Hallo ich habe folgendes Problem:
Sobald ich versuche dem Fensterkontakt mit einem 4ten Gerät zu peeren zeigt der mir die roten Lichter (1x Lang, 1x kurz) und verweigert den Dienst im Fhem.
Wenn man eine Weile wartet fängt der Sensor sich wieder. Aber beim ersten Versuch eines getconfig gehen sofort die roten Lichter an.
Die Liste mit den PeerIDs bei den Attributen verschwindet auch.
Konnte mir jetzt erst mal nur so weiterhelfen den Sensor komplett zu resetten und wieder neu anzulernen.
Das Problem ist aber reproduzierbar. Immer beim Versuch das 4te Geräte zu peeren endet im Desaster.
Die Reihenfolge der Geräte ist anscheinend egal. (Meine Erkenntnis nach 3 Werksreset :P )
Gibt es hier eine Beschränkung auf 3 Peers von der HomeMatic Seite oder direkt im Fhem?
Oder muss ich den Fehler in meiner Config suchen? Hat schon mal jemand erfolgreich 4 Geräte mit dem Sensor gepeert?
Meine Peer Geräte sind:
2x Heizungsthermostat
1x Wandthermostat
1x Vccu-Kanal
Ein Defekt der Sensors würde ich ausschließen weil das Problem beim zweiten Fensterkontakt im Raum auch auftritt.
Im Raum nebenan ist es ein Peer weniger und funktioniert einwandfrei....
EDIT:
Hier das Listing vor dem Peer-Versuch:
Internals:
CFGFN
DEF 3D69CF
HMLAN1_MSGCNT 652
HMLAN1_RAWMSG RCEC638E6,0041,327E768E,03,FFCC,5CA0103D69CFBCAD580201810000
HMLAN1_RSSI -52
HMLAN1_TIME 2015-12-23 13:17:56
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 652
NAME Win_OG_Garten_links
NR 566
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:5C - t:10 s:3D69CF d:BCAD58 0201810000
peerList Temp_OG_Garten_WindowRec,Heat_OG_Garten_links_WindowRec,Heat_OG_Garten_rechts_WindowRec,
protEvt_AESCom-ok 20 last_at:2015-12-23 13:17:56
protLastRcv 2015-12-23 13:17:56
protSnd 40 last_at:2015-12-23 13:17:56
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 lst:-52 avg:-52.97 min:-56 max:-51 cnt:34
Readings:
2015-12-23 13:17:51 Activity alive
2015-12-23 13:17:14 CommandAccepted yes
2015-12-23 13:17:51 D-firmware 1.0
2015-12-23 13:17:51 D-serialNr MEQ0818229
2015-12-23 13:17:52 PairedTo 0xBCAD58
2015-12-23 13:12:39 R-Heat_OG_Garten_links_WindowRec-expectAES on
2015-12-23 13:12:39 R-Heat_OG_Garten_links_WindowRec-peerNeedsBurst on
2015-12-23 13:12:40 R-Heat_OG_Garten_rechts_WindowRec-expectAES on
2015-12-23 13:12:40 R-Heat_OG_Garten_rechts_WindowRec-peerNeedsBurst on
2015-12-23 13:12:38 R-Temp_OG_Garten_WindowRec-expectAES on
2015-12-23 13:12:38 R-Temp_OG_Garten_WindowRec-peerNeedsBurst on
2015-12-23 13:12:36 R-cyclicInfoMsg on
2015-12-23 13:12:36 R-eventDlyTime 0 s
2015-12-23 13:12:36 R-pairCentral 0xBCAD58
2015-12-23 13:12:36 R-sabotageMsg on
2015-12-23 13:12:36 R-sign on
2015-12-23 13:17:52 RegL_00. 02:01 09:01 0A:BC 0B:AD 0C:58 10:01 14:06 00:00
2015-12-23 13:17:53 RegL_01. 08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
2015-12-23 13:17:55 RegL_04.Heat_OG_Garten_links_WindowRec 01:81 00:00
2015-12-23 13:17:56 RegL_04.Heat_OG_Garten_rechts_WindowRec 01:81 00:00
2015-12-23 13:17:54 RegL_04.Temp_OG_Garten_WindowRec 01:81 00:00
2015-12-23 13:17:56 aesCommToDev ok
2015-12-23 13:12:16 battery ok
2015-12-23 13:12:16 contact closed (to Temp_OG_Garten)
2015-12-23 13:17:54 peerList Temp_OG_Garten_WindowRec,Heat_OG_Garten_links_WindowRec,Heat_OG_Garten_rechts_WindowRec,
