Hallo *,
ich habe folgende Konstellation:
2 Türkontakte HM-SEC-RHS
1 Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
2 Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN
Die beiden Türkontakte melden zuverlässig an das Wandthermostat, dass eine Türe offen ist (Symbol im Display erscheint).
In FHEM sehe ich auch, dass die Temperatur auf 12°C gesenkt wird
Es dauert aber einige Zeit (ca. 2 Minuten), bis die HK-Thermostate darauf reagieren.
Zuerst dachte ich, es hätte etwas mit dem BurstAccess zu tun, aber der steht bei beiden auf "1_auto", sie reagieren auch sofort auf z.B. getConfig.
Kann mir einer sagen, woran das liegt?
Ich habe hier mal die drei lists.
Wandthermostat:
Internals:
DEF 3AE3F7
HMLAN1_MSGCNT 28
HMLAN1_RAWMSG E3AE3F7,0000,7E31C9B1,FF,FFC1,BC84703AE3F700000000E12C
HMLAN1_RSSI -63
HMLAN1_TIME 2015-12-22 22:19:17
IODev HMLAN1
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 57
NAME eg_wz_wandregler
NR 130
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 eg_wz_wandregler_Weather
channel_02 eg_wz_wandregler_Climate
channel_03 eg_wz_wandregler_WindowRec
channel_06 eg_wz_wandregler_remote
channel_07 eg_wz_wandregler_SwitchTr
hmusb_MSGCNT 29
hmusb_RAWMSG E3AE3F7,0000,112BA7BE,FF,FFB4,BC84703AE3F700000000E12C
hmusb_RSSI -76
hmusb_TIME 2015-12-22 22:19:17
lastMsg No:BC - t:70 s:3AE3F7 d:000000 00E12C
protLastRcv 2015-12-22 22:19:17
rssi_at_HMLAN1 lst:-63 cnt:28 avg:-64.53 max:-61 min:-72
rssi_at_hmusb lst:-76 min:-78 cnt:29 avg:-75.96 max:-74
Readings:
2015-12-22 21:59:49 Activity alive
2015-12-22 22:15:51 CommandAccepted yes
2015-12-20 11:45:09 D-firmware 1.2
2015-12-20 11:45:09 D-serialNr MEQ0476292
2015-12-20 12:20:22 PairedTo 0xA24077
2015-11-29 15:26:52 R-btnLock off
2015-11-29 15:26:52 R-burstRx on
2015-11-29 15:26:52 R-cyclicInfoMsg on
2015-11-29 15:26:52 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-11-29 15:26:52 R-globalBtnLock off
2015-11-29 15:26:52 R-localResDis off
2015-11-29 15:26:52 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2015-11-29 15:26:52 R-modusBtnLock off
2015-11-29 15:26:52 R-pairCentral 0xA24077
2015-12-22 22:19:07 battery ok
2015-12-22 22:19:07 batteryLevel 2.9
2015-12-22 22:19:07 desired-temp 19.0
2015-12-22 22:19:07 measured-temp 22.5
2015-12-22 00:15:30 state CMDs_done
2015-12-22 00:15:30 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 188
mId 00AD
rxType 6
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Io:
newChn +3AE3F7,00,00,00
nextSend 1450819157.90153
rxt 0
vccu vccu
p:
3AE3F7
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo BC
Io:
HMLAN1 -61
hmusb -76
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -64.5357142857143
cnt 28
lst -63
max -61
min -72
At_hmusb:
avg -75.9655172413793
cnt 29
lst -76
max -74
min -78
Shregw:
07 02
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
alias EG Wohnzimmer Wandregler
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_on
firmware 1.2
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room EG Wohnzimmer
serialNr MEQ0476292
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Heizkörper Wohnzimmer:
(bei dem finde ich komisch, dass ich keinen Kanal1 habe und der state "???" ist)
Internals:
DEF 3B056B
HMLAN1_MSGCNT 63
HMLAN1_RAWMSG E3B056B,0000,7E33C20D,FF,FFBF,7D86103B056B0000000A98E10B0000
HMLAN1_RSSI -65
HMLAN1_TIME 2015-12-22 22:21:26
IODev HMLAN1
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 123
NAME eg_wz_thermostat
NR 129
STATE ???
