wie der Titel schon sagt möchte ich gern sehen ob der Repeater seinen Dienst tut, denn mir kommt es so vor als wenn er nichts macht nur in der Steckdose rum hängt  :-\
Da es nicht bei mir ist, sondern bei einem Freund habe ich nur eingeschränkt Zugriff, also auf die Taster eben nicht, aber per Weboberfläche schon...!
Folgendes ist schon passiert, der Repeater ist gepairt mit dem HMUSB und zeigt auch seine Readings.
4 Kanäle habe ich auch drin
2015-11-22 23:56:33   repPeer_01      Taster_Bad_Zirkpumpe  dst>Zirkulationspumpe no  ok
2015-11-22 23:56:33   repPeer_02      Zirkulationspumpe  dst>Taster_Bad_Zirkpumpe no  ok
2015-11-22 23:56:33   repPeer_03      Taster_Kueche_Zirkpumpe  dst>Zirkulationspumpe no  ok
2015-11-22 23:56:33   repPeer_04      Zirkulationspumpe  dst>Taster_Kueche_Zirkpumpe no  ok
jetzt meine Fragen:
1. sollte ich beim drücken eines Tasters im Log des Repeaters nicht eine Aktion sehen
2. die Geräte/Taster haben als IODev den HMUSB drin somit schicken sie doch die Signale direkt an den HMUSB
3. die Zirkulationspumpe hat ja ebenfals den HMUSB
4. zeigt der Repeater eigentlich gar nichts über seine LED wenn er ein Signal bekommt
ich hänge mal die Codes der Taster und der Zirkulationspumpe mit ran
define Taster_Bad_Zirkpumpe CUL_HM 280828
attr Taster_Bad_Zirkpumpe .devInfo 020000
attr Taster_Bad_Zirkpumpe .stc 40
attr Taster_Bad_Zirkpumpe IODev HMUSB
attr Taster_Bad_Zirkpumpe alias Taster-Bad Zirkulationspumpe
attr Taster_Bad_Zirkpumpe autoReadReg 4_reqStatus
attr Taster_Bad_Zirkpumpe expert 2_full
attr Taster_Bad_Zirkpumpe firmware 1.4
attr Taster_Bad_Zirkpumpe model HM-PB-2-WM55-2
attr Taster_Bad_Zirkpumpe room hidden
attr Taster_Bad_Zirkpumpe serialNr LEQ0189138
attr Taster_Bad_Zirkpumpe subType pushButton
attr Taster_Bad_Zirkpumpe webCmd getConfig:clear msgEvents
#####  Kanal 01  Wippe oben
define Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_01 CUL_HM 28082801
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_01 alias Wippe Oben
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_01 group Taster Bad
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_01 icon taster_ch_1
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_01 model HM-PB-2-WM55-2
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_01 peerIDs 00000000,
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_01 room HWR
#####  Kanal 02   Wippe unten
define Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_02 CUL_HM 28082802
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_02 alias Wippe Unten
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_02 group Taster Bad
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_02 icon taster_ch_2
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_02 model HM-PB-2-WM55-2
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_02 peerIDs 00000000,
attr Taster_Bad_Zirkpumpe_Btn_02 room HWR
