Hi,
ich habe einen Aussensensor HM-WDS10-TH-O bei welchem ich die Temperatur und Feuchtigkeit plotten möchte.
Dazu habe ich die Temperatur Range as [min:max] auf [-20:40] gestellt. Leider tut der Plot werter so, als ob die Skala bei 0 anfängt, d.h. z.B. 9C zeichnet er dann bei ca. -11C ein was auf der vorherigen Skala (0-...) auch richtig war.
Grüße
Martin
Koennte ich bitte zum nachvollziehen Logdaten und ein .gplot file angehaengt bekommen?
Hallo,
danke für deine schnelle Antwort. Habe das Problem schon gelöst. War mein Fehler :-). Habe beim Plot der Temp. Werte eingestellt gehabt, das diese sich auf die Skala rechts beziehen somit stimmte das links nicht. Häkchen geändert in den Einstellungen und schon ist alles hübsch!
Danke und Grüße