Oh mann... ich erzähl mal:
also ich habe mir einen neuen HM-PB-2-WM55 besorgt - und habe es nicht geschafft diesen anzulernen. irgendwie keine Chance. Warum auch immer... Den PB-2 im Flur habe ich zum Vergleich genommen. EIgentlich alles gleich eingestellt - das einzige: Der im Flur hat Version 1.1 und der neue 1.4 - funtkionieren tat er nicht.
nächste Stufe:
den PB-2 gibt es als Roto-Version. Das Anlernen funkionierte hier einfach.
Aber - und das ist das Problem:
Ich habe dann mal ein Update gemacht (ich glaube das erste seit Anfang 2013.
und jetzt funktioniert der Flur-Taster gar nicht mehr.
DAs ist mein erstes Problem.
Ich bekomme einen Anfall....
2015-12-24_21:20:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-24_21:20:17 Flur_ZT Btn1 offShort (to broadcast)
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT Btn1 onLong 2-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT Btn1 onLong 3-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT Btn1 onLong 4-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT Btn1 onLong 5-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:35 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:35 Flur_ZT Btn1 onLong 6-8440- (to broadcast)
2015-12-25_15:14:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_15:14:17 Flur_ZT Btn1 offShort (to broadcast)
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT Flur_ZT Short
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT trigger: Short_170
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT trigger_cnt: 170
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT Flur_ZT Long
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger: Long_171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger_cnt: 171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT Flur_ZT Long
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger: Long_171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger_cnt: 171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT Flur_ZT Long
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger: Long_171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger_cnt: 171
Kann mir bitte jemand helfen????
(to broadcast)
Das Teil ist scheinbar nicht (mehr) gepaired. Einfach nochmals "drüber pairen".
VG
Frank
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 21:16:30
(to broadcast)
Das Teil ist scheinbar nicht (mehr) gepaired. Einfach nochmals "drüber pairen".
VG
Frank
Kann ich mir nicht vorstellen...
Das Update - und damit die Nichtfunktion - wurde vor diesem gemacht:
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT Flur_ZT Short
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT trigger: Short_170
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT trigger_cnt: 170
Ach hier die Config und die Dinge die gemacht werden sollen mit dem Schalter:
#########################################################################
## Flur Zentraltaster
#########################################################################
define Flur_ZT CUL_HM 1D____
attr Flur_ZT .devInfo 020000
attr Flur_ZT IODev RENY1
attr Flur_ZT autoReadReg 4_reqStatus
attr Flur_ZT expert 2_full
attr Flur_ZT firmware 1.1
attr Flur_ZT model HM-PB-2-WM55
attr Flur_ZT peerIDs
attr Flur_ZT room Flur
attr Flur_ZT serialNr JEQ0539607
attr Flur_ZT subType remote
define FileLog_Flur_ZT FileLog /usr/local/FHEM/var/log/Flur_ZT-%Y.log Flur_ZT
attr FileLog_Flur_ZT logtype text
attr FileLog_Flur_ZT room Flur_Logs
und
define Flur_ZT_alles_aus notify Flur_ZT:Btn1.offLong.* set EG_Rollos,Haus_Lichter off
define Flur_ZT_alles_halb notify Flur_ZT:Btn1.offShort.* set EG_Rollos pct 80 ;; set Haus_Lichter off
define Flur_ZT_alles_auf notify Flur_ZT:Btn1.onLong.* set EG_Rollos on
define Flur_ZT_hinten_auf notify Flur_ZT:Btn1.onShort.* set Wohnzimmer_Rollos on
Poste bitte mal ein list von Flur_ZT
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 21:33:16
Poste bitte mal ein list von Flur_ZT
Ein List?
Sorry, das was gerade in meinem letzten Beitrag stand?
Nein, in der Kommandozeile list Flur_ZT eingeben und posten
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 21:37:20
Nein, in der Kommandozeile list Flur_ZT eingeben und posten
Entschuldige meine Unkenntnis.