define Taster_Kueche_Zirkpumpe CUL_HM 280D34
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe .devInfo 020000
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe .stc 40
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe IODev HMUSB
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe alias Taster-Küche Zirkulationspumpe
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe autoReadReg 4_reqStatus
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe expert 2_full
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe firmware 1.4
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe model HM-PB-2-WM55-2
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe room hidden
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe serialNr LEQ0189138
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe subType pushButton
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe webCmd getConfig:clear msgEvents
#####  Kanal 01  Wippe oben
define Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_01 CUL_HM 280D3401
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_01 alias Wippe Oben
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_01 group Taster Küche
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_01 icon taster_ch_1
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_01 model HM-PB-2-WM55-2
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_01 peerIDs 00000000,
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_01 room HWR
#####  Kanal 02  Wippe unten
define Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_02 CUL_HM 280D3402
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_02 alias Wippe Unten
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_02 group Taster Küche
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_02 icon taster_ch_2
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_02 model HM-PB-2-WM55-2
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_02 peerIDs 00000000,
attr Taster_Kueche_Zirkpumpe_Btn_02 room HWR
Zirkulationspumpe:
define Zirkulationspumpe CUL_HM 2B29CA
attr Zirkulationspumpe .devInfo 010100
attr Zirkulationspumpe .stc 10
attr Zirkulationspumpe IODev HMUSB
attr Zirkulationspumpe actCycle 000:10
attr Zirkulationspumpe actStatus alive
attr Zirkulationspumpe alias Zirkulationspumpe
attr Zirkulationspumpe autoReadReg 4_reqStatus
attr Zirkulationspumpe devStateIcon Ein:general_ein1@lightgreen Aus:general_aus1@Crimson
attr Zirkulationspumpe eventMap on:Ein off:Aus
attr Zirkulationspumpe expert 2_full
attr Zirkulationspumpe firmware 1.6
attr Zirkulationspumpe group Pumpen
attr Zirkulationspumpe icon sani_pump
attr Zirkulationspumpe model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Zirkulationspumpe peerIDs 00000000,280D3401,280D3402,
attr Zirkulationspumpe room HWR
attr Zirkulationspumpe serialNr LEQ0471833
attr Zirkulationspumpe subType switch
attr Zirkulationspumpe webCmd Ein:Aus
			