TYPE CUL_HM
channel_02 eg_wz_thermostat_Climate
channel_03 eg_wz_thermostat_WindowRec
channel_04 eg_wz_thermostat_Clima
channel_05 eg_wz_thermostat_ClimaTeam
channel_06 eg_wz_thermostat_remote
hmusb_MSGCNT 60
hmusb_RAWMSG E3B056B,0000,112DA005,FF,FFC9,7D86103B056B0000000A98E10B0000
hmusb_RSSI -55
hmusb_TIME 2015-12-22 22:21:27
lastMsg No:7D - t:10 s:3B056B d:000000 0A98E10B0000
peerList eg_wz_wandregler_Weather,
protCondBurst on
protLastRcv 2015-12-22 22:21:27
protSnd 56 last_at:2015-12-22 22:07:02
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 max:-63 avg:-66.36 cnt:63 min:-67 lst:-65
rssi_at_hmusb min:-55 avg:-54.98 max:-54 cnt:60 lst:-55
Readings:
2015-12-22 21:59:49 Activity alive
2015-12-22 22:07:01 CommandAccepted yes
2015-11-29 15:26:00 D-firmware 1.4
2015-11-29 15:26:00 D-serialNr MEQ0448234
2015-12-22 22:03:54 PairedTo 0xA24077
2015-11-29 15:27:41 R-backOnTime 10 s
2015-11-29 15:27:41 R-btnLock off
2015-11-29 15:27:41 R-burstRx on
2015-11-29 15:27:41 R-cyclicInfoMsg on
2015-11-29 15:27:41 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-11-29 15:27:41 R-globalBtnLock off
2015-11-29 15:27:41 R-localResDis off
2015-11-29 15:27:41 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2015-11-29 15:27:41 R-modusBtnLock off
2015-11-29 15:27:41 R-pairCentral 0xA24077
2015-11-29 15:27:42 R-sign off
2015-12-22 22:21:26 actuator 0
2015-12-22 22:21:26 battery ok
2015-12-22 22:21:26 batteryLevel 2.6
2015-12-22 22:21:26 desired-temp 19.0
2015-12-22 22:21:26 measured-temp 22.5
2015-12-22 22:21:26 motorErr ok
2015-12-22 22:03:56 peerList eg_wz_wandregler_Weather,
2015-12-22 10:20:14 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 125
cSnd 01A240773B056B0203,01A240773B056B02040000000001
mId 0095
peerIDsRaw ,3AE3F701,00000000
rxType 140
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Io:
newChn +3B056B,00,00,00
nextSend 1450819286.99496
rxt 2
vccu vccu
p:
3B056B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo 7D
Io:
HMLAN1 -63
hmusb -55
Prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 1
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -66.3650793650794
cnt 63
lst -65
max -63
min -67
At_hmusb:
avg -54.9833333333333
cnt 60
lst -55
max -54
min -55
Shregw:
07 04
Shadowreg:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
alias EG Wohnzimmer Thermostat
autoReadReg 4_reqStatus
burstAccess 1_auto
expert 1_on
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,3AE3F701,
room CUL_HM,EG Wohnzimmer
serialNr MEQ0448234
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Heizkörper Bar:
Internals:
DEF 3B0561
HMLAN1_MSGCNT 11
HMLAN1_RAWMSG E3B0561,0000,7E361EA7,FF,FFB7,A086103B05610000000A98E10E0000
HMLAN1_RSSI -73
HMLAN1_TIME 2015-12-22 22:24:01
IODev HMLAN1
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 22
NAME eg_bar_thermostat
NR 143
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 eg_bar_thermostat_Weather
channel_02 eg_bar_thermostat_Climate
channel_03 eg_bar_thermostat_WindowRec
channel_04 eg_bar_thermostat_Clima
channel_05 eg_bar_thermostat_ClimaTeam
channel_06 eg_bar_thermostat_remote
hmusb_MSGCNT 11
hmusb_RAWMSG E3B0561,0000,112FFC83,FF,FFAC,A086103B05610000000A98E10E0000
hmusb_RSSI -84