Internals:
CFGFN /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/flur.cfg
DEF 1DBF27
IODev RENY1
NAME Flur_ZT
NR 192
STATE Flur_ZT Short
TYPE CUL_HM
Readings:
2015-12-25 20:06:05 D-firmware 1.1
2015-12-25 20:06:05 D-serialNr JEQ0539607
2015-12-25 20:11:22 battery ok
2015-12-25 20:11:22 state Flur_ZT Short
2015-12-25 20:11:22 trigger Short_219
2015-12-25 20:11:22 trigger_cnt 219
Helper:
HM_CMDNR 1
mId 006B
rxType 28
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +1DBF27,00,00,00
prefIO
rxt 2
vccu
p:
1DBF27
00
00
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Attributes:
IODev RENY1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.1
model HM-PB-2-WM55
peerIDs
room Flur
serialNr JEQ0539607
subType remote
Was für ein IO device nutzt du, im list ist nirgends ein pair zu sehen
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 21:45:44
Was für ein IO device nutzt du, im list ist nirgends ein pair zu sehen
Mh... IO-Device? Nutzen? Es hat bis zum Update funktioniert.
Mit langem Druck oben gingen alle Rolladen hoch. Mit Kurzem Druck oben nur hinten.
Mit langem Druck unten gingen die Rolladen runter (und das Licht aus).
Aber nach dem Update tut sich nix mehr. Es muss daran liegen.....
Bitte mal das Einsteiger pdf lesen, hier scheinen Grundlagen zu fehlen! Nutzt du mit deinen Homematic devices einen HMLAN oder hmusb oder was nutzt du als IO device?
Folge meinem ersten Rat und paire das fehlerhafte device nochmals, laut Reading ist es nicht gepaired.
VG
Frank
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 21:57:18
Bitte mal das Einsteiger pdf lesen, hier scheinen Grundlagen zu fehlen! Nutzt du mit deinen Homematic devices einen HMLAN oder hmusb oder was nutzt du als IO device?
Folge meinem ersten Rat und paire das fehlerhafte device nochmals, laut Reading ist es nicht gepaired.
VG
Frank
Achso. Ein HMlan. Ja.
Wie gesagt, es hat alles funktioniert bis gerade um 20:00 Uhr...
Ich befürchte, dass seit Anfang 2013 irgendwas geändert wurde, also hinsichtlich der Steuerung.
ZitatAber - und das ist das Problem:
Ich habe dann mal ein Update gemacht (ich glaube das erste seit Anfang 2013.
Wann hast du upgedatet?
Paire den Flur_ZT nochmals.
VG
Frank
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 22:09:04
Wann hast du upgedatet?
Paire den Flur_ZT nochmals.
VG
Frank
2015-12-24_21:20:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-24_21:20:17 Flur_ZT Btn1 offShort (to broadcast)
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT Btn1 onLong 2-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT Btn1 onLong 3-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT Btn1 onLong 4-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT Btn1 onLong 5-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:35 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:35 Flur_ZT Btn1 onLong 6-8440- (to broadcast)
2015-12-25_15:14:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_15:14:17 Flur_ZT Btn1 offShort (to broadcast)
UPDATE
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT Flur_ZT Short
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT trigger: Short_170
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT trigger_cnt: 170
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT Flur_ZT Long
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger: Long_171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger_cnt: 171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT Flur_ZT Long
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger: Long_171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger_cnt: 171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT Flur_ZT Long
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger: Long_171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger_cnt: 171
Lösche ich den Flur_ZT erst raus?
Reicht ein HMPAIRFORSEC60 und Druck auf die Pairingtaste=
Sorry, aber einrichten war irgendwie total einfach damals und ich ärgere mich schwarz überhaupt das Update gemacht zu haben.....
Wie geschrieben einfach "drüberpairen" ohne reset oder löschen!
in der DEF Ansicht vom HMLAN set <Name deines hmlan´s> hmPairForSec 60 und Anlerntaste
hab ich gemacht.
