FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: ElRudi am 22 Dezember 2015, 11:29:57

Titel: Dimmer: Lampe blinkt bei kurzem Tastendruck nur kurz auf
Beitrag von: ElRudi am 22 Dezember 2015, 11:29:57
Hallo zusammen.

Ich habe den Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM angeschlossen, aber leider funktioniert er nicht richtig. Wenn ich die Lampe durch kurzes Drücken anschalten möchte, blinkt die Lampe kurz auf und geht dann sofort wieder aus. Eine kurze Zeit (5-10 Sekunden)reagiert die Lampe danach gar nicht auf Tastendrücke. Wenn ich lange nach oben drücke, geht die Lampe an und wird langsam heller. Nach 100% Helligkeit geht sie wieder aus. Wenn ich die Taste irgendwo in der Mitte los lasse, bleibt das Licht an. Das Gleiche passiert über FHEM. Bei "set Dimmer_Sw on" blinkt die Lampe nur kurz auf und bei "set Dimmer 80" regelt die Lampe langsam hoch bzw. runter. Ich habe LEDs und alte Glühlampen probiert. Bei beiden ist es das gleiche Verhalten.

Kennt jemand dieses Problem? Eigentlich möchte ich mit kurzen Tatendrücken die Lampe an und aus schalten, wobei die zuletzt eingestellte Helligkeit erhalten bleiben soll. Ist dies nicht das normale Verhalten?


Im EventMonitor sieht man, dass die Lampe wieder aus gemacht wird. Aber warum?

2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_pending
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw set_on
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_done
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw deviceMsg: on (to Homematic)
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw dim: stop:on
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw level: 100
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw overheat: off
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw overload: off
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw pct: 100
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw reduced: off
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw chn:on phys:0
2015-12-22 11:50:10 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw timedOn: off
2015-12-22 11:50:12 HMLAN Homematic loadLvl: low
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer powerOn: 2015-12-22 11:50:14
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_done
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw deviceMsg: off (to Homematic)
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw dim: stop:off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw level: 0
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw overheat: off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw overload: off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw pct: 0
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw phyLevel: 0
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw reduced: off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw timedOn: off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 phyLevel: 0
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_done
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw phyLevel: 0
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 deviceMsg: off (to Homematic)
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 dim: stop:off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 level: 0
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 overheat: off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 overload: off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 pct: 0
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 phyLevel: 0
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 reduced: off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 off
2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_01 timedOn: off
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_done
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw phyLevel: 0
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw off
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 deviceMsg: off (to Homematic)
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 dim: stop:off
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 level: 0
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 overheat: off
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 overload: off
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 pct: 0
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 reduced: off
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 off
2015-12-22 11:50:15 CUL_HM WohnzimmerDimmer_Sw1_V_02 timedOn: off
2015-12-22 11:50:18 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_pending
2015-12-22 11:50:18 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_pending
2015-12-22 11:50:18 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_pending
2015-12-22 11:50:18 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_pending
2015-12-22 11:50:18 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_pending
2015-12-22 11:50:18 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_pending
2015-12-22 11:50:18 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_pending
2015-12-22 11:50:23 HMLAN Homematic loadLvl: low
2015-12-22 11:50:23 CUL_HM WohnzimmerDimmer CMDs_done
Titel: Antw:Dimmer: Lampe blinkt bei kurzem Tastendruck nur kurz auf
Beitrag von: Mathelf am 22 Dezember 2015, 12:31:14
Hatte ein ähnliches Problem und es lag an der Verkabelung. Siehe hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,20158.msg147301.html#msg147301 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,20158.msg147301.html#msg147301)
Titel: Antw:Dimmer: Lampe blinkt bei kurzem Tastendruck nur kurz auf
Beitrag von: ElRudi am 22 Dezember 2015, 13:46:33
Ok, danke. Was genau war bei Dir denn falsch verkabelt. Ich habe wahrscheinlich nur N und L von der Steckdose darunter und einen Draht zur Lampe. Fehlt mir der Nullleiter zur Lampe? Dann kann ich mich von dem Dimmer wohl verabschieden :-(
Titel: Antw:Dimmer: Lampe blinkt bei kurzem Tastendruck nur kurz auf
Beitrag von: frank am 22 Dezember 2015, 13:59:03
ZitatIch habe wahrscheinlich nur N und L von der Steckdose darunter und einen Draht zur Lampe.
da war doch sicherlich vorher ein schalter eingebaut. dann sollte es theoretisch funktionieren.

