FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: JoeKing am 02 Dezember 2015, 09:34:37

Titel: HM-ES-PMSw1-Pl (Homematic) schaltet nicht ein/aus mit WeekdayTimer
Beitrag von: JoeKing am 02 Dezember 2015, 09:34:37
Hallo,

ich habe ein Problem mit meinem Switch, er ist ordnungsgemäß gepaired mit Fhem und lässt sich auch darüber ein- und ausschalten, auch Befehle wie on-timer etc. werden angenommen und befolgt.

Mein Ansinnen ist das die Lampe, die an dem Switch hängt, automatisch ein- und ausschaltet, in diesem Fall nach Sonnenauf- und Untergang. Ggf. hat auch jemand einen Tip, wie hinterlegt werden kann, einfach zu einer festen Zeit ein- und wieder auszuschalten (ähnlich den Temperaturlisten bei den Thermostaten)?


Habe folgende Befehle in der FHEM config hinterlegt:


define Switch_Flur_Morgens WeekdayTimer ELRO_10000_B Mo-So|{sunrise_abs('HORIZON=-4',0,"06:00","9:00")}|on Mo-So|{sunrise_abs('HORIZON=4',0,"06:30","09:30")}|off
attr Switch_Flur_Morgens disable 0
attr Switch_Flur_Morgens room Flur_unten

define Switch_Flur_Abends WeekdayTimer ELRO_10000_B Mo-So|{sunset_abs('HORIZON=-3',0,"16:00","20:45")}|on Mo-So|21:00|off
attr Switch_Flur_Abends disable 0
attr Switch_Flur_Abends room Flur_unten[/b]

Hier das Listing des Gerätes:

HM-ES-PMSw1-Pl 
Internals:
   CFGFN
   DEF        32880501
   IODev
   NAME       Switch_Flur_Sw
   NR         1110
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Switch_Flur
   protState  Info_Cleared
   Readings:
     2015-12-01 21:05:07   CommandAccepted yes
     2015-11-29 17:23:44   R-sign          off
     2015-12-01 21:14:58   RegL_01:          08:00 30:06 57:24 00:00
     2015-12-01 21:05:07   deviceMsg       off (to attr)
     2015-12-01 21:05:07   level           0
     2015-12-01 21:05:07   pct             0
     2015-12-01 21:05:07   recentStateType ack
     2015-12-01 21:05:07   state           off
     2015-12-01 21:05:07   timedOn         off
   Helper:
     count      1
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0118D0C2D3288050201000000
     peerIDsRaw ,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
Attributes:
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   peerIDs    00000000,
   room       Flur_unten
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl (Homematic) schaltet nicht ein/aus mit WeekdayTimer
Beitrag von: frank am 02 Dezember 2015, 09:45:21
in der definition deines weekdaytimers ist der actor gar nicht enthalten. da steht elro.

Zitatwie hinterlegt werden kann, einfach zu einer festen Zeit ein- und wieder auszuschalten (ähnlich den Temperaturlisten bei den Thermostaten)?
einfach die festen zeiten eintragen.
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl (Homematic) schaltet nicht ein/aus mit WeekdayTimer
Beitrag von: JoeKing am 02 Dezember 2015, 10:23:31
Vielen Dank für das erste feedback :-)

Welchen Befehl kann ich am besten nutzen? Einschalten tut das Gerät ja auf Kanal 1, wie könnte eine beispielhafte Befehlszeile lauten?

Wenn ich mehrere Befehlszeiten angeben will (z.B. zweimal Ein/Aus pro Tag), wie trenne ich die einzelnen Befehlszeilen in der FHEM.cfg?
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl (Homematic) schaltet nicht ein/aus mit WeekdayTimer
Beitrag von: frank am 02 Dezember 2015, 11:38:23
sieh dir mal die commandref an. da sind doch auch beispiele.
statt elro musst du den namen deines actorchannels angeben und weitere schaltpunkte mit leerzeichen getrennt eingeben.