FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: FHEM_Starter am 13 Dezember 2015, 10:44:19

Titel: (gelöst) shOnLevel und Weboberfläche
Beitrag von: FHEM_Starter am 13 Dezember 2015, 10:44:19
Guten Morgen liebe Gemeinde,

gestern habe ich mich mit den Registern und ihren Wirkungen beschäftigt. Bei meinem Dimmer HM-LC-Dim1T-CV konnte ich diese Register auf einen gepeerten Kanal (für einen 4-Fach Taster) erfolgreich setzen und die Auswirkungen stimmten.

Nun wollte ich diese Wirkung auch für die Weboberfläche erzielen und war der Meinung, dass dies über den Kanal self01 zu erfolgen hat. Die Werte habe ich gesetzt aber leider brachte das keine Auswirkung. Was mache ich falsch?

Schönen Sonntag
Wolfgang
Titel: Antw:shOnLevel und Weboberfläche
Beitrag von: frank am 13 Dezember 2015, 12:10:23
self0x sind die schalter/buttons im device selber.
wenn du für das webif auch einen registersatz möchtest, peere den dimmer mit einem virtuellen button.
am besten von der vccu, die hat man ja eh schon.  ;)
schalten musst du dann über den virtuellen button.
Titel: Antw:shOnLevel und Weboberfläche
Beitrag von: FHEM_Starter am 13 Dezember 2015, 17:56:11
Hallo Frank,

danke für den Hinweis auf den virtuellen Kanal. So habe ich es nun auch umgesetzt und das klappt prima.

Gruß Wolfgang

:)