Hallo zusammen, 
nachdem ich nun einige Stunden das Forum durchsucht habe (ja, ich habe auch die Suchfunktion verwendet), zu meinem Problem:
wie kann ich am Thermostat einen Offset-Wert setzen ?
Der Thermostat sitz direkt unter einer Fensterbank und zeigt z.Bsp. eine measured-temp von 24-25 °C, obwohl es im Zimmer nur knapp 21 °C sind. Das möchte ich einigermaßen korrigieren.

Besten Dank!
Thomas
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN Offset setzen
Beitrag von: frank am 29 November 2015, 21:57:04
attr expert im device auf 251_anything und dann mal alle channel und das device durchsuchen. das register sollte doch zu finden sein.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN Offset setzen
Beitrag von: Hollo am 30 November 2015, 12:42:26
Zitat von: Tom38 am 29 November 2015, 20:15:29
...nachdem ich nun einige Stunden das Forum durchsucht habe (ja, ich habe auch die Suchfunktion verwendet)...
Bist Du Dir da wirklich sicher  ;)  das Thema ist doch durchgekaut wie ein alter Kaugummi.  >:(

Zitatwie kann ich am Thermostat einen Offset-Wert setzen ?
sinngemäß:
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN Offset setzen
Beitrag von: martinp876 am 30 November 2015, 20:09:26
Das Attribut ist nur eine Option. Möglichkeiten sieht man mit get regList.
Aktuelle Werte in den Registern mit get Register