Moin zusammen,
Ich habe momentan 2 DOIFs:
define Nachtheizung_an doif ([1Wire_Temp:temperature] < 19 and ([?19:00-06:30]) (set Switch_1 1)
define Nachtheizung_aus doif ([1Wire_Temp:temperature] > 21 and ([?19:00-06:30]) (set Switch_1 0)
Das muss doch auch in Einem gehen. Aber so leider nicht:
define Nachtheizung doif ([1Wire_Temp:temperature] < 19 and [?19:00-06:30]) (set Switch_1 1) doelseif ([1Wire_Temp:temperature] > 21 and ([?19:00-06:30]) (set Switch_1 0)
Doch leider nicht nein :(
kürzungswillige Grüße
Niels
Kaum schreibt das hier zusammen, findet man auch seinen Fehler :-[
define Nachtheizung doif ([1Wire_TerraTemp_MO:temperature] > 21 and [?19:00-06:30]) (set Terra_Switch_1 0) DOELSEIF ([1Wire_TerraTemp_MO:temperature] < 19 and [?19:00-06:30]) (set Terra_Switch_1 1)
Kaum setzt man die Klammern richtig, klappt es auch ::)
geklammerte Grüße
Niels