funktioniert immer noch nix, aber zumindest habe ich jetzt
2015-12-25_22:21:35 Flur_ZT Flur_ZT_Btn_01 Short
2015-12-25_22:21:49 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_22:21:49 Flur_ZT Flur_ZT_Btn_02 Short
2015-12-25_22:21:56 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_22:21:56 Flur_ZT Flur_ZT_Btn_02 Long
2015-12-25_22:21:57 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_22:21:57 Flur_ZT Flur_ZT_Btn_02 Long
2015-12-25_22:21:57 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_22:21:57 Flur_ZT Flur_ZT_Btn_02 Long
2015-12-25_22:21:57 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_22:21:57 Flur_ZT Flur_ZT_Btn_02 Long
2015-12-25_22:21:57 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_22:21:57 Flur_ZT Flur_ZT_Btn_02 Long
also muss ich wohl "nur" noch
define Flur_ZT_alles_auf notify Flur_ZT:Btn1.onLong.* set EG_Rollos on
define Flur_ZT_hinten_auf notify Flur_ZT:Btn1.onShort.* set Wohnzimmer_Rollos on
umschreiben. Wenn ich wüsste wie......
Nochmal ein list vom device posten und im Event Monitor nachsehen wie das Reading genau heist (Btn1.onLong oder vlt. hat das Event jetzt einen anderen Namen, dann funktioniert dein notify nicht mehr)
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 22:32:37
Nochmal ein list vom device posten
Internals:
CFGFN /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/flur.cfg
DEF 1DBF27
IODev RENY1
LASTInputDev RENY1
MSGCNT 18
NAME Flur_ZT
NR 192
RENY1_MSGCNT 18
RENY1_RAWMSG E1DBF27,0000,F4E8DEB6,FF,FFB4,EC84401DBF2700000042AE
RENY1_RSSI -76
RENY1_TIME 2015-12-25 22:21:59
STATE Flur_ZT_Btn_02 Long
TYPE CUL_HM
channel_01 Flur_ZT_Btn_01
channel_02 Flur_ZT_Btn_02
lastMsg No:EC - t:40 s:1DBF27 d:000000 42AE
protLastRcv 2015-12-25 22:21:59
protSnd 3 last_at:2015-12-25 22:21:07
protState CMDs_done
rssi_at_RENY1 avg:-77.72 min:-84 max:-75 lst:-76 cnt:18
Readings:
2015-12-25 22:21:07 CommandAccepted yes
2015-12-25 22:21:06 D-firmware 1.1
2015-12-25 22:21:06 D-serialNr JEQ0539607
2015-12-25 22:21:06 R-pairCentral set_0x1A1A1A
2015-12-25 22:21:59 battery ok
2015-12-25 22:21:59 state Flur_ZT_Btn_02 Long
2015-12-25 22:20:19 trigger Short_172
2015-12-25 22:20:19 trigger_cnt 172
Helper:
BNO 172
BNOCNT 1
HM_CMDNR 236
cSnd 011A1A1A1DBF27000802010A1A0B1A0C1A,011A1A1A1DBF270006
mId 006B
rxType 28
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +1DBF27,00,00,00
nextSend 1451078519.50892
prefIO
rxt 2
vccu
p:
1DBF27
00
00
00
Mrssi:
mNo EC
Io:
RENY1 -74
Prt:
bErr 0
sProc 0
try 1
Rspwait:
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_reny1:
avg -77.7222222222222
cnt 18
lst -76
max -75
min -84
Shadowreg:
RegL_00. 02:01 0A:1A 0B:1A 0C:1A
Attributes:
IODev RENY1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.1
model HM-PB-2-WM55
room Flur
serialNr JEQ0539607
subType pushButton
R-pairCentral set_0x1A1A1A
pairing ist noch nicht fertig, steht noch auf set. ein set getConfig machen. Da muss ein PairedTo (R-pairCentral set_0x1A1A1A) stehen, ggf. die Anlerntaste am Flur_ZT mal kurz betätigen damit er die Readings sendet
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 22:37:18
R-pairCentral set_0x1A1A1A
pairing ist noch nicht fertig, steht noch auf set. ein set getConfig machen. Da muss ein PairedTo (R-pairCentral set_0x1A1A1A) stehen, ggf. die Anlerntaste am Flur_ZT mal kurz betätigen damit er die Readings sendet
Pairedto finde ich nach set getconfig nicht.....
ist was schief gegangen?
Set getconfig machen, dann anlerntaste kurz drücken, im list vom device muss ein pairetto .... Name deines io devices stehen und nicht ein set...
