FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: db7 am 27 Dezember 2015, 21:28:39

Titel: FHEM und LOGO7
Beitrag von: db7 am 27 Dezember 2015, 21:28:39
Hallo Zusammen, ich versuche soeben FHEM mit meiner LOGO7 bekannt zu machen.

Das Perl-Modul aus logo.tgz ist installiert, nachdem ich die Server-Verbindung in der Logo erlaubt habe wurde der Status auf "connected" aktualisiert.

ZitatInternals
CFGFN
DEF 192.168.5.139 01.00 20.00
IPAddress 192.168.5.139
NAME LOGO7
NR 74
PDUSize 240
PLCType 8
RefreshInterval 0
STATE connected
ScanInterval 5
TYPE LOGO
VERSION V1.01
localTSAP 256
remoteTSAP 8192

Die Abfrage der associations ergibt:

Zitatassociated data points:

leider ohne data Points.

Das define auf den Ausgang 5  wurde ohne PLCDev angelegt:

ZitatCFGFN
DEF    Q5
NAME kue_RollLampeStat
NR 139
PLCDev
STATE 0
TYPE LOGO_BINARY
VERSION V1.01
bit 0
dpAddress Q5
index 5
range Q
readOnly 0

Beim Setzen des Wertes 1 für das Device erhalte ich nun die Fehlermeldung
Zitatno PLCDev defined
was ja auch der Tatsache entspricht.

Was setze ich für ein PLCDev, den Namen meiner LOGO (LOGO7) habe ich schon getestet, damit verschwindet der Fehler, aber die LOGO reagiert trotzdem nicht.

Bräuchte etwas Hilfe.... :-)
 
Titel: Antw:FHEM und LOGO7
Beitrag von: db7 am 28 Dezember 2015, 18:32:56
Hat sich erledigt,

Ich habe eine Logo7, nachdem der PCLType von 8 auf 7 geändert wurde, funktioniert alles.