FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Gunther am 21 November 2015, 20:00:32

Titel: [gelöst] Batteriewarnung hochsetzen: HM-LC-SW1-BA-PCB
Beitrag von: Gunther am 21 November 2015, 20:00:32
Besteht die Möglichkeit die Batteriewarnung meines an ein Netzteil angeschlossenen Schaltaktors (HM-LC-SW1-BA-PCB) auszuschalten oder anzupassen?

Ich habe mir versucht etwas zur Batterie anzeigen zu lassen, leider klappt das hiermit nicht.
set garagentor_gross_schalter  regSet intKeyVisib invisib
Vielleicht habe ich auch Tomaten auf den Augen.
Titel: Antw:Baterriewarnung hochsetzen: HM-LC-SW1-BA-PCB
Beitrag von: Bennemannc am 21 November 2015, 21:38:53
Hallo,

set Gerät regset lowBatLimitBA 5.0 - setzt die Grenze auf 5 Volt. Kannst natürlich auch andere Werte angeben.

Gruß Christoph

BTW mit get Gerät regList bekommst Du Erklärungen zu den Registern und den nöglichen Werten
Titel: Antw:Baterriewarnung hochsetzen: HM-LC-SW1-BA-PCB
Beitrag von: Gunther am 22 November 2015, 13:59:47
Hallo Christoph,

super!
Das hatte ich gesucht.

Danke und Gruß
Gunther
Titel: Antw:[gelöst] Batteriewarnung hochsetzen: HM-LC-SW1-BA-PCB
Beitrag von: micha0815 am 24 Dezember 2016, 12:53:56
Ich hatte auch das Problem, dass er bei mir immer battery low angezeigt hat. Habe es an die 5V meines Garagentorantriebs gehängt. Auch mit gesetztem Schwellwert auf 5V kam die Warnung. Vermutlich ist die Spannung etwas darunter. Der Schalter funktioniert aber einwandfrei.

Habe hier ein neues Attribut in FHEM entdeckt, welches mir das battery Reading komplett "wegschmeißt". Somit habe ich bei hmnifo usw. keine Battery Warnung mehr. Das Teil hängt ja eh an einer festen Spannungsquelle, somit ist diese Info für mich irrelevant.

attr <devicename> suppressReading battery