			
			
				messages der devices, die im repeater angegeben sind, sniffen. 
			
			
			
				Rssi werte werden getrennt fuer repeater ausgegeben.
Table ansehen, hminfo
			
			
			
				ich stehe grad irgendwie im Wald, weiß gar nciht wie ich das sniffen soll und auch sonst nicht wo ich jetzt genau schauen soll.
Wie gesagt das Ding erreiche ich nur über die Weboberfläche, körperlich steckt er bei meinem Kumpel in der Steckdose  ;)
Was ich machen kann mal ein List ran hängen vom Repeater
Internals: 
   CFGFN      ./FHEM/Flur.cfg 
   DEF        39931E 
   HMUSB_MSGCNT 2 
   HMUSB_RAWMSG R37006655,0001,0A8DA254,FF,FFC6,02A41039931E2636650601000038 
   HMUSB_RSSI -58 
   HMUSB_TIME 2015-11-24 01:59:11 
   IODev      HMUSB 
   LASTInputDev HMUSB 
   MSGCNT     2 
   NAME       HMRepeater 
   NR         329 
   STATE      ok 
   TYPE       CUL_HM 
   lastMsg    No:02 - t:10 s:39931E d:263665 0601000038 
   peerList   Taster_Bad_Zirkpumpe_chn:00,Taster_Kueche_Zirkpumpe_chn:00, 
   protLastRcv 2015-11-24 01:59:11 
   protSnd    2 last_at:2015-11-24 01:59:11 
   protState  CMDs_done 
   rssi_HMUSB avg:-56 min:-56 max:-56 lst:-56 cnt:1 
   rssi_at_HMUSB avg:-58 min:-58 max:-58 lst:-58 cnt:2 
   Readings: 
     2015-11-22 23:56:27   CommandAccepted yes 
     2015-11-22 16:20:22   D-firmware      1.2 
     2015-11-22 16:20:22   D-serialNr      MEQ0654910 
     2015-11-22 23:56:31   PairedTo        0x263665 
     2015-11-22 14:41:24   R-pairCentral   0x263665 
     2015-11-22 23:56:31   RegL_00:        02:01 0A:26 0B:36 0C:65 A8:89 00:00 
     2015-11-22 23:56:33   RegL_02:        08:00 00:00 
     2015-11-24 01:59:11   battery         ok 
     2015-11-24 01:59:11   flags           0 
     2015-11-24 01:59:09   peerList        Taster_Bad_Zirkpumpe_chn:00,Taster_Kueche_Zirkpumpe_chn:00, 
     2015-11-22 14:41:18   powerOn         2015-11-22 14:41:18 
     2015-11-24 01:59:11   recentStateType info 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_01      Taster_Bad_Zirkpumpe  dst>Zirkulationspumpe no  ok 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_02      Zirkulationspumpe  dst>Taster_Bad_Zirkpumpe no  ok 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_03      Taster_Kueche_Zirkpumpe  dst>Zirkulationspumpe no  ok 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_04      Zirkulationspumpe  dst>Taster_Kueche_Zirkpumpe no  ok 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_05      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_06      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_07      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_08      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_09      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_10      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_11      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_12      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_13      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_14      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_15      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_16      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_17      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_18      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_19      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_20      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_21      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_22      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_23      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_24      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_25      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_26      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_27      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_28      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_29      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_30      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_31      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_32      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_33      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_34      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_35      undefined 
     2015-11-22 23:56:33   repPeer_36      undefined 
     2015-11-24 01:59:11   state           ok 
   Helper: 
     HM_CMDNR   2 
     cSnd       ,0126366539931E010E 
     mId        0076 
     rxType     1 
     Expert: 
       def        1 
       det        0 
       raw        1 
       tpl        0 
     Io: 
       newChn     +39931E,00,00,00 
       nextSend   1448326751.89244 
       prefIO 
       rxt        0 
       vccu 
       p: 
         39931E 
         00 
         00 
         00 
     Mrssi: 
       mNo        02 
       Io: 
         HMUSB      -56 
     Prt: 
       bErr       0 
       sProc      0 
       Rspwait: 
     Q: 
       qReqConf 
       qReqStat 
     Role: 
       chn        1 
       dev        1 
     Rpt: 
       IO         HMUSB 
       flg        A 
       ts         1448326751.70991 
       ack: 
         HASH(0x2197798) 
         02800226366539931E00 
     Rssi: 
       Hmusb: 
         avg        -56 
         cnt        1 
         lst        -56 
         max        -56 
         min        -56 
       At_hmusb: 
         avg        -58 
         cnt        2 
         lst        -58 
         max        -58 
         min        -58 
Attributes: 
   IODev      HMUSB 
   autoReadReg 4_reqStatus 
   expert     2_full 
   firmware   1.2 
   group      Repeater 
   model      HM-Sys-sRP-Pl 
   peerIDs    00000000,28082800,280D3400, 
   repPeers   Taster_Bad_Zirkpumpe:Zirkulationspumpe:n,Taster_Kueche_Zirkpumpe:Zirkulationspumpe:n, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
   room       Flur 
   serialNr   MEQ0654910 
   subType    repeater 
   webCmd     getConfig:clear msgEvents 
			
			
			
				sniffen siehe Wiki sniffen
			
			
			
