi am 22 November 2015, 14:56:49
hi !

set hz.regler.wc_windowrec regSet winOpnTemp 8 fk.wc_chn-01
Peer not valid


Gruss Gerd
Titel: Antw:winOpnTemp aendern geht nicht
Beitrag von: martinp876 am 22 November 2015, 15:50:21
set hz.regler.wc_windowrec getConfig
warten.

peer fk.wc sollte vorhanden sein.
set hz.regler.wc_windowrec regSet winOpnTemp 8 fk.wc

alles wie in der Anleitung zum Registersetzen
Titel: Antw:[ geloest] winOpnTemp aendern geht nicht
Beitrag von: goerdi am 22 November 2015, 21:53:11
ok geht :)