2015-12-25 22:21:06 R-pairCentral set_0x1A1A1A
da muss
PairedTo 0x1A1A1A
stehen
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 22:50:06
Set getconfig machen, dann anlerntaste kurz drücken, im list vom device muss ein pairetto .... Name deines io devices stehen und nicht ein set...
verstanden.
jetzt steht da was....
hilft das list device?
CFGFN /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/flur.cfg
DEF 1DBF27
IODev RENY1
LASTInputDev RENY1
MSGCNT 59
NAME Flur_ZT
NR 192
RENY1_MSGCNT 59
RENY1_RAWMSG E1DBF27,0000,F503E501,FF,FFB1,02A0101DBF271A1A1A0100000000
RENY1_RSSI -79
RENY1_TIME 2015-12-25 22:51:30
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 Flur_ZT_Btn_01
channel_02 Flur_ZT_Btn_02
lastMsg No:02 - t:10 s:1DBF27 d:1A1A1A 0100000000
protCmdPend 4 CMDs pending
protLastRcv 2015-12-25 22:51:30
protSnd 44 last_at:2015-12-25 22:51:39
protState CMDs_pending
rssi_at_RENY1 avg:-77.37 min:-84 max:-69 lst:-79 cnt:59
Readings:
2015-12-25 22:21:07 CommandAccepted yes
2015-12-25 22:51:20 D-firmware 1.1
2015-12-25 22:51:20 D-serialNr JEQ0539607
2015-12-25 22:51:28 PairedTo 0x1A1A1A
2015-12-25 22:51:20 R-pairCentral 0x1A1A1A
2015-12-25 22:41:52 battery ok
2015-12-25 22:51:44 state CMDs_pending
2015-12-25 22:20:19 trigger Short_172
2015-12-25 22:20:19 trigger_cnt 172
Regl_00.:
VAL
cmdStack:
++A0011A1A1A1DBF2700040000000000
++A0011A1A1A1DBF2701040000000001
++A0011A1A1A1DBF270103
++A0011A1A1A1DBF2702040000000001
++A0011A1A1A1DBF270203
Helper:
BNO 172
BNOCNT 1
HM_CMDNR 3
PONtest 1
cSnd 011A1A1A1DBF270203,011A1A1A1DBF2700040000000000
mId 006B
rxType 28
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +1DBF27,02,00,00
nextSend 1451080290.36045
prefIO
rxt 2
vccu
p:
1DBF27
00
00
00
Mrssi:
mNo 02
Io:
RENY1 -77
Prt:
bErr 0
sProc 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rpt:
IO RENY1
flg A
ts 1451080290.26943
ack:
HASH(0x810850)
0280021A1A1A1DBF2700
Rssi:
At_reny1:
avg -77.3728813559322
cnt 59
lst -79
max -69
min -84
Shadowreg:
Attributes:
IODev RENY1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.1
model HM-PB-2-WM55
room Flur
serialNr JEQ0539607
subType pushButton
OK, warten bis die CMDs_pending abgearbeitet sind, dann müsste alles OK sein
Und unbedingt ein save config machen, sonst fängst du nach einem neustart von fhem wieder von vorn an
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 22:56:38
OK, warten bis die CMDs_pending abgearbeitet sind, dann müsste alles OK sein
müsste ist gut.... es tut es aber nicht.
2015-12-25_23:03:56 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_23:03:56 Flur_ZT Flur_ZT_Btn_01 Long
habe ich jetzt im Log,
vorher war es:
2015-12-19_07:44:54 Flur_ZT battery: ok
2015-12-19_07:44:54 Flur_ZT Btn1 onShort (to broadcast)
dadurch funktioniert leider auch
define Flur_ZT_alles_auf notify Flur_ZT:Btn1.onLong.* set EG_Rollos on
define Flur_ZT_hinten_auf notify Flur_ZT:Btn1.onShort.* set Wohnzimmer_Rollos
nicht mehr.....
Es muss dann wohl statt auf
Flur_ZT:Btn1.onLong.* auf
Flur_ZT_Btn_01 Long abgefragt werden..... oder wie? Das scheint das Update mitgebracht zu haben, sonst müsste es ja noch funktionieren....
