Einen schönen guten Morgen zusammen.
Ich habe gestern Abend mein Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN in Betrieb genommen.
Da ich die Temperaturliste falsch aufgebaut habe, läuft es aktuell im manuellen Modus.
Was mich jetzt verunsichert/verwundert:
Die desired-temp ist immer 21.0°.
Die measured-temp schwankt jedoch ständig bei ca. 23°. Geht diese unter 23° geht das Ventil etwas auf.
Hier in der Log schön zu sehen.
2015-11-27_08:18:39 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:18:39 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:18:39 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:18:39 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.4
2015-11-27_08:18:39 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:21:43 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:21:43 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:21:43 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:21:43 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.4
2015-11-27_08:21:43 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:24:32 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:24:32 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:24:32 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:24:32 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.3
2015-11-27_08:24:32 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:27:07 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:27:07 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:27:07 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:27:07 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.2
2015-11-27_08:27:07 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:29:28 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:29:28 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:29:28 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:29:28 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.2
2015-11-27_08:29:28 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:30:42 Heizungsthermostat_Bad Activity: alive
2015-11-27_08:31:34 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:31:34 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:31:34 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:31:34 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.2
2015-11-27_08:31:34 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:34:30 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:34:30 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:34:30 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:34:30 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.3
2015-11-27_08:34:30 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:37:11 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:37:11 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:37:11 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:37:11 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.1
2015-11-27_08:37:11 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:39:38 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:39:38 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:39:38 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:39:38 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.0
2015-11-27_08:39:38 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:41:50 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:41:50 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:41:50 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:41:50 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 22.8
2015-11-27_08:41:50 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:47:40 Heizungsthermostat_Bad actuator: 3
2015-11-27_08:47:40 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:47:40 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:47:40 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 22.7
2015-11-27_08:47:40 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:50:13 Heizungsthermostat_Bad actuator: 3
2015-11-27_08:50:13 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:50:13 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:50:13 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 22.9
2015-11-27_08:50:13 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:52:32 Heizungsthermostat_Bad actuator: 3
2015-11-27_08:52:32 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:52:32 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:52:32 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.0
2015-11-27_08:52:32 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:54:36 Heizungsthermostat_Bad actuator: 3
2015-11-27_08:54:36 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:54:36 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:54:36 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.1
2015-11-27_08:54:36 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_08:57:30 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_08:57:30 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_08:57:30 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_08:57:30 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.2
2015-11-27_08:57:30 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_09:00:10 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_09:00:10 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_09:00:10 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_09:00:10 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.4
2015-11-27_09:00:10 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_09:02:35 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_09:02:35 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_09:02:35 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_09:02:35 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.6
2015-11-27_09:02:35 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_09:04:46 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_09:04:46 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_09:04:46 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_09:04:46 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.7
2015-11-27_09:04:46 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
2015-11-27_09:07:46 Heizungsthermostat_Bad actuator: 0
2015-11-27_09:07:46 Heizungsthermostat_Bad batteryLevel: 3.1
2015-11-27_09:07:46 Heizungsthermostat_Bad desired-temp: 21.0
2015-11-27_09:07:46 Heizungsthermostat_Bad measured-temp: 23.9
2015-11-27_09:07:46 Heizungsthermostat_Bad motorErr: ok
Warum ist das so? Ich dachte measured-temp ist die aktuell gemessene Temperatur und das Thermostat versucht diese so nah wie möglich an der desired-temp zu halten.
Benutz bitte die Suchfunktion, zu dem Thema gibt es schon mehrere ausschweifende Beiträge mit Informationen, Theorien, Ideen.
Zitat von: Hollo am 27 November 2015, 09:25:52
Benutz bitte die Suchfunktion, zu dem Thema gibt es schon mehrere ausschweifende Beiträge mit Informationen, Theorien, Ideen.
Wie finde ich denn einen passenden Eintrag? Ich suche hier wie in Google ohne etwas passendes zu finden :(
Die Suchfunktion in SMF-Foren ist etwas sonderbar. Gehe erst auf die Forum Startseite und dann die Suchfunktion verwenden :)
Ist aber eigentlich normal du könntest aber mit Offset entsprechend nachjustieren.
Oder einen externen Sensor verwenden.
VG
Frank
Hi,
das ist ganz normal. Die Idee ist, dass es am Thermostat immer etwas wärmer ist als in der Mitte des Raums. Es gibt dazu viele Tipps mit Temperaturoffset und anderem Kram. Meiner Meinung nach gibt es darauf zwei sinnvolle Reaktionen:
1. Damit leben. Meiner Meinung nach funktioniert es ganz gut.
2. Einen externen Temperatursensor oder externen Thermostat peeren. Dann regelt das Ding auf +/- 0.1 Grad genau.
Gruß,