2015-12-23 13:12:16 state closed
2015-12-23 13:12:15 trigDst_vccu noConfig
2015-12-23 13:12:15 trig_aes_vccu ok:19
2015-12-23 13:12:16 trigger_cnt 19
Helper:
HM_CMDNR 92
PONtest 0
cSnd 01BCAD583D69CF010438F9DA0304,01BCAD583D69CF010438F9ED0304
mId 00C7
peerIDsRaw ,37656003,38F9DA03,38F9ED03,00000000
rxType 28
tmplChg 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newCh 1
newChn +3D69CF,01,03,02
nextSend 1450873076.09596
prefIO
rxt 2
vccu
p:
3D69CF
01
03
02
Mrssi:
mNo 5C
Io:
HMLAN1 -50
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1450873076.3835
ack:
HASH(0x3d528b0)
5C8002BCAD583D69CF00
Rssi:
At_hmlan1:
avg -52.9705882352941
cnt 34
lst -52
max -51
min -56
Shadowreg:
RegL_04.vccu_Btn5 01:00
Role:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 001:05
actStatus alive
aesCommReq 1
alias Win OG Garten links
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon closed:fts_window_2w@green open:fts_window_2w_open_lr@red
expert 2_full
firmware 1.0
group Fensterkontakt
icon fts_window_2w_open_lr
model HM-SEC-SCo
peerIDs 00000000,37656003,38F9DA03,38F9ED03,
room Fenster
serialNr MEQ0818229
subType threeStateSensor
Dann der Peer Versuch: set Win_OG_Garten_links peerChan 0 vccu_Btn5 single set
Und danach wenn Sensor mir nur noch rote Lichter zeigt:
Internals:
DEF 3D69CF
HMLAN1_MSGCNT 19
HMLAN1_RAWMSG RCECE58C9,0041,328696CD,03,FFC9,64A0103D69CFBCAD58020801209C210030060000
HMLAN1_RSSI -55
HMLAN1_TIME 2015-12-23 13:26:48
HMUSB_MSGCNT 6
HMUSB_RAWMSG E3D69CF,0000,00044206,FF,FFB8,63A0103D69CFBCAD5802020109010ABC0BAD0C58100114060000
HMUSB_RSSI -72
HMUSB_TIME 2015-12-23 13:26:47
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 25
NAME Win_OG_Garten_links
NR 487
NTFY_ORDER 50-Win_OG_Garten_links
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:64 - t:10 s:3D69CF d:BCAD58 020801209C210030060000
protEvt_AESCom-ok 6 last_at:2015-12-23 13:26:48
protLastRcv 2015-12-23 13:26:48
protResnd 1 last_at:2015-12-23 13:26:54
protSnd 11 last_at:2015-12-23 13:26:48
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 min:-55 lst:-55 cnt:7 avg:-52.71 max:-52
rssi_at_HMUSB cnt:6 avg:-76.5 max:-72 min:-80 lst:-72
Readings:
2015-12-23 13:26:44 Activity alive
2015-12-23 13:26:47 CommandAccepted yes
2015-12-23 13:26:44 D-firmware 1.0
2015-12-23 13:26:44 D-serialNr MEQ0818229
2015-12-23 13:26:47 PairedTo 0xBCAD58
2015-12-23 13:12:39 R-Heat_OG_Garten_links_WindowRec-expectAES on
2015-12-23 13:12:39 R-Heat_OG_Garten_links_WindowRec-peerNeedsBurst on
2015-12-23 13:12:40 R-Heat_OG_Garten_rechts_WindowRec-expectAES on
2015-12-23 13:12:40 R-Heat_OG_Garten_rechts_WindowRec-peerNeedsBurst on
2015-12-23 13:12:38 R-Temp_OG_Garten_WindowRec-expectAES on
2015-12-23 13:12:38 R-Temp_OG_Garten_WindowRec-peerNeedsBurst on
2015-12-23 13:12:36 R-cyclicInfoMsg on
2015-12-23 13:12:36 R-eventDlyTime 0 s
2015-12-23 13:12:36 R-pairCentral 0xBCAD58
2015-12-23 13:12:36 R-sabotageMsg on
2015-12-23 13:12:36 R-sign on
2015-12-23 13:26:36 R-vccu_Btn5-expectAES set_off
2015-12-23 13:26:36 R-vccu_Btn5-peerNeedsBurst set_off
2015-12-23 13:26:47 RegL_00. 02:01 09:01 0A:BC 0B:AD 0C:58 10:01 14:06 00:00
2015-12-23 13:26:48 RegL_01. 08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
