FHEM Forum

FHEM => Frontends => Thema gestartet von: grobby am 18 Dezember 2015, 20:27:38

Titel: Mysensors 4fach RelaisNode
Beitrag von: grobby am 18 Dezember 2015, 20:27:38
Hallo,

ich hab mal wieder eine Frage wo ich nicht wirklich weiterkomme. Ein Mysensors Node was in den Readings satus1, status2, status3, status4 beinhaltet (quasi die 4 Relais), wie kann ich die Relais in Fhem jeweils als eigenständiges Device anlegen? Oder besser wie sage ich Fhem das es in der WEB Oberfläche so aussehen soll als ob jeweils 4 Funksteckdosen vorhanden wären?
Danke schonmal für die Antworten.

Grobby
Titel: Antw:Mysensors 4fach RelaisNode
Beitrag von: UliM am 19 Dezember 2015, 09:18:56
Hi,
schau Dir mal readingsproxy an.
Gruß Uli
Titel: Antw:Mysensors 4fach RelaisNode
Beitrag von: grobby am 19 Dezember 2015, 15:50:56
Hallo,

das hab ich mir mal angeschaut und soweit klappt das auch. Nur in der Weboberfläche wird der state nicht aktualisiert. Hier mal meine Config:

define Relais1 readingsProxy 4fRelais
attr Relais1 eventMap on:An off:Aus
attr Relais1 setFn {readingsSingleUpdate($defs{Relais1}, "state", $CMD, 1);;($CMD eq "off")?"status1 off":"status1 on"}
attr Relais1 setList on off
attr Relais1 valueFn {undef}


Okay nun Klappt alles, hatte nen kleinen Dreher in der schreibweise von Relais drinne. Super Tip, was man nicht alles anstellen kann mit Fhem.