hmusb_TIME 2015-12-22 22:24:02
lastMsg No:A0 - t:10 s:3B0561 d:000000 0A98E10E0000
protCondBurst unknown
protLastRcv 2015-12-22 22:24:02
rssi_at_HMLAN1 lst:-73 min:-76 avg:-72.72 max:-70 cnt:11
rssi_at_hmusb lst:-84 min:-88 avg:-84.9 max:-83 cnt:11
Readings:
2015-12-22 21:59:47 Activity alive
2015-12-20 11:45:11 CommandAccepted yes
2015-11-29 15:25:59 D-firmware 1.4
2015-11-29 15:25:59 D-serialNr MEQ0448244
2015-11-29 15:28:21 PairedTo 0xA24077
2015-11-29 15:28:21 R-backOnTime 10 s
2015-11-29 15:28:21 R-burstRx on
2015-11-29 15:28:21 R-cyclicInfoMsg on
2015-11-29 15:28:21 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-11-29 15:28:21 R-pairCentral 0xA24077
2015-11-29 15:28:21 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:A2 0B:40 0C:77 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
2015-11-29 16:10:31 RegL_07:
2015-12-22 22:24:01 actuator 0
2015-12-22 22:24:01 battery ok
2015-12-22 22:24:01 batteryLevel 2.9
2015-12-06 11:57:04 controlMode auto
2015-12-22 22:24:01 desired-temp 19.0
2015-12-22 22:24:01 measured-temp 22.5
2015-12-22 22:24:01 motorErr ok
2015-12-22 00:30:03 state CMDs_done
2015-12-22 00:30:03 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 160
mId 0095
rxType 140
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +3B0561,00,00,00
nextSend 1450819441.75772
rxt 2
vccu vccu
p:
3B0561
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo A0
Io:
HMLAN1 -71
hmusb -84
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -72.7272727272727
cnt 11
lst -73
max -70
min -76
At_hmusb:
avg -84.9090909090909
cnt 11
lst -84
max -83
min -88
Shregw:
07 04
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
alias EG Bar Thermostat
autoReadReg 4_reqStatus
burstAccess 1_auto
expert 2_full
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room EG Bar
serialNr MEQ0448244
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Besten Dank!
meine hmusb bzw. HMLAN1 haben loadlevel "low"
Völlig normales Verhalten.
Moin,
diese Verzögerung ist sogar meistens erwünscht (sofern nach Tür/ Fenster innerhalb von 2 Minuten es nicht zu 2 Befehlen an die Ventile führt, 1x 12 Grad und dann wieder zurück zur ehemailgen desired-temp) um u.a. Funklast und Batteriekapazität zu schonen.
Im übrigen hat man bei der Übertragung vom Wandthermostaten zum Ventilregler eh meist eine einprogrammierte Verzögerung von ca. 2 -4 Minuten.
Soll heissen, Ventil legt sich zwecks Batterieersparnis für x Minuten schlafen.
Gruss
Andreas
Wenn man den Türkontakt zusätzlich mit dem WindowRec-Kanal der Heizkörperthermostate peered schalten diese auch direkt um.
Ist zwar nicht so schön gelöst, aber es funktioniert fürs erste...
Ok, dann bin ich erstmal beruhigt, wenn das so normal ist.
Bei der Direktverbindung funktioniert es sofort (habe ich im Bad so), aber dann würde ich wie dirkbalzer schreiben, eben auch die FK/Ventile direkt peeren.
Es müsste dann ja auch eigentlich reichen, wenn ich nur dieses direkte peering mache, das Wandthermostat würde dabei ja übersteuert werden.
Danke an alle!
Nein, der Wandthermostat übersteuert die Ventile.
Wenn nur das Ventil mit dem Fensterkontakt gepeert ist, wird mit dem nächsten Funkkontakt vom WT die Temperatur am Ventil wieder hochgesetzt.