Deshalb hatte ich oben geschrieben eine blick in den event monitor zu werfen um festzustellen wie der trigger heist der gesendet wird un dan ggf. deine notifys anpassen
Der trigger scheint Long zu heißen statt onLong
@franky08: Vielen Dank für Deine Hilfe -ich war gestern so gefrustet, dass ich ins Bett gegangen bin.
Heute sieht es nicht besser aus !
@all: HILFE!!
ach ist doch mist....
warum wurde das geändert? Btn1 für ein und Btn2 für aus statt btn1:on oder btn1:off ....
egal, ich muss da durch, aber scheitere schon bei was ganz einfachem:
Mit meinem netten Taster im Flur möchte ich im ersten Schritt um es zu verstehen einfach nur das Wohnzimmerlicht einschalten. Und ich möchte den Taster im Flur nicht direkt mit dem Wohnzimmerlicht verbinden (Da kommen später noch die Rollos zu etc.)
bisher habe ich das mit
define TEST notify [b]Flur_ZT:Btn1.onShort.*[/b] set WZ_Deckenleuchte on
gemacht - das funkjtionert nicht mehr.
define TEST notify [b]Flur_ZT_Btn_01.*[/b] set WZ_Deckenleuchte on
funktioniert aber auch nicht.
Wie funktioniert es denn?
Im Log steht:
2015-12-26_07:34:26 Flur_ZT battery: ok
2015-12-26_07:34:26 Flur_ZT Flur_ZT_Btn_01 Short
2015-12-26_07:34:27 Flur_ZT battery: ok
2015-12-26_07:34:27 Flur_ZT Flur_ZT_Btn_02 Short
Im Event Monitor
2015-12-26 07:42:31 HMLAN RENY1 loadLvl: low
2015-12-26 07:42:36 CUL_HM Flur_ZT battery: ok
2015-12-26 07:42:36 CUL_HM Flur_ZT Flur_ZT_Btn_02 Short
2015-12-26 07:42:36 CUL_HM Flur_ZT_Btn_02 Short (to broadcast)
2015-12-26 07:42:36 CUL_HM Flur_ZT_Btn_02 trigger: Short_201
2015-12-26 07:42:36 CUL_HM Flur_ZT_Btn_02 trigger_cnt: 201
2015-12-26 07:42:37 CUL_HM Flur_ZT battery: ok
2015-12-26 07:42:37 CUL_HM Flur_ZT Flur_ZT_Btn_01 Short
2015-12-26 07:42:37 CUL_HM Flur_ZT_Btn_01 Short (to broadcast)
2015-12-26 07:42:37 CUL_HM Flur_ZT_Btn_01 trigger: Short_254
2015-12-26 07:42:37 CUL_HM Flur_ZT_Btn_01 trigger_cnt: 254
define TEST notify Flur_ZT_Btn_01:Short.* set WZ_Deckenleuchte on
so zum Beispiel
define TEST notify Flur_ZT_Btn_01:* set WZ_Deckenleuchte on
funktioniert nach langem hin und her.
DANKE fhem-hm-knecht - wollte ich gerade schreiben!!
nun das nächste PRoblem:
Ich schreibe das in eine include-cfg.
Was ich da rein schreibe wird schön brav auch beim Speichern gespeichert.
Wenn ich nun aber den "Save config"-Button drücke ist die iclude-cfg auch wieder auf dem Stand vor meinen Änderungen.
Warum?
Bei deinem FHEM Wissensstand solltest Du die cfg Dateien besser nicht editieren, sondern das Gui oder telnet nutzen.
define TEST notify Flur_ZT_Btn_01:* set WZ_Deckenleuchte on
Du solltest versuchen wenn Dir schon jemand fertigen Code gibt ihn wenigstens komplett zu übernehmen.
Klar funktioniert Dein Code, aber dummerweise geht Dein Licht auch bei Long an. Du musst zwischen Short und Long unterscheiden.
Und ich gebe meinem Vorredner recht. Finger weg von cfg Files und versuche Deine alte Installation langsam auf aktuellen Stand zu bringen. Insbesondere alles in die normale fhem.cfg und nicht in irgendwelche include Files. Die Zeiten mit dem Blödsinn sind vorbei. Das GUI ist um Welten besser wie noch vor 2 Jahren.