				ich habe jetzt mal nach einigen Tagen den Repeater angeschaut..! "noch nicht gesnifft" da ich noch nicht vor Ort war.
Aber was mich wundert er hat in seinen "regPeer" Adressen, bis auf die regPeer_01 einiges selber verändert.
Ich hänge hier mal ein list ran:
Internals: 
   CFGFN      ./FHEM/Flur.cfg 
   DEF        39931E 
   HMUSB_MSGCNT 2 
   HMUSB_RAWMSG R6414A7D4,0001,37A1C635,FF,FFD2,02A41039931E263665060100002E 
   HMUSB_RSSI -46 
   HMUSB_TIME 2015-12-02 20:04:14 
   IODev      HMUSB 
   LASTInputDev HMUSB 
   MSGCNT     2 
   NAME       HMRepeater 
   NR         314 
   STATE      ok 
   TYPE       CUL_HM 
   lastMsg    No:02 - t:10 s:39931E d:263665 060100002E 
   peerList   Taster_Bad_Zirkpumpe_chn:00,Taster_Kueche_Zirkpumpe_chn:00,Zirkulationspumpe_chn:00, 
   protLastRcv 2015-12-02 20:04:14 
   protSnd    2 last_at:2015-12-02 20:04:13 
   protState  CMDs_done 
   rssi_HMUSB avg:-46 min:-46 max:-46 lst:-46 cnt:1 
   rssi_at_HMUSB avg:-46 min:-46 max:-46 lst:-46 cnt:2 
   Readings: 
     2015-11-25 00:39:54   CommandAccepted yes 
     2015-11-22 16:20:22   D-firmware      1.2 
     2015-11-22 16:20:22   D-serialNr      MEQ0654910 
     2015-11-29 13:57:47   PairedTo        0x263665 
     2015-11-22 14:41:24   R-pairCentral   0x263665 
     2015-11-29 13:57:47   RegL_00:        02:01 0A:26 0B:36 0C:65 00:00 
     2015-11-29 13:57:51   RegL_02:        08:00 00:00 
     2015-12-02 20:04:13   battery         ok 
     2015-12-02 20:04:13   flags           0 
     2015-12-02 20:04:07   peerList        Taster_Bad_Zirkpumpe_chn:00,Taster_Kueche_Zirkpumpe_chn:00,Zirkulationspumpe_chn:00, 
     2015-11-29 13:57:41   powerOn         2015-11-29 13:57:41 
     2015-12-02 20:04:13   recentStateType info 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_01      Taster_Bad_Zirkpumpe  dst>Zirkulationspumpe no  ok 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_02      Zirkulationspumpe unknown         no  ok 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_03      Taster_Kueche_Zirkpumpe unknown         no  fail 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_04      Zirkulationspumpe unknown         no  fail 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_05      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_06      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_07      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_08      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_09      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_10      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_11      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_12      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_13      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_14      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_15      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_16      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_17      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_18      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_19      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_20      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_21      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_22      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_23      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_24      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_25      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_26      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_27      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_28      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_29      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_30      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_31      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_32      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_33      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_34      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_35      undefined 
     2015-11-29 13:57:51   repPeer_36      undefined 
     2015-12-02 20:04:13   state           ok 
   Helper: 
     HM_CMDNR   2 
     cSnd       ,0126366539931E010E 
     mId        0076 
     rxType     1 
     Expert: 
       def        1 
       det        0 
       raw        1 
       tpl        0 
     Io: 
       newChn     +39931E,00,00,00 
       nextSend   1449083054.1025 
       prefIO 
       rxt        0 
       vccu 
       p: 
         39931E 
         00 
         00 
         00 
     Mrssi: 
       mNo        02 
       Io: 
         HMUSB      -44 
     Prt: 
       bErr       0 
       sProc      0 
       Rspwait: 
     Q: 
       qReqConf 
       qReqStat 
     Role: 
       chn        1 
       dev        1 
     Rpt: 
       IO         HMUSB 
       flg        A 
       ts         1449083053.91283 
       ack: 
         HASH(0x1739c30) 
         02800226366539931E00 
     Rssi: 
       Hmusb: 
         avg        -46 
         cnt        1 
         lst        -46 
         max        -46 
         min        -46 
       At_hmusb: 
         avg        -46 
         cnt        2 
         lst        -46 
         max        -46 
         min        -46 
Attributes: 
   IODev      HMUSB 
   autoReadReg 4_reqStatus 
   expert     2_full 
   firmware   1.2 
   group      Repeater 
   model      HM-Sys-sRP-Pl 
   peerIDs    00000000,28082800,280D3400,2B29CA00, 
   repPeers   Taster_Bad_Zirkpumpe:Zirkulationspumpe:n,Zirkulationspumpe:-:n,Taster_Kueche_Zirkpumpe:-:-,Zirkulationspumpe:-:-, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
   room       Flur 
   serialNr   MEQ0654910 
   subType    repeater 
   webCmd     getConfig:clear msgEvents 
wie gesagt regPeer_01 ist unverändert, aber regPeer_02 bis regPeer_04 ist komplett anders als eingegeben. (siehe weiter oben)
			
			
			
				Auslesen kann man nicht alles. Leider. Ich sehe nur die Quelle, nicht das Ziel.
Wenn du ein save nach dem set machst wird es im attr gesichert. Wenn nicht ist es unbekannt