2015-12-23 13:26:48 aesCommToDev ok
2015-12-23 13:26:47 aesKeyNbr 06
2015-12-23 13:21:03 alive yes
2015-12-23 13:21:03 battery ok
2015-12-23 13:21:03 contact closed (to vccu)
2015-12-23 13:21:03 recentStateType info
2015-12-23 13:21:03 sabotageError off
2015-12-23 13:21:03 state closed
2015-12-23 13:12:15 trigDst_vccu noConfig
2015-12-23 13:12:15 trig_aes_vccu ok:19
2015-12-23 13:12:16 trigger_cnt 19
cmdStack:
++A001BCAD583D69CF0103
Helper:
HM_CMDNR 101
cSnd 01BCAD583D69CF01040000000001,01BCAD583D69CF0103
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 00C7
rxType 28
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +3D69CF,03,03,02
nextSend 1450873608.55158
rxt 2
vccu vccu
p:
3D69CF
01
03
02
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo 64
Io:
HMLAN1 -53
Prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1450873608.8342
ack:
HASH(0x33c76d0)
648002BCAD583D69CF00
Rssi:
At_hmlan1:
avg -52.7142857142857
cnt 7
lst -55
max -52
min -55
At_hmusb:
avg -76.5
cnt 6
lst -72
max -72
min -80
Shadowreg:
RegL_04.vccu_Btn5 01:00
Role:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 001:05
actStatus alive
aesCommReq 1
alias Win OG Garten links
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon closed:fts_window_2w@green open:fts_window_2w_open_lr@red
expert 2_full
firmware 1.0
group Fensterkontakt
icon fts_window_2w_open_lr
model HM-SEC-SCo
peerIDs
room Fenster
serialNr MEQ0818229
subType threeStateSensor
Fhem begrenzt nichts. Ich habe buttons mit 10 peers. Typisch ist in der Anleitung etwas angegeben.
Die hm devices haben jedenfalls eine Grenze. Was dein Sensor hat musst du lesen. 3 scheint wenig, ist aber möglich.
Ja, habe ich versucht nachzulesen.
Leider bin ich weder im Datenblatt/Handbuch/Forum oder Google fündig geworden.
Wenn's weiter hilft:
ich habe bei nahezu gleicher Konfiguration (4 RT's im Wohnzimmer und 1 SCo am zum Lüften bevorzugten Fenster) seit geraumer Zeit dasselbe Problem und bislang keine peering-Lösung gefunden (außer, dass der vierte Heuzkörper im Wohnzimmer eben bei geöffnetem Fenster munter weiterheizt).
Ich hatte seinerzeit mal gegoogelt und ebenfalls keine abschließende Info über die maximale Anzahl an möglichen peers gefunden (die Meinungen gingen da auseinander).
Insofern wäre ich ebenfalls an einer Lösung dieses Problems interessiert.
test it.
set sco peerBulk 11110101
set sco peerBulk 11110201
set sco peerBulk 11110301
set sco peerBulk 11110401
set sco peerBulk 11110501
set sco peerBulk 11110601
set sco peerBulk 11110701
set sco peerBulk 11110801
set sco peerBulk 11110901
set sco peerBulk 11110A01
set sco peerBulk 11110B01
set sco peerBulk 11110C01
set sco peerBulk 11110D01
set sco peerBulk 11110E01
set sco peerBulk 11110F01
set sco peerBulk 11111101
set sco peerBulk 11111201
set sco peerBulk 11111301
set sco peerBulk 11111401
set sco peerBulk 11111501
set sco peerBulk 11111601
set sco peerBulk 11111701
set sco peerBulk 11111801
set sco peerBulk 11111901
set sco peerBulk 11111A01
set sco peerBulk 11111B01
set sco peerBulk 11111C01
set sco peerBulk 11111D01
set sco peerBulk 11111E01
set sco peerBulk 11111F01
usw.
irgendwann kommt ein NACK
Einfach alle messages eingeben, dann config drücken
Später mit
set sco peerBulk 11111F01 unset
alles rückwärts