FHEM Forum

FHEM => Frontends => fronthem / smartVISU => Thema gestartet von: Daniel_D am 23 Dezember 2015, 15:01:26

Titel: Funksteckdosen wollen in Smartvisu nicht richtig Funktionieren
Beitrag von: Daniel_D am 23 Dezember 2015, 15:01:26
Hallo,
ich habe die Suche schon ausgiebig benutzt aber so richtig was finden tue ich nicht.

Ich habe angefangen mit Smartvisu jetzt ein wenig zu experimentieren. Meine Homematic Schalter laufen auch schon nur meine 433 MHZ Funksteckdosen wollen nicht so richtig.

Zu meinem Problem: Ich kann die Funksteckdosen nur Ausschalten und nicht Ein. Vielleicht kann sich das von Euch mal einer anschauen und mir sagen wo der Fehler liegt.

In Smartvisu habe ich folgendes stehen:

<tr><td align="left" width="100px"> {{ basic.switch('Rollo2', 'Rollo2.sw', icon1~'fts_shutter_100.png', icon0~'fts_shutter_10.png') }} </td>
<td>Rollo Parkplatz</td>
</tr>


In FHEM :

Rollo2.sw
mode : idem   
device : Rollo2
reading :state
converter   :OnOff
cmd set : state
   
permission for Desktop
read   (Hacken)
write   (Hacken)

In fhem.cfg

define Rollo2 dummy
attr Rollo2 eventMap on:down off:up
attr Rollo2 fp_Grundriss 480,75,1,
attr Rollo2 group Schalter Rollos
attr Rollo2 room 1.2 Wohnzimmer
attr Rollo2 setList on off
define off_Rollo2 notify Rollo2:off {system("sudo /usr/bin/send 10101 1 0 &")}
define on_Rollo2 notify Rollo2:on {system("sudo /usr/bin/send 10101 1 1 &")}

Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Fange ja gerade erst mit Smartvisu an.

Gruß Daniel
   





 
Titel: Antw:Funksteckdosen wollen in Smartvisu nicht richtig Funktionieren
Beitrag von: Tedious am 23 Dezember 2015, 15:04:51
Aus FHEM direkt heraus lassen sie sich schalten?
Titel: Antw:Funksteckdosen wollen in Smartvisu nicht richtig Funktionieren
Beitrag von: Daniel_D am 23 Dezember 2015, 16:31:40
Ja. Aus Fhem läuft alles super. Nur über SmartVisu lassen sie sich nur ausschalten.
Titel: Antw:Funksteckdosen wollen in Smartvisu nicht richtig Funktionieren
Beitrag von: dev0 am 23 Dezember 2015, 16:42:02
Lösch mal testweise das eventMap Attribut.
Titel: Antw:Funksteckdosen wollen in Smartvisu nicht richtig Funktionieren
Beitrag von: Daniel_D am 23 Dezember 2015, 17:14:45
Toll jetzt gehts. :D
Danke Dir

Gibt es jetzt noch die Möglichkeit die eventMap zu benutzten? Ich würde sie gerne weiter benutzen.

Titel: Antw:Funksteckdosen wollen in Smartvisu nicht richtig Funktionieren
Beitrag von: dev0 am 23 Dezember 2015, 18:16:18
Ich benutze eventMap nicht und habe auch keine Lösung. Vielleicht jemand anderes. Jörg?