2015-12-22 11:50:14 CUL_HM WohnzimmerDimmer powerOn: 2015-12-22 11:50:14
der dimmer macht nach 4 sek ein poweron. das kommt normalerweise nach spannungswiederkehr. eventuell hast du die anschlussdrähte nicht korrekt in den klemmen, schlechter kontakt.
Titel: Antw:Dimmer: Lampe blinkt bei kurzem Tastendruck nur kurz auf
Beitrag von: Mathelf am 22 Dezember 2015, 14:17:33
Ich hatte vorher eine Wechselschaltung. Ich konnte den Dimmer nicht richtig verkabeln, da die Leitungen nicht entsprechend lagen. Wenn die Lampen voll an sind, hat der Dimmer keine Spannung mehr gehabt und sich resettet. Ich hab den Dimmer auf 80% begrenzt. Bin aber kein Elektriker, deswegen ohne Gewähr.
Titel: Antw:Dimmer: Lampe blinkt bei kurzem Tastendruck nur kurz auf
Beitrag von: ElRudi am 22 Dezember 2015, 15:05:23
Eine Wechselschaltung habe ich auch und ich habe den einen Schalter davon mit dem Dimmer ersetzt. Den zweiten Schalter habe ich drin gelassen. Zumindest in einer von beiden Stellungen sollte das ja kein Problem sein, oder? Ich werde morgen noch einmal einen neuen Anlauf nehmen und genauer prüfen, ob die Kabel einen guten Kontakt haben und ob das Begrenzen auf 80% was bringt.

Danke schonmal für die Tipps.
Titel: Antw:Dimmer: Lampe blinkt bei kurzem Tastendruck nur kurz auf
Beitrag von: martinp876 am 22 Dezember 2015, 20:57:11
Dem ist wohl so. Dein Dimmer macht power on. Hat der aktor sauber 220v? Oder bricht die ein beim einschalten?

Ist der nullleiter angeschlossen?
Titel: Antw:Dimmer: Lampe blinkt bei kurzem Tastendruck nur kurz auf
Beitrag von: ElRudi am 24 Dezember 2015, 00:09:01
Der Dimmer funktioniert jetzt  :D  Ich mußte den MaxLevel auf 70% begrenzen. Ich verstehe zwar nicht wieso und es ist ein bisschen schade, dass die maximale Helligkeit nicht erreicht wird, aber ich kann damit erstmal leben...

Jetzt der nächste Schritt: Den zweiten Schalter der Wechselschaltung durch einen Taster ersetzen, der die Lampe auch dimmt.
Titel: Antw:Dimmer: Lampe blinkt bei kurzem Tastendruck nur kurz auf
Beitrag von: UliM am 24 Dezember 2015, 07:09:48
Hi,
kürzlich hatte ich ein ähnliches Problem.
In meinem Fall hat der Trafo in der Halogenlampe nicht zum Dimmertyp gepasst (Phasenanschnitt/Phasenabschnitt). Ich habe einen anderen Dimmer verwendet und dann ging's.
In meinem Fall funktionierte allerdings auch kein dim50 o.ä., nach jedem Einschalten erschien außerdem ein overload-reading.

http://forum.fhem.de/index.php/topic,44950.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,44950.0.html)

Vll liegt's ja auch bei Dir am Zusammenspiel Dimmertyp/Trafotyp.

Gruß Uli